baiyuchao 发表于 2013-3-19 16:44:26

我们是不是可以称老诚和老尺为死党呢??或者是男闺蜜呢?

sgf2002 发表于 2013-3-19 18:32:10

E27灯头座+节能灯,是二类灯.

这个你是真的驳不倒的。
治学以诚 发表于 2013-3-13 09:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


老诚,II类说的是灯具,跟是什么光源无关

尺短寸长 发表于 2013-3-20 08:18:32

回复 361# baiyuchao

{:4_93:} {:4_110:} {:4_115:}

尺短寸长 发表于 2013-3-20 10:38:43

老诚语录97:

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25663&extra=&page=1
同一处所,即有门可相互通行。且小于50米。不用做。
其他情况都应当做。
1、不同处所,无论远近,都应当做。
2、大于50米,无论同不同一处所,都应当做。
治学以诚 发表于 2013-3-15 10:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-3-20 10:44:51

老诚语录98:

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25663&extra=&page=4
你根本就从没有读懂过一条规范。
区别是:
带负荷操作3.2.3要求断路器。3.2.13要求负荷开关。

3.2.13降格以求,有没有道理呢?编写人员心里的变压器是有容量的,肯定是不大的容量,所以才降格以求的。如果他心里变压器容量是800以上,他也会老老实实写带负荷操作时要求断路器。
治学以诚 发表于 2013-3-19 09:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-3-20 10:48:08

老诚语录99:

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25663&extra=&page=6
10KV规范“第3.2.3条 从总配电所以放射式向分配电所供电,分配电所需要带负荷操作或继电保护、自动装置有要求,该分配电所的电源进线开关应采用断路器。”
分配电所只要需要带负荷操作或继电保护、自动装置有要求,只要有一样,我就判你不通过。想通过,你得写个保证书,永远都没有这种要求,并且承担一旦有的所有后果。
才给你通过。
治学以诚 发表于 2013-3-19 14:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-3-20 10:50:03

老诚语录100:

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25663&extra=&page=7
同一处所,50米的问题,这个证据有点难找,不过在找的过程中,会学到很多东西。

同一处所,当处所空间范围可以看作足够大时,总会存在一个距离上的要求的。不可能随意安置,那就不叫设计了。
治学以诚 发表于 2013-3-20 08:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

“各变电所主变进线端设置负荷开关柜作为明显断开点”如果不设熔断器,那是没经我的眼,经我的眼,非给你撕了。
治学以诚 发表于 2013-3-20 08:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-3-20 10:51:16

老诚语录101:

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25663&extra=&page=7
你好好回去读书去。看看,高压的线路保护与变压器保护。
这本来就应当是两套保护系统。是按两套计算理论计算后做的整定。
治学以诚 发表于 2013-3-20 09:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-3-20 10:52:35

老诚语录102:

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25663&extra=&page=8
本帖我个从的观点
1、配电所应当执行3.2.3条,
2、简易的一台杆上变之类,只能执行3.2.12条。
3、3.2.3条负荷开关不是首选,断路器才是首选。

4、变压器保护与线路保护计算方法与保护设置不相同 。
5、规范给出“由于距离近”必须有一个近的概念。不能说10米算近,50米算近,100米也算近。
治学以诚 发表于 2013-3-20 10:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-3-26 11:12:15

老诚语录103:

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25755&extra=&page=1
过负荷保护是胡闹的一个名词。

过载保护(轻微的过载,叫过负荷保护,这是胡闹。)。允许一定时间内一定程度上的存在,属正常的工作电流。
过电流保护:是故障电流,不允许存在的,一经发现就应当切除的。

消防线路取消热脱扣,于理无据,因为断路器的脱扣曲线是过电流保护曲线。原本就不是过载保护。
治学以诚 发表于 2013-3-25 09:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-3-26 11:13:27

老诚语录104:

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25755&extra=&page=1
过电流,是故障电流。过电流再小都应当切除。
治学以诚 发表于 2013-3-25 10:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-3-26 11:14:31

老诚语录105:

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25755&extra=&page=1
只有过载保护,没有过负荷保护。
过载了就停泵。过载是有限度的,限度以内是允许的,限度以外就不允许了,这是过载保护。
治学以诚 发表于 2013-3-25 11:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-3-26 11:15:54

老诚语录106:

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25755&extra=&page=2
1、过负荷这个概念是不对的。只有过载保护,没有过负荷保护。过负荷保护和中性线零线说法相似。
2、过载保护,消防设备,消防栓泵,设的过载保护。
3、断路器的热继不是过载保护,是过电流保护。
4、过电流保护,非正常工作情况产生的电流都是过电流。
5、消防设备设的过载保护了,可能会例外允许你线路不设过电流保护。可能会有这个例外原则,但是,我没有找到。
治学以诚 发表于 2013-3-25 13:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-3-26 11:17:24

老诚语录107:

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25755&extra=&page=2
只是顺手把断路器的热脱扣打成了断路器的热继
、“过电流保护”涵盖的范围,没有范围。1A的电弧电流都要切除的。AFCI。
这是肯定的。
治学以诚 发表于 2013-3-25 16:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-3-26 11:18:30

老诚语录108:

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25755&extra=&page=2
消防水泵二次控制图就是这样子的。消防泵是不允许过载工作的。
多打了个不 我说话的主题,论证的“消防泵是允许过载工作的。”
治学以诚 发表于 2013-3-25 16:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
页: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33
查看完整版本: 老诚语录