北方郎 发表于 2014-3-5 11:37:30

回复 524# 治学以诚
断路器能5ms动作太夸张了吧?

治学以诚 发表于 2014-3-5 11:38:14

尺短寸长 发表于 2014-3-5 11:42:31

回复 526# 北方郎

不奇怪的:
瞬动最快的分断速度。也得0.1秒,只能证明自己的无知,什么也证明不了。
治学以诚 发表于 2014-3-4 17:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

北方郎 发表于 2014-3-5 11:42:48

回复 520# 尺短寸长
根本改为基本比较贴切{:4_118:}

治学以诚 发表于 2014-3-5 11:42:53

治学以诚 发表于 2014-3-5 11:44:57

北方郎 发表于 2014-3-5 11:45:12

回复 523# 尺短寸长
尺兄,说说每盏路灯设RCD及采用II类灯具的可行性、经济性。

尺短寸长 发表于 2014-3-5 11:45:28

TN系统为什么必须做等电位?
只有TT系统消防转移电位,才必做等电位。
治学以诚 发表于 2014-3-5 11:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个说过了的:
回复北方郎

确实如是。老诚唯一认可的是李允中老先生的文章,但奇怪的是,李老先生的观点,老诚又不认。

老诚的想法,历来诡异莫测。
尺短寸长 发表于 2014-3-5 11:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

治学以诚 发表于 2014-3-5 11:46:19

北方郎 发表于 2014-3-5 11:47:31

回复 521# rainmen_73
积水没过脚面相当于赤脚。此时相当于泳池环境。此措施失效。

尺短寸长 发表于 2014-3-5 11:47:32

回复 529# 北方郎

所以我说:
老诚口是心非了哦。
尺短寸长 发表于 2014-3-5 11:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif{:48:}

尺短寸长 发表于 2014-3-5 11:55:03

回复 532# 北方郎

每盏路灯设RCD,依旧没法解决TT系统“分地”情况下配电干线的接地故障(每盏路灯设分RCD,此RCD电源侧发生类似故障,还是得归结到分析配电干线的总RCD),改善的仅仅是接地故障的选择性保护,分RCD后侧发生故障,影响面缩小。

另外:每盏路灯设分RCD,配电干线的总RCD带不带延时?

采用II类灯具,将来有可能,估计目前还太可行吧?

尺短寸长 发表于 2014-3-5 12:16:16

2012.4《低压短路热稳定校验实施中的问题》这篇文章我已经评论过了,
满纸荒唐言。
442#表说话。人家可没有最小长度这概念。
治学以诚 发表于 2014-3-5 11:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

没有最小长度这概念——对!

满纸荒唐言——
坐听老诚详解。{:4_95:}

尺短寸长 发表于 2014-3-5 12:25:43

低压塑壳断路器的开断过程是一个复杂的机电耦合的物理现象
治学以诚 发表于 2014-3-5 11:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

所以没法算不是?

the value of the let-through energy (I2t) quoted by the manufacturer of the protective device.

没办法,只能由供应商做型式试验提供 I2t。
但老诚牛啊,能突破“复杂的机电耦合的物理现象”自己来算t<0,1s情况下的I2t,已不能用万中无一形容,只能用绝无仅有。

rainmen_73 发表于 2014-3-5 12:28:18

回复 535# 北方郎

变泳池了那就条件完全不同了。全盘考虑有时也不切实际。目前只能一步一步解决绝大多数场合可能出现的问题,
页: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43
查看完整版本: 致歉公告