治学以诚 发表于 2014-3-5 08:55:34

尺短寸长 发表于 2014-3-5 08:58:29

25/(RB+RA)>1.25*I..
治学以诚 发表于 2014-3-5 08:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚批注:
同质无别,RAn=RA1。

尺短感叹:
鸡同鸭讲,牛头马嘴。

尺短寸长 发表于 2014-3-5 09:00:40

回复 481# 治学以诚

建议重新再读论文,看清楚了再说不迟。

治学以诚 发表于 2014-3-5 09:01:46

治学以诚 发表于 2014-3-5 09:03:09

治学以诚 发表于 2014-3-5 09:03:40

治学以诚 发表于 2014-3-5 09:09:10

治学以诚 发表于 2014-3-5 09:11:55

治学以诚 发表于 2014-3-5 09:13:58

治学以诚 发表于 2014-3-5 09:15:52

尺短寸长 发表于 2014-3-5 09:18:29

别开玩笑了,除了串并联,文章还有吗?初中生读一遍都过分。
治学以诚 发表于 2014-3-5 09:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

是的是的。
连串并联都还整不利索,是不是该羞愧难当?

尺短寸长 发表于 2014-3-5 09:24:40

短路持续时间 0.1s≤t≤5s 与 t<0.1s 没搞清楚,说得花好稻好,全白搭。

治学以诚 发表于 2014-3-5 09:26:11

尺短寸长 发表于 2014-3-5 09:33:19

老诚说不会,谁信?

反正老诚会的,我们大多不会。

北方郎 发表于 2014-3-5 10:10:10

回复 490# 治学以诚
热稳定校验主要保护电缆绝缘。
所谓“允通能量”似是而非,电流流过导体,微观表现为自由电子、原子之间的碰撞。此能量非“允通”,而是吸收。
电缆热稳定受导体材质、质量、表面积,绝缘材质、厚度,温度等影响(散热速率与温差成正比)。
0~0.1s考虑短路非周期分量(直流衰减分量),可不考虑散热,视作绝热过程。
0.1~5s可不考虑非周期分量,考虑散热。
大于5s电缆绝缘可能受到永久损伤甚至引发火灾。