尺短寸长
发表于 2013-10-10 17:43:37
作为设计,不能说,RCD一损坏,我这个系统就不安全了,这样的设计是不安全的设计。
治学以诚 发表于 2013-10-10 17:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚版主已经做到:
作为设计,我能说,即便MCCB、MCB损坏了,我这个系统依旧安全,我老诚做的、审的设计是安全的设计。{:1_274:}
{:24:} {:24:} {:24:}
尺短寸长
发表于 2013-10-10 17:45:13
RCD失效与断路器失效不一样,RCD失效后,人无法发现,所以规定,一个月一测试,要去按一下试验按钮。
断路器失效后,是无法合闸,这是安全设计。
治学以诚 发表于 2013-10-10 17:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚版主说话要负责,请提供依据。
治学以诚
发表于 2013-10-10 17:46:32
尺短寸长
发表于 2013-10-10 17:46:47
断路器失效的一种典型就是:拒动!
治学以诚
发表于 2013-10-10 17:47:43
治学以诚
发表于 2013-10-10 17:48:11
治学以诚
发表于 2013-10-10 17:49:40
尺短寸长
发表于 2013-10-10 17:51:11
回复 79# 治学以诚
不是吧?
1、现在的MCCB短路短延时,小至2倍的Ir1都有了。
2、何况还存在不少发生短路、接地故障连热脱扣(过负荷保护)都不能动作的违规设计。
尺短寸长
发表于 2013-10-10 17:52:14
断路器做了脱扣动作,但是,没有分开触点。
治学以诚 发表于 2013-10-10 17:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
废话不是——
没有分开触点,是不是故障没有排除啊?
尺短寸长
发表于 2013-10-10 17:53:16
再说了,老诚版主凭什么说“断路器做了脱扣动作”?
尺短寸长
发表于 2013-10-10 18:18:32
MCCB、MCB
是热磁双重脱扣,且失效形式为脱扣。所以,这两个产品是安全的,也有短路电流过大,触点粘连的情况,这时,线路早已异常,烟火并生,人是能发觉的。
治学以诚 发表于 2013-10-10 17:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚版主如果没有发生类似什么一怒烧了所有《建筑电气》杂志的话,不妨将2007年第2期大鼻山的论文找出来,看看此案例若MCCB拒动,是不是会发生“线路早已异常,烟火并生,人是能发觉的”的情况。
入门者
发表于 2013-10-10 18:23:56
论文原文:若一TT系统回路共用接地,则回路全长均需配置共用的PE线,很不经济。
以上是图3的依据,从“很不经济”出发,就可对于总出线处的保护电器,就可违反IEC的规定,不需要设共用接地的PE线了,看来IEC的规定可以作任意解释的。
方块七
发表于 2013-10-10 18:28:16
本帖最后由 方块七 于 2013-10-10 18:34 编辑
上传该论文。。。贴成图片,容易查阅。。
尺短寸长
发表于 2013-10-10 18:32:00
回复 88# 入门者
个人认识:
论文的论点和论据,是存在问题的。
图3,也等于自我否认了。
治学以诚
发表于 2013-10-10 19:40:53
页:
1
2
3
4
5
[6]
7
8
9
10
11
12
13
14
15