尺短寸长
发表于 2014-3-6 14:20:48
回复 613# 治学以诚
说RCD故障是不?
那是当然。
TN-S系统又如何?
保护电器失效,照样会死人的。
治学以诚
发表于 2014-3-6 14:22:21
尺短寸长
发表于 2014-3-6 14:26:18
你文章把变压器接地弄4欧。
我弄30欧。
治学以诚 发表于 2014-3-6 14:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚忒可爱了。{:lol:}
“我弄30欧”——
Ia=0.8安,取0.5安整定。
接地故障时,220/45=4.8安,
在一盏灯N线接地时,流过RCD电流2.4安。RCD仍可靠动作。
治学以诚 发表于 2014-3-6 14:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
O(∩_∩)O哈哈哈~{:4_112:}
cqzrm 快来救驾,尺短快笑死了。
治学以诚
发表于 2014-3-6 14:28:39
治学以诚
发表于 2014-3-6 14:31:36
治学以诚
发表于 2014-3-6 14:33:25
尺短寸长
发表于 2014-3-6 14:33:44
只要PE线不断,我保证,你是安全的。
治学以诚 发表于 2014-3-6 14:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
只要PE线不断,保护电器故障拒动——
你保证,你是安全的?
老诚找个路灯,模拟一下,没被电死再来理论。
尺短寸长
发表于 2014-3-6 14:36:13
老诚说:
这个帖子,就到此吧,你要象个读书人的样。
要有自尊心,这样的文章,坑杀杂志社的荣誉。
治学以诚 发表于 2014-3-6 14:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短回:
People are often unreasonable, illogical and self-centered;
Forgive them anyway.
谨以特蕾莎修女的名言,与老诚共享。
尺短寸长 发表于 2014-3-4 17:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短寸长
发表于 2014-3-6 14:41:56
变压器接地弄4欧,路灯30欧。
剩余0.5安
一灯N接地,另一灯相线接地。
回路电流=220/33.5=6.5A
RCD上流过电流=5.7安。
怎么会不动?
治学以诚 发表于 2014-3-6 14:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
变压器接地不来“我弄30欧”?
估计老诚总算想明白一点点了。
但是,从老诚的上述言论绝对可以判定:你就没好好看论文就胡咧咧。
治学以诚
发表于 2014-3-6 14:49:44
尺短寸长
发表于 2014-3-6 15:00:18
T T系统配电的路灯保护接地问题探讨 李顺康
本文严重错误。依文章:
1、路灯接地电阻30欧,剩余整定不大于25/30=0.8安。即RCD设计不应大于0.8安。这是针对断路器动作特性而言的。不是要求,某灯发生接地故障时,灯杆处电流必须小于0.8安。
文章前提错误。
2、依文章,变压器接地电阻4欧,路灯接地电阻30欧,RCD设计0.3安。一灯N接地,另一灯相线接地。
回路电流=220/33.5=6.5A
RCD上流过电流=5.7安。
RCD必然动作。
全篇文字皆属无理。
这样的文章,坑杀杂志社的荣誉。会对读者造成严重误导,杂志社应就该文向读者致歉。
治学以诚 发表于 2014-3-6 14:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、老诚的上述言论,山东电气同行认同否?
2、是否“坑杀杂志社的荣誉。会对读者造成严重误导,杂志社应就该文向读者致歉” ,一则由不得老诚说了算,二则现已不是文革时期,没必要扣大帽子。
3、老诚的《I2t试读》犯如此大的错,也没扣上“坑杀杂志社的荣誉。会对读者造成严重误导,杂志社应就该文向读者致歉” 帽子不是?
治学以诚
发表于 2014-3-6 15:01:18
治学以诚
发表于 2014-3-6 15:03:53
尺短寸长
发表于 2014-3-6 15:08:50
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-6 15:14 编辑
1、好好看论文,好好看。这么简单的串并联电路,老诚你咋整不明白呢?
2、是谁将“降阻处理”理解成“只能灌降阻剂。简单地做法是弄桶盐水,灌下去”的?是老诚你自己吧?
老诚这“猪八戒倒打一耙”的水平,不赖。
3、老诚恼羞成怒、变本加厉,我不知你企图干吗?
尺短寸长
发表于 2014-3-6 15:11:34
别开玩笑了,除了串并联,文章还有吗?初中生读一遍都过分。
治学以诚 发表于 2014-3-5 09:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
貌似还真应了这句“高不成低不就”?
咋办?{:dizzy:}