中国必须废除路灯TT系统。
这与喜欢不喜欢无关。
治学以诚 发表于 2013-6-15 15:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚,动口不如动手,直接撰写论文投稿《建筑电气》杂志社,岂不美事一桩。

cqzrm 发表于 2013-6-15 15:20:55

如果全世界的路灯TT系统,
回路保护开关都用50A熔断器或50A断路器。
老诚,你的结论是对的!

大鼻山 发表于 2013-6-15 15:25:03

啰唆再多,都是浮云。

路灯可能TN,也可能TT;
TT可以4线,也可以5线。

谁还有补充的?

治学以诚 发表于 2013-6-15 15:27:00

大鼻山 发表于 2013-6-15 15:27:23

静观花开花落,笑看云卷云舒……{:4_112:}

尺短寸长 发表于 2013-6-15 15:27:24

啰唆再多,都是浮云。

路灯可能TN,也可能TT;
TT可以4线,也可以5线。

谁还有补充的?
大鼻山 发表于 2013-6-15 15:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

路灯可能TN,也可能TT——
没错!

TT可以4线,也可以5线——
错了!

治学以诚 发表于 2013-6-15 15:27:46

尺短寸长 发表于 2013-6-15 15:29:07

路灯可能TN,也可能TT——
没错——是因为用词是“可能”!

TT可以4线,也可以5线——
错了——是因为用词是“可以”!

治学以诚 发表于 2013-6-15 15:31:08

尺短寸长 发表于 2013-6-15 15:34:08

TT 系统:
1、大鼻山的“5线TT(PE线引自变电所)”——错!
2、以室外路灯为例:
(1)绝大多数情况(满足一定前提条件)——路灯配电回路所供电杆,各打各的接地极,最佳;
(2)极端特殊情况——路灯配电回路所供电杆,就应采用“5线TT(PE线是自第一个路灯引接)”。

大鼻山 发表于 2013-6-15 15:34:53

考虑问题宜周全,论述问题务详尽。

TN系统细分两大类:
(1)变电所N线与PE线共用接地的;
(2)变电所N线与PE线分开接地的。

TT系统也细分两大类:
(1)变电所N线与变电所PE线共用接地的;
(2)变电所N线与变电所PE线分开接地的。

治学以诚 发表于 2013-6-15 15:38:42

尺短寸长 发表于 2013-6-15 15:39:10

考虑问题宜周全,论述问题务详尽。

TN系统细分两大类:
(1)变电所N线与PE线共用接地的;
(2)变电所N线与PE线分开接地的。

TT系统也细分两大类:
(1)变电所N线与变电所PE线共用接地的;
(2)变电所N线与变电所PE线分开接地的。
大鼻山 发表于 2013-6-15 15:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

又错!