尺短寸长
发表于 2014-3-5 12:29:07
供应商费那些个试验费用干嘛,真笨!
请老诚坐镇,算上一算,厂家省钱,老诚发财,我等方便,全世界太平,岂不皆大欢喜。{:smile:}
panrqkk
发表于 2014-3-5 12:50:35
市政路灯用TN-S不考虑别的地方转过来的电压么?
尺短寸长
发表于 2014-3-5 13:14:09
回复 542# panrqkk
据了解,目前他们不考虑或者是没想到需要考虑,至少是事实上没考虑。
比如,本论坛之中的老诚,即为一例。
尺短寸长
发表于 2014-3-5 13:23:32
回复北方郎
变泳池了那就条件完全不同了。全盘考虑有时也不切实际。目前只能一步一步解决绝大多数场合 ...
rainmen_73 发表于 2014-3-5 12:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
确实,变泳池后,TT、TN-S都不管用了,设 RCD 也不管用:AC220V电源啊。
若是说解决绝大多数场合可能出现的问题,RCD故障是否可以排除掉?
PS
RCD的可靠性得由产品质量保证,定期检测也非常重要。
若“分地”后还必须考虑RCD故障,那么就确实得听老诚的:一句话,路灯禁用TT。
rainmen_73
发表于 2014-3-5 13:40:07
回复 544# 尺短寸长
以目前国内情况而言,产品质量,运行维护会导致的问题在设计时能考虑解决当然更好
尺短寸长
发表于 2014-3-5 13:58:42
回复 545# rainmen_73
以目前国内情况而言,出人身伤害事故的,没调查过,只能猜(可恨这些事故善后处理的单位,极少公布实情):
发生RCD故障的,不敢说没有,估计应该是不多。
喷水池,是JGJ、CECS标准错了,即便装了RCD,RCD不发生故障也不能确保安全,只能说稍有改善,可悲至今还不醒悟。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=26571&rpid=136791&ordertype=0&page=1#pid136791
路灯发生电击致人死伤,更多体现在胡乱设计,采用TN-S系统却又不能保证发生接地故障时保护电器应可靠脱扣。
此情况绝不在少数,绝缘不损坏没问题,绝缘一坏,问题多多。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=27830&extra=&page=2
18#
也是一个胡乱设计TN-S系统的案例,即便加了PE线,也不符合规范要求的。
尺短寸长
发表于 2014-3-5 14:11:40
对了,老诚说我国游泳池规定错了,老诚过来说说如何?
难道是在审稿阶段不能说?
hbsjzsjy
发表于 2014-3-5 14:18:53
“老诚居然能够通过计算获得,佩服!”
算给你看,
15KA 0.2秒。I2t=45
20KA 0.005秒I2t=2
限 ...
治学以诚 发表于 2014-3-4 17:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
个人觉得这种计算方法似乎是在特定的时间t内通过的“能量"而不是用于计算电缆热稳定的“允通能量”。
尺短寸长
发表于 2014-3-5 14:24:39
回复 548# hbsjzsjy
说了“老诚不认”。自始至终,老诚认为自己的《I2t试读》就是正确的。
我们说:开关的“允通能量”(t<0,1s)没法通过计算获得。
老诚曰:胡扯!
北方郎
发表于 2014-3-5 14:38:14
本帖最后由 北方郎 于 2014-3-5 14:40 编辑
回复 549# 尺短寸长
路灯电击事故4则:路灯附近积水导致电击致死:
http://epaper.gxnews.com.cn/ngjb/html/2012-07/21/content_2049427.htm
http://news.hefei.cc/2012/0827/020704690.shtml
http://hz.fzg360.com/archive.php?aid=4217
小狗路灯旁方便接触电压或跨步电压引发电击:
http://data.jfdaily.com/a/4946750.htm
治学以诚
发表于 2014-3-5 14:40:44
治学以诚
发表于 2014-3-5 14:47:17
治学以诚
发表于 2014-3-5 14:48:59
治学以诚
发表于 2014-3-5 14:50:56
治学以诚
发表于 2014-3-5 14:55:48