入门者 发表于 2013-10-11 21:46:32

回143#大鼻山:

   请你看一下101#,我们讨论的问题与你不一样,不要扯得太远了,要说的是I△n,这是什么意思你知道吗?

治学以诚 发表于 2013-10-11 21:48:04

大鼻山 发表于 2013-10-11 21:48:45

哈哈,世间就剩下俩清醒人了……你俩继续……{:4_96:}

入门者 发表于 2013-10-11 22:04:53

回152#大鼻山: 但是很可惜,目前的GB或民规都未体现这层意思。

   这句话,我赞同。

治学以诚 发表于 2013-10-11 22:06:05

治学以诚 发表于 2013-10-11 22:07:54

yangyang7201 发表于 2013-10-11 22:10:29

非不得已,不得采用TT系统。
治学以诚 发表于 2013-10-11 22:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚版主,何为非不得已?

治学以诚 发表于 2013-10-11 22:11:49

治学以诚 发表于 2013-10-11 22:16:31

入门者 发表于 2013-10-11 22:19:12

接地专家的允许接触电压的计算公式

   《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011 式〈4.2.2-1〉
   《工业与民用配电设计手册》 式〈14-2〉

    Ut=〈174+0.17ρsCs〉/√ t

    值得推荐,这才是对待客观事物的正确认识得出的公式。

治学以诚 发表于 2013-10-12 08:46:05

入门者 发表于 2013-10-12 08:52:52

按接地专家的允许接触电压的计算公式,一个实例取 t=0.5s 土壤电阻率ρ=330Ω*m

   代入 Ut=〈174+0.17ρsCs〉/√ t=325.4〈V〉

325.4V,这个数对于连90V都感到吃惊的同行来说〈有的还是专家级〉,可以说是天文数字了。但这已在变电站接地设计施工已实施XX年了。

325.4V/50V=6.5,这就意味着接地电阻,可比50V要求的接地电阻,可大5.5倍,经济效益可观。这体现了科学技术是第一生产力是多么正确。体现了按科学办事与脱离科学办事的巨大区别。

治学以诚 发表于 2013-10-12 08:57:38

cqzrm 发表于 2013-10-12 09:10:07

论坛真喜人啊,快过年了。。。

治学以诚 发表于 2013-10-12 09:12:04