。。。
发表于 2012-7-11 15:05:48
回复 9# 尺短寸长
这个不是有防护等级IP54吗 不能防气候对箱体的影响吗
尺短寸长
发表于 2012-7-12 20:43:54
回复 241# 。。。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=21719&extra=&page=8
108#
“配电箱及开关宜设置在仓库外”
这条也是外行人写的。根本不懂。
配电箱是铁质。在冬天还可。在夏天,白天得热,温度上升快,晚上降温快。当箱体温度低于露点温度时,就凝结出水来。
每个有生活经验的人都知道,夏天早上看室外铁的东西,上面都是一层水。
不要以为只箱体表面一层水,箱体不是密封的,内里也是一层水。
临时性配电还可以凑合一下,长久性配电是不可以了。治学以诚 发表于 2011-12-14 11:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚,人家这条规定不是你理解的这个意思。
我问过这方面的消防专家,是这样解释的:
1、“配电箱及开关宜设置在仓库外”是指具备条件时,首先应该按“配电箱及开关设置在仓库外”进行设计。比如,设置在仓库外的走道、前室等部位(不是指室外)。
2、“仓库外”不能等同于“室外”。“配电箱及开关宜设置在仓库外”若不具备条件,比如,建筑平面没有走道、前室等部位,出仓库就是室外,就不宜甚至不应将“配电箱及开关设置在仓库外”。室外可能处遭受风吹雨淋、高温酷暑或低温严寒等恶劣环境,“配电箱及开关”布置在室外不妥,移至仓库内布置为好。
wgviing
发表于 2012-7-12 21:46:30
本帖最后由 wgviing 于 2012-7-12 21:54 编辑
老诚语录1:
9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下 ...
尺短寸长 发表于 2012-2-3 18:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说实在的。这条还真可以有不同的理解,
而且对于9.4.1条,“建筑高度超过1OOm的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。”是所有的部位都设呢,还是有指定的部位设???按理解可能是全部都设
9.4.2条:“除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统"
第一种理解:直接就明确了建筑高度不超过100m的一类高层建筑应设火灾自动报警系统的部位,与9.4.1条所有部位都设出入太大。对于“住宅、商住楼的住宅部分、游泳澉、溜冰场、卫生间外”可以按9.4.1条去理解,就是说住宅、商住楼的住宅部分、游泳澉、溜冰场、卫生间均不设自动报警。
第二种理解:按前半句与后半句的连贯去理解,此条只规定了“除住宅、商住楼的住宅部分、游泳澉、溜冰场、卫生间外”其它应设报警系统的部位,而“住宅、商住楼的住宅部分、游泳澉、溜冰场、卫生间”不在此条的规定范围内,也许是另有规定。。。。????
对于9.4.2条,个人偏向于第一种理解。
尺短寸长
发表于 2012-7-21 17:56:00
老诚语录46:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=23994&pid=107497&page=4&extra=#pid107497
53#
《低压配电设计规范》第3.1.12条
也是瞎胡搞。
路灯,应且必应做TN-S系统。或TN-C系统。这是设计师必选项。
TT系统沾不上路灯的边。国内的学术刊物凡涉路灯配TT系统的文章都是错误的。
做了TN系统,后,路灯你爱做接地极,就做,不爱做就拉倒。这是设计师可选项。 治学以诚 发表于 2012-7-21 17:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短寸长
发表于 2012-7-27 10:06:07
老诚语录47:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=23994&extra=&page=13
医疗 IT 系统
和你的手机充电器是一样道理。电动手术器械自备隔离变压整流,直流12伏以下直流电压。即使这样的电压,仍然是不安全的,医用手术设备还需要采用软连接的方式,把驱动部分设置在远离人体的位置。 治学以诚 发表于 2012-7-27 08:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:4_112:}
尺短寸长
发表于 2012-8-13 16:35:58
老诚语录48:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=24261&extra=&page=1
任何人再敢提TT系统配设路灯,我去他家里坐着去。
治学以诚 发表于 2012-8-13 13:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短寸长
发表于 2012-8-13 16:37:02
老诚语录49:
应当起诉《路灯规范》编制组。应当起诉园林市政单位。
应当起诉《》《》作者。以不正确的观点鼓吹了路灯TT系统配电方式。治学以诚 发表于 2012-8-13 13:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短寸长
发表于 2012-8-13 16:39:26
老诚语录50:
除第一档接地故障以外,任何一个灯发生接地故障,电位梯度都不足以发生电击死死亡事件。
TT系统。即使采用了PE线把灯全总连接起来,但是,在第一档距内的首灯,周围的电位梯位,大概是50-100V/m。如果不相互连接,每个灯一旦发生接地故障,又不立即跳闸,又是雨天,电击事件必然发生。
正是这样一个电位梯度的存在,造成了电击事件。
成文被弃,可惜啊,可惜啊。.......
好在论坛还可以宣传一下........
治学以诚 发表于 2012-8-13 15:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
简单明了地说:
把一根导线剥了皮放在水中,连成一个电路,电路长度25米以上。水中的电位梯度不大于导线上每米压降。
即,人完全可以在水中走,完全可以踩在这根导线上走来走去,不受伤害。
这就是TN系统。
如果同样,电路长度,25米,相线搭落水里,人是不可以在水中走来走去的。
这就是TT系统。
当然,对于接地电阻的理解,中国还没有几个人是真明白是怎么一回事的的。治学以诚 发表于 2012-8-13 15:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短寸长
发表于 2012-8-13 16:41:27
老诚语录51:
你又不懂。你根本就没看懂,PE线可以使用裸导体,发生接地故障时,人可以用两只手随意接触PE线上两点,而不受伤害。
TT系统,就不行了,那怕用PE线串起来,也不行,沿PE线周围依然会有过强的电位梯度。
治学以诚 发表于 2012-8-13 16:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短寸长
发表于 2012-8-13 19:42:00
老诚语录52:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=24187&extra=&page=3
必设。
结了此帖。
电动防火阀。
火灾前,关闭,火灾时开起,分手动开,电动开,必须同时具备手自动功能。
火灾剧烈时,自动关闭。
治学以诚 发表于 2012-8-9 11:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=24187&extra=&page=4
不是的。显然是说70度防烟防火阀。
那种不需要监视的,叫防火风口(简易防火阀)
有关此问题,可以看一下07K103-2图集。
与04501图集。治学以诚 发表于 2012-8-9 14:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:4_125:}
尺短寸长
发表于 2012-8-13 19:44:22
防火阀?
排烟阀?
排烟防火阀?
老诚,该去通风专业那里去了解一下了。{:sweat:}
daxia4000
发表于 2012-8-14 18:19:06
毕业四年,学无所长。看到这个帖子觉得老诚版主的知识面还真是广泛啊,理论素养也高。还有就是尺短寸长前辈还真有毅力。找了那么多问题,当然老诚版主的解释也更费工夫了。谢谢2位!
尺短寸长
发表于 2012-8-15 09:47:53
老诚语录53:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.phptid=24187&pid=109410&page=5&extra=#pid109410
缕缕清楚好不好。
防烟防火阀。
防止......
不能用排烟防火阀的条文。
一防一排是两样东西。
治学以诚 发表于 2012-8-15 09:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
治学以诚
发表于 2012-8-15 09:56:20
治学以诚
发表于 2012-8-15 09:56:43