发表于 2013-6-15 21:19:36
我们只是某些人指认的:老话说的好啊,“一瓶子不满,半瓶子晃荡”,什么样的态度决定什么样的高度。打开瓶塞用实料挤出那一半的空气,瓶塞就安稳了,就不会乱“打嗝”了。当然被指是低水平的半瓶子晃荡而言了。
入门者 发表于 2013-6-15 21:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:lol:}入门者先生,好好去看看138#鄙人的发言,体会一下和上一楼的关系。发言里确切指认谁“一瓶子不满,半瓶子晃荡”了?我有说是“入门者们”了吗?
没事儿不要乱对号入座,那是我的座,你想占,我不给你!{:50:}
秋石
发表于 2013-6-15 21:22:39
老诚,按你这说法接地故障=过电流?
yangyang7201
发表于 2013-6-15 21:25:08
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-6-15 21:30 编辑
这下明确了吧?不明确我再给你明确一下,138#乃是赠给yangyang7201自己的,这样可否?
可以让帖子在技术流的道路上继续下去了吧?
入门者
发表于 2013-6-15 21:38:00
yangyang7201 266# : 我说过231#楼的图“违反IEC标准规定”了吗?,
那你现在说说你的态度,你对该图的看法,我已几次要求尺总直面回答这个问题了。你是尺总忠实的跟随者,网上有目共睹的,发表了与尺总似乎一样的发言。对与错二取一的回答,看来对你们来说太难太难了。本来是一个简单的技术问题,现在变成来社会关系学问题了。
既然你对GB 16895.21-2011/IEC 60364-4-41判断分析过,请说说你的心得体会吧!
秋石
发表于 2013-6-15 21:39:25
老诚,到底哪个是你真实的想法啊?我的朋友就说了,老诚你这行为,唉,驴X蛋两面光。
cqzrm
发表于 2013-6-15 21:39:36
cqzrm236# : (回路中插入了一个阻抗,不是接地阻抗哦,不要担心啊)。
有几点疑问
1. 电弧 ...
入门者 发表于 2013-6-15 19:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不管是电弧性接地还是爬电,只要故障电流达不到RCD的动作电流,接触电压就达不到25V,就不用担心。
具体是市政路灯还是小区庭院灯,500mA~100mA都有可能。
下大雨,我们这里的路灯也电死过人,当地的路灯处规定只选TN-S系统。全国那个多路灯电死人的案例,有哪个调查清楚了?
入门者,你和老诚的观点还不一样。老诚是“带病工作”,你是接触电压达不到。
秋石
发表于 2013-6-15 21:52:51
本帖,除了入门者与学无止境两位,对TT系统在路灯中的应用有较深的理解。
其他参与的人员,我认为都是不 ...
治学以诚 发表于 2013-6-15 14:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
鼻兄可是研究TT系统有些年头了。
尺短寸长
发表于 2013-6-15 22:01:00
回复 276# cqzrm
说得在理。
但是人家老诚却不服:
http://www.jzdq.net.cn/club/post.php?action=reply&fid=14&tid=25979&repquote=130958&extra=&page=14
我真的要告诉你,所有路灯电击死亡案例,均是TT系统,接地路灯 点亮状态下发生的。
治学以诚 发表于 2013-6-15 16:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
也真佩服老诚,如何统计的?{:1_274:}
老诚“神话”:但凡是碰漏电金属灯杆、地埋灯金属外壳而“挂”的案例,全是“TT系统”惹得祸。
yueyue
发表于 2013-6-15 22:02:19
根据GB/T16895.1-2008第11.3条e款,不适用于公共电网的公共道路照明装置。
yangyang7201
发表于 2013-6-15 22:02:50
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-6-15 22:04 编辑
回复 274# 入门者
你是尺总忠实的跟随者,网上有目共睹的,发表了与尺总似乎一样的发言。
——入门者不再纠结于138#了吧?{:lol:}你这是抬举yangang7201了,也小看尺总了,尺总还没无聊到需要yangyang7201这样一个“一瓶子不满,半瓶子晃荡”的“忠实追随者”。
那你现在说说你的态度,你对该图的看法。本来是一个简单的技术问题,现在变成来社会关系学问题了。
——谈对该图的看法与主帖讨论内容无关,我只想告诉入门者判断分析GB 16895.21-2011-411.5.1不是用这个图的。来论坛的目的是讨论技术,就技术论技术就好,我不知道哪里来的社会关系学。你的意思是我在论坛想讨好谁,巴结谁或者说怕得罪谁吗?呵呵,问问各位谁有能力让yangyang7201在宁夏吃不了建筑电气设计这碗饭?鄙人犯得着吗?!
既然你对GB 16895.21-2011/IEC 60364-4-41判断分析过,请说说你的心得体会吧!
——对于这一点,求求入门者,仔细看看我给你的回复,别光想着和我斗气。还记得196#明确第一项吗?
秋石
发表于 2013-6-15 22:15:11
我在想,为什么下面这条规定IEC一直不改呢,难道不值得思考?
41 1. 5TT系统
411. 5. 1 由同一个保护电器保护的所有外露可导电部分,都应通过保护导体连接至这些外露可导电部分共用的接地极上。
yueyue
发表于 2013-6-15 22:16:24
记得11年北京TC64的研讨会上,有人问过IEC专家室外路灯作TN\TT系统的问题,他们的回答好像是:IEC标准不涉及此部分。
yueyue
发表于 2013-6-15 22:19:39
回复 281# 秋石
对于建筑物内适合等电位的场所容易理解,对于室外非等电位场所难以理解。
秋石
发表于 2013-6-15 22:21:00
记得11年北京TC64的研讨会上,有人问过IEC专家室外路灯作TN\TT系统的问题,他们的回答好像是:IEC标准不涉及 ...
yueyue 发表于 2013-6-15 22:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
据说懂哥就在会场,问问懂哥。
yueyue
发表于 2013-6-15 22:50:27
11年北京TC64的研讨会
问题:What kind of earthing system are commonly used for external lighting?
通常外部照明采用何种接地形式?
解答:Street lighting is considerd to be the Public network and not covered by IEC60364。
道路照明由公共电网考虑,不在IEC60364之列。