呵呵,看样子,说的两叉了。我是说,关于I*R>1200V这个结论,我不是依据GB/T 60065,但并未说全文未引用该规范啊。
大鼻山
发表于 2013-1-10 16:44:59
全文引用该规范共2次,摘录如下:
第一次:对于变电所分设接地,GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》第7.2.6条也有提及:当配电变压器高压侧工作于“大电流接地系统”,低压电气装置虽采用TN系统,但未采用总等电位联结措施时,则“低压系统电源中性点严禁与该变压器保护接地共用接地装置,低压电源系统的接地应按照工程条件研究确定”。
第二次:也许正因此故,对于大电流接地系统,为防范高压侧接地故障引起的负荷侧电气设备工频应力电压,GB/T 50065-2011第7.2.6条直接要求采用TT系统时,变电所不应再共用接地,而应“分设接地”。
尺短寸长
发表于 2013-1-10 16:46:49
关键是:I*R>1200V,不允许!
一篇论文,是不是应该将规范中涉及电气安全的主要错误予以纠正(且该错误与论文题目“高/低压接地故障对路灯配电系统的影响探讨”有直接关联)?
大鼻山
发表于 2013-1-10 16:49:00
是啊。
论文结论,应该改写。
尺短寸长 发表于 2013-1-10 16:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
论文结论改写为:U0+1200V时,若小于5秒切除的,就共用接地;还是U0+1200V时,但大于5秒切除的,就分设接地?
倒也说的过去
大鼻山
发表于 2013-1-10 16:51:45
我在文中的理解是:U0+1200V时,且小于5秒切除的,就共用接地;超过U0+1200V时,但依然小于5秒切除的,就分设接地。
尺短寸长
发表于 2013-1-10 16:54:16
回复 95# 大鼻山
回复 96# 大鼻山
唉……
再考虑考虑,如何?
尺短寸长
发表于 2013-1-10 16:56:12
老诚人呢?
老诚……))))))))……)))))))))))))
大鼻山
发表于 2013-1-10 16:58:51
老诚就等现成的,喊他没用
尺短寸长
发表于 2013-1-10 16:59:54
这回我得等,是他先说的。
大鼻山
发表于 2013-1-10 17:06:42
这回我得等,是他先说的。
尺短寸长 发表于 2013-1-10 16:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
其实是你老兄先说的哟,呵呵,20楼
你先等吧,我暂撤
尺短寸长
发表于 2013-1-10 17:11:51
回复 101# 大鼻山
哦。
我是没看论文,瞎猜的;
老诚是率先看论文,随后我才看到。所以,非常想听听老诚版主的高见。
大鼻山
发表于 2013-1-10 17:23:09
你指望老诚,感觉他说不出什么子丑寅卯来。我目前认定自己95楼的发言是正解
尺短寸长
发表于 2013-1-10 17:28:43
你指望老诚,感觉他说不出什么子丑寅卯来。我目前认定自己95楼的发言是正解
大鼻山 发表于 2013-1-10 17:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚……))))))))……)))))))))))))
大鼻山说了:“你指望老诚,感觉他说不出什么子丑寅卯来。”
老诚不会还缩在哪个角落不敢动弹吧?{:4_125:}
大鼻山
发表于 2013-1-10 17:30:39
不怕问题,我只怕没人发现问题。
有则改之,无则加勉