账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

谨防2013年9期《TT系统接地和防电击简析》的迷惑导向

 火... [复制链接]
     
发表于 2013-10-10 17:43:37 | 显示全部楼层


老诚版主已经做到:
作为设计,我能说,即便MCCB、MCB损坏了,我这个系统依旧安全,我老诚做的、审的设计是安全的设计。{:1_274:}

{:24:} {:24:} {:24:}
     
发表于 2013-10-10 17:45:13 | 显示全部楼层
RCD失效与断路器失效不一样,RCD失效后,人无法发现,所以规定,一个月一测试,要去按一下试验按钮。
断路器失效后,是无法合闸,这是安全设计。
治学以诚 发表于 2013-10-10 17:42



老诚版主说话要负责,请提供依据。
发表于 2013-10-10 17:46:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-10 17:46:47 | 显示全部楼层
断路器失效的一种典型就是:拒动!
发表于 2013-10-10 17:47:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-10 17:48:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-10 17:49:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-10 17:51:11 | 显示全部楼层
回复 79# 治学以诚

不是吧?

1、现在的MCCB短路短延时,小至2倍的Ir1都有了。
2、何况还存在不少发生短路、接地故障连热脱扣(过负荷保护)都不能动作的违规设计。
     
发表于 2013-10-10 17:52:14 | 显示全部楼层
断路器做了脱扣动作,但是,没有分开触点。
治学以诚 发表于 2013-10-10 17:49


废话不是——
没有分开触点,是不是故障没有排除啊?
     
发表于 2013-10-10 17:53:16 | 显示全部楼层
再说了,老诚版主凭什么说“断路器做了脱扣动作”?
     
发表于 2013-10-10 18:18:32 | 显示全部楼层
MCCB、MCB
是热磁双重脱扣,且失效形式为脱扣。所以,这两个产品是安全的,也有短路电流过大,触点粘连的情况,这时,线路早已异常,烟火并生,人是能发觉的
治学以诚 发表于 2013-10-10 17:46


老诚版主如果没有发生类似什么一怒烧了所有《建筑电气》杂志的话,不妨将2007年第2期大鼻山的论文找出来,看看此案例若MCCB拒动,是不是会发生“线路早已异常,烟火并生,人是能发觉的”的情况。
发表于 2013-10-10 18:23:56 | 显示全部楼层
论文原文:若一TT系统回路共用接地,则回路全长均需配置共用的PE线,很不经济。

   以上是图3的依据,从“很不经济”出发,就可对于总出线处的保护电器,就可违反IEC的规定,不需要设共用接地的PE线了,看来IEC的规定可以作任意解释的。
发表于 2013-10-10 18:28:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 方块七 于 2013-10-10 18:34 编辑

上传该论文。。。贴成图片,容易查阅。。
01.jpg
02.jpg
03.jpg

TT系统接地和防电击简析.part1.rar

1.86 MB, 下载次数: 38, 下载积分: E币 -5

TT系统接地和防电击简析.part2.rar

1 MB, 下载次数: 37, 下载积分: E币 -5

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 奖!

查看全部评分

     
发表于 2013-10-10 18:32:00 | 显示全部楼层
回复 88# 入门者

个人认识:
论文的论点和论据,是存在问题的。

图3,也等于自我否认了。
发表于 2013-10-10 19:40:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-20 03:47 , Processed in 0.087587 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表