尺短寸长 发表于 2013-7-9 13:58:10

老诚语录 Z016:
http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?tid=26127&goto=lastpost#lastpost
....
因此,路灯是不考虑防雷的,没得考虑的。

那么什么因素决定TT系统中路灯的接地电阻呢?
接触触电,与跨步电压,
接触电压50伏,要求第一跨步电压小于50伏,变配电室接地电阻已知,4欧,那么TT路灯的接地电阻就是1.1欧,所以,小于10欧,是远远不够的。于安全性丝毫无补。

我每每看到路灯采用TT系统的文章,就有掐死作者的冲动。
治学以诚 发表于 2013-7-9 11:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-7-30 11:07:24

老诚语录 Z017:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=26259&pid=133850&page=8&extra=#pid133850
TOV三个字母你都没搞懂,就掺掺和和,弄了这么一大篇幅的帖子出来。
要记住,
TOV是可能出现的暂时过电压。
我们有必要为这个TOV弄这么复杂的接地装置,等电位装置吗?
SPD还略有必要。甚至也无甚必要。(仅按雷电考虑SPD)
治学以诚 发表于 2013-7-30 11:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-7-30 13:34:44

老诚语录 Z018:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=26259&extra=&page=9
本帖最后由 治学以诚 于 2013-7-30 12:00 编辑

300A*4欧=1200伏、、
10000/300=33欧
33-4=29欧
10千伏电源侧上一端110/10次级中性点,高压经30欧电阻后接地。这是TT系统PE-N之间1200伏数学来历。
如果...不是4欧,那么,就不是1200伏了。
并且是暂时过电压,0.2秒内必须切除。
因此,这个电压对我们低压配电来讲不存在什么问题、
TN系统,你说,PE传入
.......
治学以诚 发表于 2013-7-30 11:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

妖孽级“老诚语录”!

尺短寸长 发表于 2013-8-14 14:53:12

老诚语录 Z019:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=26341&extra=&page=4
请牢记,非直接电击致人死亡的所有事故,其配方式,必然全部都是由TT系统,绝无例外。

TN系统中,只有直接电击,才可能致人死亡。接地故障几不可能致人死亡。

我必然再一次说,建筑电气杂志所发路灯配电的文章,无一正确。

当然这也是中国无一电气专家的必然结果。生命就这样殒落,殊为可叹。
治学以诚 发表于 2013-8-13 17:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-8-14 14:54:14

老诚语录 Z020:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=26341&extra=&page=5
再说一次,
电气原理+工程条件=设计原理
设计原理汇编,以在全国范围内统一执行即形成设计规范

设计规范
可能只有电气原理,也可能只有工程条件,如设计装高要求
也可能两者都有。
但是,不能违反电气原理,不能不确定设计条件。

短路保护灵敏度校验,是电气原理+工程条件下的校验。完全不保证,实际发生接地故障时,接地故障电流必须满足灵敏度。实际发生短路故障时,完全不能保证断路器瞬动的。即使金属性短路,也不能保证。
换言之,校验,是理论上的要求,对实际短路电流大小没有任何约束能力。短路电流多大,不是人能控制的。
懂?
不要不懂装懂。
治学以诚 发表于 2013-8-14 09:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-8-14 14:55:15

老诚语录 Z021:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=26341&extra=&page=5
必须全面废止使用TT系统,严格执行TN系统,确保PE线或PEN线具有良好的电气连接,才是电气安全的可靠保证。
治学以诚 发表于 2013-8-14 09:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-8-15 17:37:38

老诚语录 Z022:
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-26359-1-1.html
我认为,淘汰0类灯具的同时,就淘汰了I类灯具。
因为,没有给,0类与I类灯具,灯具标识符号,你拿了灯具来看,你不知是0类还是I类。

只要有标识的,至少是II类。
治学以诚 发表于 2013-8-15 17:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-8-15 17:55:02

老诚语录 Z023:
http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?tid=26359&goto=lastpost&from=fastpost&random=0.4491455387471084#lastpost
铁壳灯也是II类灯。他的线路是加强绝缘的。
治学以诚 发表于 2013-8-15 17:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-8-20 09:27:05

老诚语录 Z024:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=26347&extra=&page=8
这个5秒的存在。

证实了,低规的胡编,低规PE线线径的规定应属没道理。因为,无论如何你也难做一个5秒出来。
1、接地故障保护。
TN,当PE线,不同质,不做线径规定时,比如,以电缆铠装层做PE线,发生接地故障时,电流足够小,根据计算,断路器可能能在5秒内分断,此时,5秒才有了意义。因为,5秒,缺少必要的工程条件,没有任何工程指导价值。
5秒作为TT系统保护要求,或许还有意义。
2、热稳定校验,
短路情况下,5秒没有任何意义。
热过载情况下,才有意义。
治学以诚 发表于 2013-8-20 08:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-8-21 09:05:13

老诚语录 Z025:
5s 的疑惑
http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?tid=26347&goto=lastpost#lastpost
TN系统,设有剩余保护,即满足规范要求。
治学以诚 发表于 2013-8-21 08:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif{:1_274:}

尺短寸长 发表于 2013-8-21 11:19:18

老诚语录 Z026:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=26347&extra=&page=9
当非铠装时,
YJV-4*16+1*4即满足规范要求。
治学以诚 发表于 2013-8-21 11:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

由于规范给定非铠装时,必采用YJV-5*16。因此,5秒已经没有任何指导价值了。
治学以诚 发表于 2013-8-21 11:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

当然,这都是最低的安全要求。完全可以考虑2秒,但是,不能无节制地考虑0.4秒,那样不符合技术经济妥协性原则。
治学以诚 发表于 2013-8-21 11:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

妖孽级“老诚语录”!

尺短寸长 发表于 2013-8-21 14:09:29

老诚语录 Z027:
http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?tid=26347&goto=lastpost#lastpost
热稳定校验
纯以电气理论来讨论。
采用YJV32*3*35+1*16+1*6+铠装层。
相线0.07欧
铠装层0.6*100/42*3.14*0.8*0.8=0.71欧。
6平方导线0.14*16/6=0.37欧
总阻抗
0.07+0.71//0.37=0.37欧

接地时电流,220/0.37=594A
查塑壳T1=30秒,曲线。594/125=4.75倍(T1=30-120秒。也有240秒的),3秒动作。(T1=120秒,就不满足了小于5秒了)


相线0.07欧,电流594A
铠装层0.6*100/42*3.14*0.8*0.8=0.71欧。,电流198A
6平方导线0.14*16/6=0.37欧。,电流396A

396*396*3<115*115*6*6满足热稳定要求。热稳定校验通过。
396*396*3/115*115*6*6=0.988

铠装层校验从略。
治学以诚 发表于 2013-8-21 13:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

妖孽级“老诚语录”!

sgf2002 发表于 2013-8-22 09:26:18

求证:
钝角其实和直角相等。

证明:作ABCD矩形,任意作DE=DC,作BC、BE垂直平分线交于H,易证,BH ...
治学以诚 发表于 2012-2-5 15:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个例子好:正确的分析也能得出错误的结论,因为分析的东西本身就错了。
    电气理论肯定也有这样的例子,需要老诚们不断发现。。。

尺短寸长 发表于 2013-8-22 10:29:47

回复 418# sgf2002

这个例子好:“正确的分析”也能得出错误的结论,因为分析的东西本身就错了。
老诚,极擅长这个。

尺短寸长 发表于 2013-8-22 14:35:21

老诚语录 Z028:
http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?tid=26373&goto=lastpost#lastpost
就概率来讲
1、同时系数,1/8~1.0概率学上来讲,都是有可能的。为安全起见,设一个大的数0.8
2、需要系数,虽然运行,但是,电流不同。需要系数,以12人梯,所有轿厢10人乘计,同时系数0.7
6、KX=0.7*0.8=0.56

8台电梯,电梯容量,三相额定16A,容量11KW。

变压器容量计算:16*3+7*0.56*16=7*16A。
线路载流量计算:16*8*0.56=4.5*16A

假定有两台同时起动,那么,16*3*2+6*0.56*16=9.4*16A
线路载流量计算:16*8*0.56=4.5*16A
治学以诚 发表于 2013-8-22 14:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
页: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33
查看完整版本: 老诚语录