治学以诚 发表于 2013-10-18 08:59:15

入门者 发表于 2013-10-18 10:41:33

回229#gdx8785 :铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆

   谢谢热心提供信息。

   在网络上查了一下,好像是矿物质电缆,可能用于接地太贵了,不如另敷一条扁钢合算。

大鼻山 发表于 2013-10-18 14:21:46

有两个疑问:
1.你到底什么路灯系统,需要追求很低的接地电阻?{:shutup:}

2.即便是指望电缆自身提供低电阻,最多是利用其铠装外皮啊。哪有扯其他什么的?{:24:}

入门者 发表于 2013-10-18 17:32:23

回232#大鼻山 :有两个疑问:

第一个问题,是TN系统,如果一条1000m电缆外皮,接地电阻能达到 ≤1Ω,20条电缆可达 ≤0.05Ω,这些还未计及每盏路灯接地电阻和变电所的接地电阻,那么高压侧接地短路小于500A短路电流,对低压侧引起的危险电压消失了。即使其他场合的室外灯,其接地电阻也越小越好,虽然达不到≤0.05Ω,但考虑到故障回路切断时间也有安全保证。

第二个问题,铠装外皮之外,还有绝缘外护层,不能与土壤直接接触,不能做接地极,只能起到将各单独路接地极连起来的作用。

911room 发表于 2013-10-18 19:50:46

本帖最后由 911room 于 2013-10-18 20:13 编辑

严格地讲。由公共低压电网供电的路灯不是IEC60364的范畴,IEC60364只涉及建筑内及由建筑内低压配电装置供电的室外照明。所以,在下认为,如果将路灯的TT与建筑物电气装置中TT混在一起讨论是不妥的,也不能将王老的论述,引申到路灯配电系统中。

大鼻山 发表于 2013-10-18 20:01:04

严格地讲。由公共低压电网供电的路灯不是IEC60364的范畴,IEC60364指涉及建筑内及由建筑内低压配电装置供电的室外照明。所以,在下认为,如果将路灯的TT与建筑物电气装置中TT混在一起讨论是不妥的,也不能将王老的论述,引申到路灯配电系统中。
911room 发表于 2013-10-18 19:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是王老自己文章引申到路灯配电系统的,不是大家强加的。

大鼻山 发表于 2013-10-18 20:15:34

本帖最后由 大鼻山 于 2013-10-18 20:19 编辑

入门者 发表于 2013-10-18 17:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
第一个问题:一条电缆接地电阻即便有1欧,20条电缆也不可能是其1/20。这正如:假设一字型接地扁钢接地电阻为30欧,难道十字形扁钢就肯定就是15欧、米字型扁钢就肯定就是7.5欧吗?显然不可能,而且接地电阻值远远不是按接地体数数目呈比例折减的。更何况,这20根电缆基本都是成束敷设的,怎么可能是1/20的电阻?
第二个问题:这个真要查查。

治学以诚 发表于 2013-10-18 21:02:15

大鼻山 发表于 2013-10-19 10:49:23

233
入门者是在针对你,最近的路灯那篇文章来讨论的。
他的思路肯定是对的。
治学以诚 发表于 2013-10-18 21:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你是入门者肚里虫么。{:lol:}你觉得他针对我什么呢?
从我那篇文章观点以及本帖我发言来看,大家会明显发现:我本人并不赞成刻意去追求低值的接地电阻,因为那很难实现或代价较高。

大鼻山 发表于 2013-10-19 10:54:41

正因路灯低值接地电阻可能不容易取得,我才在那文章里提出备选方案(其实也是IEC做法):分开接地。

入门者 发表于 2013-10-19 11:22:59

回236#大鼻山 :一条电缆接地电阻即便有1欧,20条电缆也不可能是其1/20。

   你说的有一点道理,严格地说,你说的对,但工程上说,可以说20条电缆也可能是其1/20。

   当水平接地极长度只有1m时,再多根数,由于处在同一流散地块,由于散流面积有限,利用系数很低。但利用系数随着接地极长度增大而增大〈一般资料只提供40m时的数据〉,当接地极长度大幅度增大〈1000m〉,共用的流散地块已可忽略不计,利用系数已接近1.0。

   或者把1000m的电缆,看作靠近变电所40m和其它960m二段,40m的算作变电所的接地电阻,而960m的作为独立的接地电阻,参于总电阻的并联计算。

治学以诚 发表于 2013-10-19 12:00:09

治学以诚 发表于 2013-10-19 12:05:04

大鼻山 发表于 2013-10-19 13:06:17

路灯接地电阻达到1欧很难,0.5欧极难,而0.05欧纯属扯淡。路灯电缆基本都是多根成束状、最多沿三四个方向道路布置,哪里存在“20条电缆从20个不同方向引向变电所”?而且他自己都说了,即便是铠装电缆,其实铠装外皮是不与土壤直接接触的,何来有效散流和大幅降阻之说?人家谦称你一句“老师”,你就真的顺杆子爬,居高临下,真当那么回事了?{:sleepy:}
纯粹的纸上谈兵、异想天开,毛用没有,徒增笑料而已~{:32:}

大鼻山 发表于 2013-10-19 13:12:19

入门者,分析问题还不成形,还有摇摆不定的成份。基础还需要再历练一下下才是。
治学以诚 发表于 2013-10-19 12:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
除了执拗劲儿,我还看不出你俩具有其他什么共同点。此外,你就别试着充当入门者的师尊了。他资格也可能比你老{:lol:}
页: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20
查看完整版本: 谨防2013年9期《TT系统接地和防电击简析》的迷惑导向