这样说吧,超过限流断路器的瞬动值(短路持续时间 t<0.1s),只要断路器分断能力足够(级联技术能提高分断能力另当别论,要么是电缆够长短路电流已降至断路器分断能力范围内,要么电缆太短短路电流高出断路器分断能力,得选择更大分断能力的断路器),允通能力I2t已涵盖限流断路器限流启动前的所有情况。
治学以诚
发表于 2014-3-4 17:05:39
尺短寸长
发表于 2014-3-4 17:07:06
ps
级联技术能提高分断能力另当别论——
是指限流断路器的分断能力有所提升,不改变允通能力I2t校验电缆热稳定的结论。
治学以诚
发表于 2014-3-4 17:08:04
治学以诚
发表于 2014-3-4 17:09:02
尺短寸长
发表于 2014-3-4 17:10:45
回复 454# 治学以诚
将短路持续时间 0.1s≤t≤5s 的分析思路、处理方法,用于分析短路持续时间 t<0.1s 的这种情况,是论文致命的错误。
尺短寸长
发表于 2014-3-4 17:13:34
小于该值不起动,不起动限流功能时,你就不能拿限流时间0.005秒与短路电流来校验电缆。
治学以诚 发表于 2014-3-4 17:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
限流不起动,不意味着短路电流超过限流断路器的瞬动脱扣,断路器不跳闸。
两码事!
治学以诚
发表于 2014-3-4 17:14:47
尺短寸长
发表于 2014-3-4 17:15:37
拉倒吧。
限流允通能力I2t,根本无法涵盖限流断路器限流启动前的所有情况。
治学以诚 发表于 2014-3-4 17:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
限流允通能力I2t——
老诚居然能够通过计算获得,佩服!{:49:}
治学以诚
发表于 2014-3-4 17:19:32
治学以诚
发表于 2014-3-4 17:23:27
尺短寸长
发表于 2014-3-4 17:34:04
回复 462# 治学以诚
说文章错,有时还真不需要能力的,因为事实证明是错的。
论文中拿限流断路器 t<0.1s 的I2t(不是厂家提供的允通值数据,而是老诚自己的“逻辑”计算值)比对电缆的 K2S2,得出“同时还应当明确指出,有限流功能的断路器,其允通曲线I2t值不能作为校验电缆热稳定的条件”的结论,必是错误的。
尺短寸长
发表于 2014-3-4 17:39:55
“老诚居然能够通过计算获得,佩服!”
算给你看,
15KA 0.2秒。I2t=45
20KA 0.005秒I2t=2
限流允通能力I2t,怎么涵盖限流断路器限流启动前的所有情况呢?
根本就是不懂,还装腔做势。
治学以诚 发表于 2014-3-4 17:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
15KA 0.2秒。I2t=45——正确!
20KA 0.005秒I2t=2——{:4_115:}
哇哦!
不出所料,老诚对“短路持续时间 t<0.1s” 的 I2t 允通能力值,果真是如此的认知。{:4_110:}