LXQ3
发表于 2013-1-16 09:55:34
U是否超标,与R*I息息相关,论文中已假设R值,我只是说R值的假设与目前的国情与规范有差距,正确与否,我还真不知道,我相信,你比我清楚得多!{:tongue:}
入门者
发表于 2013-1-16 10:19:47
引自189#大鼻山 : 此时10KV电缆即便为铠装型,也大多在入户时被剥离,
为什么要剥离,这么好的降压措施为什么不用?
入门者
发表于 2013-1-16 10:21:42
请教作者: “分设接地”的“绝缘”问题。
对“绝缘”的概念,一直以为用摇表测时,大于几百K欧姆时,才算“绝缘”合格,才算是“绝缘”的。
论文图3中接的电阻,RB+RE能达到“绝缘”电阻要求吗?
要达到几百K欧姆,土壤的电阻率要多大、二个接地点要相距多远才行?
大鼻山
发表于 2013-1-16 10:26:42
我这么简单说吧。就算(TN系统)变电所接地电阻10欧,接地故障电流为1000A,故障电压为10*1000=10000伏;按照IEC标准(以及本文观点)的话,也无什么妨碍啊:此时,只需低压负荷侧做好总等电位联结,或者变电所分设接地即可。
IEC没有强制谁去降低变电所接地电阻(当然,该阻值越低越好,谁都明白)。我是这意思。
大鼻山
发表于 2013-1-16 10:33:41
引自189#大鼻山 : 此时10KV电缆即便为铠装型,也大多在入户时被剥离,
为什么要剥离,这么好的降压措施为什么不用?入门者 发表于 2013-1-16 10:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
铠装电缆入户剥离铠装,这估计是施工要求吧(至少低压电缆是如此),我也没有去细究原因。
还请注意,从供电局的10KV变电站到用户10KV变电所,全程采用铠装电缆的几率甚小;尤其是我文中提到的大电流接地系统,电缆密布,基本都走电缆沟,无须铠装。
LXQ3
发表于 2013-1-16 10:44:47
我这么简单说吧。就算(TN系统)变电所接地电阻10欧,接地故障电流为1000A,故障电压为10*1000=10000伏;按 ...
大鼻山 发表于 2013-1-16 10:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
" 我这么简单说吧。就算(TN系统)变电所接地电阻10欧,接地故障电流为1000A,故障电压为10*1000=10000伏;按照IEC标准(以及本文观点)的话,也无什么妨碍啊:此时,只需低压负荷侧做好总等电位联结,或者变电所分设接地即可。
IEC没有强制谁去降低变电所接地电阻(当然,该阻值越低越好,谁都明白)。我是这意思。"
-----"就算(TN系统)变电所接地电阻10欧,接地故障电流为1000A,......"这种情况,变电所建成验收时,收到的也许不是验收合格的验收报告单,而是验收整改通知书!{:tongue:}
我知道你是一个务实的科技工作者,不会不知道吧?!
大鼻山
发表于 2013-1-16 10:47:11
请教作者: “分设接地”的“绝缘”问题。
对“绝缘”的概念,一直以为用摇表测时,大于几百K欧姆时,才算“绝缘”合格,才算是“绝缘”的。
论文图3中接的电阻,RB+RE能达到“绝缘”电阻要求吗?
要达到几百K欧姆,土壤的电阻率要多大、二个接地点要相距多远才行?
入门者 发表于 2013-1-16 10:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、分设接地,最早应该是IEC转换标准GB16895.11-2001(现行归到GB16895.10)所提出,并非拙文创造;但我相信,该要求在国内具体现实中,基本没有得到实施:这跟标准宣贯不到位、国人思维定势,以及相应产品(如变压器)制造标准(估计也没配套分设接地的绝缘要求),等等都相关。
2、我在前面已经提到接地极的间距问题:另文探讨。
大鼻山
发表于 2013-1-16 10:57:20
这种情况,变电所建成验收时,收到的也许不是验收合格的验收报告单,而是验收整改通知书!
我知道你是一个务实的科技工作者,不会不知道吧?!LXQ3 发表于 2013-1-16 10:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这是现实问题,但不是技术问题。所以我们在编写《深圳市LED道路照明工程技术标准》时,都提出了接地电阻阻值要求,但在文章探讨中,我不会去写这个阻值要求。
入门者
发表于 2013-1-16 14:01:43
引自189#大鼻山 : 电缆密布,基本都走电缆沟,无须铠装。
这与我见到的大不相同。
这里电力公司在电缆沟中,敷设50米住宅低压供电电缆,用的是铠装电缆,问其原因,可不怕老鼠。
难道高压无铠装电缆不怕老鼠?
大鼻山
发表于 2013-1-16 16:06:06
呵呵,按照楼上的逻辑,10KV非铠装电缆压根无用武之地咯?
那还生产非铠装电缆干嘛?
大鼻山
发表于 2013-1-16 16:07:24
如何选择电缆,请执行《电力工程电缆设计规范》。
治学以诚
发表于 2013-1-16 16:26:50
治学以诚
发表于 2013-1-16 16:31:54
低压无铠都是短距离敷设。室外高压线路,数公里长,全靠绞盘拖拉敷设,从35/10到10/0.4除非距离非常近,可能用一下无铠的。可能性极小的。
无铠的隧道中敷设。对电电容电流与架空线路一样子的,这种情况下的变电所,采用大电流接地系统没有道理。
一公里才0.2A电容电流,架十条八条出来,也不应当采用大电流接地系统。
sccat
发表于 2013-1-16 19:52:06
我看广州的电力深化图,10kV电缆都是铠装的,包括建筑内部敷设的。
大鼻山
发表于 2013-1-16 21:42:52
本帖最后由 大鼻山 于 2013-1-16 22:52 编辑
有钱人开宝马、奔驰,并不意味着全国司机都开宝马奔驰。
“电缆沟无须铠装”,跟“电缆沟不得铠装”不是一回事;
使用铠装电缆,跟“完全排斥使用非铠装电缆”不是一回事;
使用铠装电缆,跟“铠装外皮就必然全程贯通,以提供高压接地故障通路”不是一回事