尺短寸长
发表于 2013-6-14 11:51:27
所以,我一再说了:务必通晓机理,切勿人云亦云或见风就是雨。
大鼻山 发表于 2013-6-14 09:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
室外路灯配电系统:
首先——
不好意思,俺远未做到“通晓机理”,暂时按IEC标准要求做一回大鼻山口中的“人云亦云或见风就是雨”吧。{:sweat:}
(1)某一配电回路由同一RCD保护,所有路灯的金属外壳(Ⅰ类灯具)应设连通的PE线(第1灯至最后1灯),连接至同一接地极上(提示:符合IEC标准也满足GB规范要求);
其次——
一点粗浅的认知,不怕笑话,论坛中晒晒。
(2)某一配电回路由同一RCD保护,假定所有路灯的金属外壳(Ⅰ类灯具)不设连通的PE线,则若仅满足每个路灯的接地电阻满足“RA≤25/ I□□(I□□:RCD额定动作电流)”、以及线路电压降、保护电器的单相短路动作灵敏度等等,可能还不能确保人身安全(GB 50054-2011未提出要求),还需要追加额外的前提条件,方能确保防范人身电击事故(提示:虽然不符合IEC标准但符合GB规范,加了这个“额外的前提条件”,才能弥补GB规范留下的小概率的极端事件所引发的电击危险缺陷)。
是否可行,下午再聊。
治学以诚
发表于 2013-6-14 11:57:20
治学以诚
发表于 2013-6-14 12:00:57
yangyang7201
发表于 2013-6-14 12:02:15
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-6-14 12:23 编辑
夏季晚饭,光脚丫,雨后地湿(也许台风所致),踩到地灯外壳。
足可以建立电路模型,分析电击事故了。
如果TN系统,可能吗?绝对不可能的事。
治学以诚 发表于 2013-6-14 11:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
缺乏充分的安全措施的TN-S路灯配电系统造成电击的可能性更大。
ice393
发表于 2013-6-14 12:24:58
就个人理解,问题分战略和战术两部分,就路灯而言尺总是战略是对的,战术方面可能有瑕疵,但很多人战略就是错误的,战术再对,也不过南辕北辙。
viking
发表于 2013-6-14 12:28:14
希望各路神仙把自己的想法以论文的方式写在帖子上 ,不要东一句西一句的扯
以供大家互相学习 辩论 (也可让后生学习膜拜)
理不辨不明! 会有一个大家都统一的认识的
大鼻山
发表于 2013-6-14 12:46:55
就个人理解,问题分战略和战术两部分,就路灯而言尺总是战略是对的,战术方面可能有瑕疵,但很多人战略就是 ...
ice393 发表于 2013-6-14 12:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有点盲目。具体你说迟总哪一条战略是对的呢?——“路灯必装贯通PE线”?
大鼻山
发表于 2013-6-14 12:48:42
老迟,你这个歉可不能随便道。若道了,等于你那篇论文的TT内容基本作废……请三思后行,呵呵
尺短寸长
发表于 2013-6-14 13:11:18
老迟,你这个歉可不能随便道。若道了,等于你那篇论文的TT内容基本作废……请三思后行,呵呵
大鼻山 发表于 2013-6-14 12:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老迟?
难道与“大鼻山致老C的一封蜜信”中的“老C”类同?{:lol:}
……若道了,等于你那篇论文的TT内容基本作废?
大鼻山半空中怎又冒出这等说辞?
有请大鼻山说道说道,你这个“……若道了,等于你那篇论文的TT内容基本作废”的逻辑推理过程(别学“老C”哦)? {:1_275:}
sccat
发表于 2013-6-14 13:19:28
GB 50054-2011 在 95版的基础上做了修改,违反 IEC 标准规定。
同一个RCD保护的外壳PE不贯通所引至的问题,其实早有人分析了,大概是一个是一个N线绝缘损坏后的L-外壳故障。
危险的出现与RCD的整定值、接地电阻等很多因素有关,不一定产生危险。
而且这个危险的前提已经出线了2个故障,是否考虑2个故障同时发生也是值得商榷。
坐等王老是怎么将道理讲通的。
个人认为这种危险情况太过极端。
治学以诚
发表于 2013-6-14 13:41:50
治学以诚
发表于 2013-6-14 13:42:57
治学以诚
发表于 2013-6-14 13:44:22
yangyang7201
发表于 2013-6-14 13:50:34
回复 73# 治学以诚
这个就不用算了吧!
TT系统的首要安全保障措施就是采用RCD作为保护电器。老诚版主71#假定的接地故障电流都10A了,就算RCD动作电流整定为500mA,这种情况下还不动作吗?
治学以诚
发表于 2013-6-14 13:52:24
页:
1
2
3
4
[5]
6
7
8
9
10
11
12
13
14