尺短寸长
发表于 2013-10-11 16:26:24
{:sweat:}{:sweat:}{:sweat:}
入门者
发表于 2013-10-11 16:30:53
本帖最后由 入门者 于 2013-10-11 16:39 编辑
再回113#cqzrm:25V是安全阈值。
这就是在101#指出的安全专家提出来的观点,不考虑切断故障回路时间的作用,打算八年抗战了。是“绝对安全”了。
不过公式要变了,I△n不应该用了,应改为故障电流了。这样才能保证在任何故障电流下,电压才不会超过25V。
sccat
发表于 2013-10-11 17:02:21
假设这个值定为30V,那有可能故障电流小于I△n,RCD不动作,在30V以下,但可能高于25V。那RCD不动作就“可能”长期存在这个高于25V的电压了。
所以。。。
治学以诚
发表于 2013-10-11 17:11:14
治学以诚
发表于 2013-10-11 17:11:43
治学以诚
发表于 2013-10-11 17:29:03
大鼻山
发表于 2013-10-11 19:39:44
113楼CQCRM已大致说清楚这个问题了。我再重新稍微整理一下文字:
一、TT系统,对于干燥场所,只要RA*Ia≤50V,就能确保安全了(此时,甚至允许保护电器不跳闸:即使它拒动也是无妨的);但是,一旦RA*Ia大于50V了,就必须在约定时间内切断电源(此时参见王老书籍或IEC动作曲线;此时若恰发生保护电器拒动的话,那只能认栽了);
二、TT系统,对于潮湿场所,只要RA*Ia≤25V,就能确保安全了(此时,允许保护电器不跳闸:即使它拒动也是无妨的);但是,一旦RA*Ia大于25V了,就必须在约定时间内切断电源(此时参见王老书籍或IEC动作曲线;此时若恰发生保护电器拒动的话,那只能认栽了)。
治学以诚
发表于 2013-10-11 19:44:34
治学以诚
发表于 2013-10-11 19:48:41
治学以诚
发表于 2013-10-11 19:53:43
大鼻山
发表于 2013-10-11 19:56:30
正是上述原因,入门者(和老诚)质疑“规范里公式RA*Ia≤25V是胡编”,是有一些道理的;而老尺的辩护也是进退有据。若让我评价规范里RA*Ia≤25V这个公式,可用四个字:很不完善。
今后规范建议改为类似于以下表述:
TT系统保护电器动作应满足以下要求之一:
1)RA*Ia≤25V;
2)当不满足1)时,则保护电器应在IEC“接触电压—允许故障通电时间”动作曲线之规定时限内跳闸。
治学以诚
发表于 2013-10-11 20:00:03
大鼻山
发表于 2013-10-11 20:14:12
你可以发现,你自己的高深理论,在规范里很难用文字表达出来。{:4_125:}
治学以诚
发表于 2013-10-11 20:24:01
yu990921
发表于 2013-10-11 20:24:50
硝烟弥漫啊,,,,可怜的老人家被矛一方和盾一方捣成肉泥了。
25V和50V只是一个预期的接触电压吧,设计者期望一旦出现故障时,呈现在设备可导电外壳的电压不高于某值。可以控制住的,无可厚非哦。我想控制在1V都是可以做到的吧。
接触时间是乱说了。难道是人摸上去的时候才会漏电吗,人不摸它不漏吗?人摸上去还要分流呢,30mA都从人身上流过的吗?紧张个啥子哦。
那什么,90V,是这个理,不过有点歪,RCD不是精密仪器,精算算那么精可以论论最好不要变成设计。
断路器是干的活跟防触电用的RCD不一样不好相提并论,二者拒动的后果没法比较,在不同的时代各有侧重,天朝主流应该认为RCD拒动不算什么,合理范围之内,天下无贼(责),论坛非主流门认为人命关天,自然要屡屡提起。那么规范编委妥协一致的认识又是怎样的不得而知。设计的结果无非最终统一到编委的这个认识上去。
假定单相接地故障与人间接触电同时(微秒毫秒级)发生,在路灯中会发生吗?我看修空调室外机的时候操作失误把自己当成外壳不是L相碰壳是你碰到L线才会发生吧这种状况RCD估计也不能保证安全,可能跌下去摔死了。
、路灯按现行国标单灯要装保护,记不清规范原文了,是不是没讲清楚装何种保护?假如分为单灯装RCD与单灯装MCB或熔断器讨论一下设计方案岂不是更妙。