账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

致歉公告

   火... [复制链接]
     
发表于 2014-3-5 11:37:30 | 显示全部楼层
回复 524# 治学以诚
断路器能5ms动作太夸张了吧?
发表于 2014-3-5 11:38:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:42:31 | 显示全部楼层
回复 526# 北方郎

不奇怪的:
瞬动最快的分断速度。也得0.1秒,只能证明自己的无知,什么也证明不了。
治学以诚 发表于 2014-3-4 17:44
     
发表于 2014-3-5 11:42:48 | 显示全部楼层
回复 520# 尺短寸长
根本改为基本比较贴切
发表于 2014-3-5 11:42:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-5 11:44:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-5 11:45:12 | 显示全部楼层
回复 523# 尺短寸长
尺兄,说说每盏路灯设RCD及采用II类灯具的可行性、经济性。
     
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:45:28 | 显示全部楼层
TN系统为什么必须做等电位?
只有TT系统消防转移电位,才必做等电位。
治学以诚 发表于 2014-3-5 11:38


这个说过了的:
回复  北方郎

确实如是。老诚唯一认可的是李允中老先生的文章,但奇怪的是,李老先生的观点,老诚又不认。

老诚的想法,历来诡异莫测。
尺短寸长 发表于 2014-3-5 11:13
发表于 2014-3-5 11:46:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-5 11:47:31 | 显示全部楼层
回复 521# rainmen_73
积水没过脚面相当于赤脚。此时相当于泳池环境。此措施失效。
     
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:47:32 | 显示全部楼层
回复 529# 北方郎

所以我说:
老诚口是心非了哦。
尺短寸长 发表于 2014-3-5 11:29
{:48:}
     
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:55:03 | 显示全部楼层
回复 532# 北方郎

每盏路灯设RCD,依旧没法解决TT系统“分地”情况下配电干线的接地故障(每盏路灯设分RCD,此RCD电源侧发生类似故障,还是得归结到分析配电干线的总RCD),改善的仅仅是接地故障的选择性保护,分RCD后侧发生故障,影响面缩小。

另外:每盏路灯设分RCD,配电干线的总RCD带不带延时?

采用II类灯具,将来有可能,估计目前还太可行吧?
     
 楼主| 发表于 2014-3-5 12:16:16 | 显示全部楼层
2012.4《低压短路热稳定校验实施中的问题》这篇文章我已经评论过了,
满纸荒唐言。
442#表说话。人家可没有最小长度这概念。
治学以诚 发表于 2014-3-5 11:42


没有最小长度这概念——对!

满纸荒唐言——
坐听老诚详解。
     
 楼主| 发表于 2014-3-5 12:25:43 | 显示全部楼层
低压塑壳断路器的开断过程是一个复杂的机电耦合的物理现象
治学以诚 发表于 2014-3-5 11:46


所以没法算不是?

the value of the let-through energy (I2t) quoted by the manufacturer of the protective device.

没办法,只能由供应商做型式试验提供 I2t。
但老诚牛啊,能突破“复杂的机电耦合的物理现象”自己来算t<0,1s情况下的I2t,已不能用万中无一形容,只能用绝无仅有。
     
发表于 2014-3-5 12:28:18 | 显示全部楼层
回复 535# 北方郎

变泳池了那就条件完全不同了。全盘考虑有时也不切实际。目前只能一步一步解决绝大多数场合可能出现的问题,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 14:14 , Processed in 0.125830 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表