发表于 2014-3-6 13:56:01
尺短寸长
发表于 2014-3-6 13:58:22
回复 600# 治学以诚
2、N线故障的,因为TT,N线接地,RCD一定动作。
为什么“RCD一定动作” ?
凭什么“RCD一定动作” ?
尺短寸长
发表于 2014-3-6 13:59:34
你什么都不懂,瞎吼吼个啥。
治学以诚 发表于 2014-3-6 13:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不是不懂才会问老诚的吗,老诚瞎吼吼个啥呢?
治学以诚
发表于 2014-3-6 14:00:20
治学以诚
发表于 2014-3-6 14:01:48
尺短寸长
发表于 2014-3-6 14:08:30
在一盏灯N线接地时,流过RCD电流2.4安。RCD仍可靠动作。
凭什么“流过RCD电流2.4安”?
“流过RCD电流2.4安”当然没问题,还需要老诚你说?
都没有前提条件,就来一句“流过RCD电流2.4安”?
治学以诚
发表于 2014-3-6 14:09:23
尺短寸长
发表于 2014-3-6 14:09:53
只在RCD不故障,TT系统是安全的,这也没有人否认。
治学以诚 发表于 2014-3-6 14:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不是先否认,再讨论的吗?
老诚啥逻辑思路?
治学以诚
发表于 2014-3-6 14:10:53
尺短寸长
发表于 2014-3-6 14:12:47
接地故障时,220/45=4.8安
第一:
接地故障时,不一定“Ia=0.8安,取0.5安整定。
接地故障时,220/45=4.8安”。
第二:
即便是4.8安,不一定是“流过RCD电流2.4安”。
明白不明白?
治学以诚
发表于 2014-3-6 14:14:12
治学以诚
发表于 2014-3-6 14:16:10
治学以诚
发表于 2014-3-6 14:17:59
尺短寸长
发表于 2014-3-6 14:18:31
回复 609# 治学以诚
那就别质疑论文的计算公式和分析过程。
若质疑,指出哪里错了就成,行不行?
治学以诚
发表于 2014-3-6 14:19:26