JHL123321 发表于 2013-6-23 15:51:28

好像看到有跨步电压出现,这词出现在这概念上好像不大妥,老头子好像说过低压不考虑跨步电压,把老头子的话记牢了可能比叫好听的更令他高兴吧{:4_112:}

JHL123321 发表于 2013-6-23 16:00:09

还是基本功不扎实吧,在这个经济腾飞的年代,流行以赛代练,也有点副作用。前几天看国足比赛,行进中中场起球,角球起球,球起不来,前面冲抢的再怎么跑也顶不到球,难怪越踢越烂,最早好像只差三分钟,搞了联赛以赛代练现在差到哪了。那次出线是用钱买的吧,怎么看了那么假

521_wind 发表于 2013-7-10 13:50:33

一群电气泰斗在这里讨论,让我们这些小虾米看的晕头转向,王老给我们上课说室外局部TT
用漏电保护100mA时,接地电阻可以放的很大,难道这些观点都是错误的?很迷茫!!!!!!!!!!!!!你们这些不做设计的人应该开个电视会议由了讨论结果再公布出来,我们都不知道怎么做是对的了!!!!!!无语无语啊!

治学以诚 发表于 2013-7-10 17:13:06

JHL123321 发表于 2013-7-13 15:48:43

第一跨步电压 首创的新术语啊,完善一下概念定义,积极推广一下,大功一件啊{:4_126:}{:4_112:}

ekunyao 发表于 2013-7-17 15:55:14

能不能提供一个图啊?这样清楚些?

ekunyao 发表于 2013-7-17 17:08:20

先不说tn-s,tt谁好谁不好了,能不能麻烦各位前辈指导下具体如何实施呢?
比如:民规说的20米内外的事情
1.如果室外照明配电箱安装在建筑内,那配电箱本身应该是tn-s了吧,那是不是要把室外的照明灯具分一下,20米内和20米外的分别供给回路?然后20米内的为TN-s,外的用TT?配电箱不需要分了吧?(假设是一个配电箱可供完的情况)
2.用TT的回路是直接出带PE的回路呢还是2线供电从第1个灯开始往后贯通pe线呢?(单相供电的情况)
3.20米的规定是指距离室外照明配电箱所在的建筑吗?要不要考虑距离其他建筑的距离?
规范说的没有具体的实施办法,实在疑惑,求各位前辈指点。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-7-20 16:41:44

5线TT?

ekunyao 发表于 2013-7-22 21:44:44

斑竹大人给点解释啊...呵呵

yangyang7201 发表于 2013-7-22 22:06:13

能不能提供一个图啊?这样清楚些?
ekunyao 发表于 2013-7-17 15:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

可以参考308#链接的PPT中的图。

han2003 发表于 2013-7-23 01:53:57

系统从来无定式啊,很多理论都是在不断发展中。。。。。

ekunyao 发表于 2013-7-23 13:30:53

回复 400# yangyang7201


    看了。谢谢。

lightfish 发表于 2013-10-10 13:27:14

受教了,感谢楼主

土鸡瓦犬 发表于 2013-10-17 15:52:39

这。。。建筑电气论坛里全是高手啊

单博博 发表于 2013-11-29 23:05:21

不懂 看起来很热闹!