大鼻山
发表于 2013-1-18 17:09:25
铠装与否,其实不应是关注重点,重点应放在:铠装外皮等外露可导电部分是否构成全程的单相接地故障通路。
cqugengyi
发表于 2013-1-18 21:21:36
可以说,铠装/非铠装的攻防战,关系到拙文中“高压接地故障危害性”能否成立的大问题。所以,探讨这个话题, ...
大鼻山 发表于 2013-1-16 22:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看出来了,
入门者
发表于 2013-1-19 09:03:23
引自241#大鼻山 : 铠装与否,其实不应是关注重点,重点应放在:铠装外皮等外露可导电部分是否构成全程的单相接地故障通路。
《民规》要求:电缆的金属外皮和电力电缆的金属导管、接线盒及终端盒要接地。
根据此条,即使电缆中间有接头,必设接线盒,和电缆的金属外皮同时接地,意味着接长的2根电缆的外皮是相连接的。有几根长电缆构成一条供电线?有几个接头?
本贴232#提供的文件中有一条:铜丝屏蔽的标称截面应根据故障电流容量确定。
根据此条,屏蔽(包括铠装外皮)的标称截面能耐受故障电流的。
金属桥架的规范要求:桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。
根据此条,只要在设计中提出同样要求,施工是不难做到的。
还有什么担心的,提出来,大家来帮你出主意。有时一个人的思路是狭窄的。
大鼻山
发表于 2013-1-20 22:06:27
入门者 发表于 2013-1-19 09:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我担心10KV跟380V不是一回事……元芳,你看怎么办
han2003
发表于 2013-1-21 01:29:23
越看越看不明白。。。。。。。。
入门者
发表于 2013-1-21 08:55:28
引自70#大鼻山 : ......但变电所接地电阻RE无论如何也没法降到1.2欧姆以下。
这个论点也是错的,不去想,当然“没法”了,去想,办法还是有的。
路灯变电所特点是供电地域范围特大,采用TN-S系统时,PE线特别长,如果PE线用直埋的接地扁钢的话,那RE理论上说应该可达很小。
《建筑电气》2008年第2期文章介绍 :当土壤电阻率为100Ω*m时,采用40*4mm镀锌扁钢埋地敷设,长度约90m,接地电阻约2Ω。如果长度更长,变电所放射式多方向、多根PE线时,接地电阻那将会怎么样。
土壤电阻率为100Ω*m时,采用40*4mm镀锌扁钢埋地敷设,长度约900m,接地电阻约0.2Ω。如果该路灯变电所输出是2回路,因是并联关系,接地电阻约0.1Ω。如果输出回路更多,那接地电阻更小。
变电所接地电阻无论如何也没法降到1.2欧姆以下吗?
大鼻山
发表于 2013-1-21 09:17:49
回246楼:
老兄别曲解我的原帖哟。请看我的原话:
比方说,某TT系统路灯变电所,高压为大电流系统供电,IE=1000A,这是电力部门提供的(你不用也得用),但变电所接地电阻RE无论如何也没法降到1.2欧姆以下。即IE*RE>1200V。如果非得采用TT系统,你说该咋办呢?不配电了么?
我70楼帖子是在举例子,而且举的是TT系统的例子(TT系统没有贯通的PE线,因此无法指望PE线降阻啊);而且,我并不是说100%变电所的接地电阻都达不到1.2欧以下呀,老兄。你多联系上下文看看即可
入门者
发表于 2013-1-21 09:41:39
回247#大鼻山 :
《建筑电气》2012年12期P26:“但如此小的电阻,不易得到。”这又如何解释?这可是“分设接地”的理由啊!
大鼻山
发表于 2013-1-21 11:16:23
《建筑电气》2012年12期P26:“但如此小的电阻,不易得到。”这又如何解释?这可是“分设接地”的理由啊!入门者 发表于 2013-1-21 09:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请把原文转述完整哟。
我文中P26的原话是:
当TN系统的大电流接地系统取其最下限(100A),尚且要求接地电阻小于0.5欧;(如果大电流接地系统取其上限1000A,则要求接地电阻小于0.05欧!)
你觉得0.5欧或者0.05欧接地电阻,很容易做到吗?老兄?
入门者
发表于 2013-1-21 18:54:09
引自249#大鼻山 :你觉得0.5欧或者0.05欧接地电阻,很容易做到吗?
你没有仔细看246#的发言,只要一条900m的一条埋地扁钢,就能达到0.5欧以下的0.2欧,难吗?
900m按间隔30m装一盏灯,共30盏路灯每盏路灯400W,共12kW,如果功率因数就地补偿到0.9,约14kVA。
如果路灯变电所总容量为400kVA,可供20多回路,那并联后的接地电阻为多少?
大鼻山
发表于 2013-1-22 08:42:33
入门者 发表于 2013-1-21 18:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你这是纯粹理论,可惜有些脱离实际。实测结果,路灯箱变接地电阻(本地)极少低于1欧以下的。
入门者
发表于 2013-1-22 13:54:58
引自249#大鼻山 :你这是纯粹理论,可惜有些脱离实际。实测结果,路灯箱变接地电阻(本地)极少低于1欧以下的。
按论文中写的只在路杆处做接地,这种青蜻蜓点水式“点接地”,能到接近于1欧,已不错了。估计你一直是这样设计的。
按我用镀锌扁钢全线埋地敷设,用“线接地”代替“点接地”,再来测量接地电阻,还是不会小于1欧吗?
我们这里周长200m左右的厂房,自然接地电阻已在1欧以下了,20几条900m接地扁钢的接电电阻,能超过厂房自然接地电阻?
大鼻山
发表于 2013-1-23 09:49:08
入门者 发表于 2013-1-22 13:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
按照计算:大电流100A的,接地电阻要求0.5欧以下;1000A的,要求0.05欧以下。
而你只提接地电阻1欧,可能达不到上述大电流系统要求
治学以诚
发表于 2013-1-23 09:52:56
铺上个铜地板也达不到啊。
入门者
发表于 2013-1-23 18:41:38
回253#大鼻山 :
作一数学模型,变压器中心点为一无阻抗水平线,再在其下方作一条大地线,然后在在二条线之间画上20只电阻,表示20条放射式接地扁铁的工频接地电阻(这里已忽略了变电所本身的接地电阻)。这就是欧姆定率运算法则中的并联电路,如果20只电阻相同,只要其阻值小于1欧,那并联值也小于0.05欧。
土壤电阻率为100Ω*m时,采用40*4mm镀锌扁钢埋地敷设,长度90m,接地电阻约2Ω。
我们这里周长200m左右的厂房,自然接地电阻已在1欧以下了,
每一支路,900m接地扁钢的接电电阻还会达不到1欧以下?如果能到,那0.05欧也能达到。