大鼻山
发表于 2013-1-18 09:51:11
屏蔽层具体作用:
a、形成工作电场的低压电极,当局部有毛刺时也会形成电场强度很大的情况,因此也要力图使导体表面尽量做到光滑完整无毛刺;
b、 提供电容电流及故障电流的通路,因此也有一定的截面要求。治学以诚 发表于 2013-1-17 20:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
100%的10KV电缆都有屏蔽层吗?
屏蔽层是从10KV变电站一直贯通到10KV变电所内高压柜吗?
如果上述任意一个答案是否定的,则你的质疑就失去基础和价值。
治学以诚
发表于 2013-1-18 10:21:46
100%的10KV电缆都有屏蔽层吗?
屏蔽层是从10KV变电站一直贯通到10KV变电所内高压柜吗?
如果上述任意一个答案是否定的,则你的质疑就失去基础和价值。
大鼻山 发表于 2013-1-18 09:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
只是科普,不是质疑。
高电压物理与绝缘材料。要求,必须有屏蔽层。屏蔽层及绝缘材料都不经牵拉,所以,要外覆铠装层,不带铠的高压电缆是极少极少的。不带铠的高压电缆根本不可能从35/10到10/0.4全程敷设。
35/10到10/0.4这一段,如果用电缆,必带铠,必带屏蔽层。
治学以诚
发表于 2013-1-18 10:24:39
而且也必贯通,而且还有特别的接地措施,保证大地回路上分流,在铠装层或屏蔽层上产生的对地零点的电压,不大于50伏。
大鼻山
发表于 2013-1-18 10:24:50
35/10到10/0.4这一段,如果用电缆,必带铠,必带屏蔽层。治学以诚 发表于 2013-1-18 10:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
好的,我先存着这句话。
治学以诚
发表于 2013-1-18 10:46:51
随便翻书,看高压单相接地故障分析。
所有的书,都没有考虑过相相之间的电容电流,
因为,每个相都首先对本相的屏蔽层地形成一个电容,三个的相屏蔽层间是相互绝缘的,在电缆两端做接地时才共地。如果没有屏蔽层,所有的相关内容的书都必须改写的。
治学以诚
发表于 2013-1-18 10:49:28
高压电缆线路的电容电流,与敷设方式关联性不大,以相线与屏蔽层之间形成的电容电流为主。其他的因素基本上都被忽略掉的。
cqzrm
发表于 2013-1-18 11:30:10
本帖最后由 cqzrm 于 2013-1-18 11:34 编辑
GBT 12706.1-2008
额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件
第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆
cqzrm
发表于 2013-1-18 11:32:54
GBT 12706.2-2008
额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件
第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆
大鼻山
发表于 2013-1-18 15:26:53
YJV-8.7/15,与YJV22-8.7/15的差别何在?前者究竟还生产不?
wosuwoxing
发表于 2013-1-18 15:46:17
生产啊,铠装和屏蔽是两回事,铠装是增强机械保护。这篇文章写的很好啊,不想去挑刺,关注自己想要的内容。
wosuwoxing
发表于 2013-1-18 15:53:21
至于电力公司,目前接触的工程都是用铠装的,电力公司更重视线路的可靠,毕竟电力电缆出问题,维护耗时
cqzrm
发表于 2013-1-18 15:56:57
所有的8.7/15电缆应有金属套(目前只采用铅套),但是,未必要铠装。YJV-8.7/15一定有。
治学以诚
发表于 2013-1-18 16:00:43
10KV以上所有电缆都有屏蔽层,不一定都有铠装,不铠装是很少的。
本篇文章的前提是错误的,那么,逻辑过程与结论当然都是不必要的。可能是充分的,但是,对工程来讲不必要。
作为电气工程师个人喜好来讲,他想怎么弄那是他个人的事情,但是,把理论上的不必然,硬讲成理论必然,那就没意思了。和瞎讲,没区别了啊。
这是必须反对这篇文章的原因。
秋石
发表于 2013-1-18 16:48:43
本帖最后由 秋石 于 2013-1-18 16:53 编辑
10KV以上所有电缆都有屏蔽层,不一定都有铠装,不铠装是很少的。
本篇文章的前提是错误的,那么,逻辑过程 ...
治学以诚 发表于 2013-1-18 16:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚, 建议再查查电缆书籍或厂家资料。
大鼻山
发表于 2013-1-18 16:59:33
GB/T50065-2011中,关于“大电流接地系统,TN系统低压侧无总等电位联结时,变电所要分设接地”之规定,也是瞎讲咯?!