账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

谨防2013年9期《TT系统接地和防电击简析》的迷惑导向

 火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-10-11 20:52:40 | 显示全部楼层
接触时间是乱说了。难道是人摸上去的时候才会漏电吗,人不摸它不漏吗?人摸上去还要分流呢,30mA都从人身上流过的吗?紧张个啥子哦。
yu990921 发表于 2013-10-11 20:24

你写的太长,我没细看。但看你这段话有点扎眼,所以我也附和评议一下:
一、RA*IA<25V,说的就是防电击保护。或者说,它就是要考虑人身安全的。如果你能保障所有人都不触电,则那个公式确实可以弃之不理;但是你能保障所有人都不触电吗?怎可说“接触时间是乱说”呢?

二、大家都在讨论电压-时间动作曲线,你突然冒出来一个30毫安电流;冒出来也没什么大事啊,但是就麻烦你把电流-时间动作曲线搬出来说嘛——若没有共同的讨论前提,就得不出正确结论,只会越扯越远。
     
 楼主| 发表于 2013-10-11 21:09:59 | 显示全部楼层
弄弄规范,有么难的。
治学以诚 发表于 2013-10-11 20:24

文字表达不出来的理论,不可能是什么正确理论;
文字表达不出来的规范,那只能送它四个字:空中楼阁。
发表于 2013-10-11 21:10:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2013-10-11 21:20 编辑

回132#大鼻山  :  质疑“规范里公式RA*Ia≤25V是胡编”,

   你搞错了,不要与113#cqzrm 一样偷换概念,不是RA*Ia≤25V,是RA*I△n≤25V,I△n是RCD特有的动作电流值。

   I△n在大多数防间接接触电击防护电路中,取值为30mA、100mA、500mA,而1A、5A、10A只用于配电线接地保护中了。
   一般接地故障电流大于或远大于 I△n,按RA*I△n≤25V得出的RA,当保护电器失效时,实际故障电流〈此电流是不定值,决不是I△n,也决不是大家认为的 Ia 了〉流过电阻RA时会超过25V。

   为了保证保护电器失效时,也能达到危险电压低于25V,在确定RA时不能取 I△n或Ia 〈这二种数据随着保护器失效,而失去存在的必要〉,要取可能出现的最大接地短路电流值 Idm。
发表于 2013-10-11 21:16:21 | 显示全部楼层
再回132#大鼻山  :  TT系统保护电器动作应满足以下要求之一:  

   二个条件,都不满足怎么办?
发表于 2013-10-11 21:26:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-11 21:27:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-10-11 21:27:29 | 显示全部楼层
再回132#大鼻山&#160;&#160;:&#160;&#160;质疑“规范里公式RA*Ia≤25V是胡编”,
&#160; &#160;你搞错了,不要与113#cqzrm 一样偷换概念,不是RA*Ia≤25V,是RA*I△n≤25V,I△n是RCD特有的动作电流值。
&#160; &#160;I△n在大多数防间接接触电击防护电路中,取值为30mA、100mA、500mA,而1A、5A、10A只用于配电线接地保护中了。
&#160; &#160;一般接地故障电流大于或远大于 I△n,按RA*I△n≤25V得出的RA,当保护电器失效时,实际故障电流〈此电流是不定值,决不是I△n,也决不是大家认为的 Ia 了〉流过电阻RA时会超过25V。

&#160; &#160;为了保证保护电器失效时,也能达到危险电压低于25V,在确定RA时不能取 I△n或Ia 〈这二种数据随着保护器失效,而失去存在的必要〉,要取可能出现的最大接地短路电流值。
入门者 发表于 2013-10-11 21:10

一、我没有偷换你的什么概念。我是按规范来的。
以下是低压配电设计规范(GB50054—2011)&#160;
5.2.15&#160;TT系统配电线路间接接触防护电器的动作特性,应符合下式的要求:&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;RAIa≤50V&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(5.2.15)&#160;
式中:RB——所有与系统接地极并联的接地电阻(Ω);&#160;&#160;&#160;&#160;RE——相导体与大地之间的接地电阻(Ω)。&#160;
5.2.16&#160;TT系统中,间接接触防护的保护电器切断故障回路的动作电流,应采用熔断器时,应为保证熔断器在5s内切断故障回路的电流;当采用断路器时,应为保证断路器瞬时切断故障回路的电流;当采用剩余电流保护电器时,应为额定剩余动作电流。

你还说Ia仅仅是指RCD吗

二、又开始考虑“保护电器万一拒动咋办了”?!现在一些人,是不是都吃饱撑的呢?规范啥时候要求设计人考虑TT系统保护电器拒动了?是不是要显示一下自己设计手段高超、考虑问题周全?
发表于 2013-10-11 21:30:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-11 21:34:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-10-11 21:35:34 | 显示全部楼层
再回132#大鼻山  :  TT系统保护电器动作应满足以下要求之一:  

   二个条件,都不满足怎么办?
入门者 发表于 2013-10-11 21:16

都不满足?那么你就一直调整电流电阻动作时间这三个参数,知道满足为止。
发表于 2013-10-11 21:36:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-10-11 21:38:39 | 显示全部楼层
你没弄清楚,间接触电与直接触电。
电流-时间动作曲线,是直接电击,YU兄讲述间接电击,就存在一个触电概率的问题。即漏电时,人不会必然接触外壳。
治学以诚 发表于 2013-10-11 21:30

奇谈怪论~好自玩之。
发表于 2013-10-11 21:40:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-11 21:42:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-10-11 21:45:03 | 显示全部楼层
12.4.6 TT系统中,当未进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分其预期最大接触电压应符合下列要求。
1、干燥场所不得大于50伏。
2、潮湿场所不得大于25伏。
治学以诚 发表于 2013-10-11 21:27

差矣!
实际上预期最大接触电压应该是可以大于50V的(潮湿场所25V).只要在足够短时间内跳闸即可(具体看IEC曲线)。
但是很可惜,目前的GB或民规都未体现这层意思。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-20 03:47 , Processed in 0.073771 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表