大鼻山 发表于 2013-1-25 10:02:41

引自258#大鼻山 :醒醒吧,象牙塔里钻出来吧,老兄!别理想主义了。在老兄的概念里:十字型接地极电阻,肯定是一字型接地极的1/2?

对接地,我已懂得太少了,看来大鼻山大专家比我懂得还少。

起码有二部专著论及接地电阻组合时计算方法之一----利用系数法,清华大学博导何金良等专著《电力系统接地技术》,有关杆塔接地电阻计算,有水平射线接地装置的利用系数表。

查表十字型接地极,当每臂长度为40m时,利用系数为0.85,已大于1/2。接地极长度越长,利用系数越高,接地极长度为1000m时,利用系数可接近1.0了。入门者 发表于 2013-1-25 09:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
本来我还对老兄存有敬意,现在看来你却在谬误的轨道上越滑越远。很可惜。

我原意是说:
一字型(1根)接地极电阻若是10欧,则十字型(2根咯)接地极电阻肯定超过10欧的1/2,即肯定超过5欧!而按照你的理论,十字型接地极就是简单的数学计算:10*1/2=5欧,就是等于5欧;
米字型(4根咯)接地极呢?按我的意思,肯定超过(甚至超出很多)10*1/4(=2.5)欧,但按照你的意思,就是简单的2.5欧。

大鼻山 发表于 2013-1-25 10:05:27

引自262#大鼻山 :比如10KV配电半径较短时,就完全可能达到1000A哟。

王老的书第二版图12-2,接地变压器中性点还通过10欧的小电阻再接地,再加上接地电阻,这二个电阻之和已超过11.548欧,即使终端变电所接地电阻和线路电阻都等于0,接地短路电流也小于500A,怎么能武断地认为“就完全可能达到1000A哟。”
入门者 发表于 2013-1-25 09:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
380V大谈10000V,中间差距26.31倍。很有劲么

大鼻山 发表于 2013-1-25 10:13:09

本帖最后由 大鼻山 于 2013-1-25 10:17 编辑

对于箱变及其20条出线回路(接地回路)而言,箱变就处于辐射型接地极的中心;箱变等效接地电阻,绝对不等于老兄所推崇的“一条出线回路上等效接地电阻简单地除以20”!

再说直白点:箱变等效接地电阻,绝对远大于“一条出线回路上等效接地电阻除以20”!

治学以诚 发表于 2013-1-25 10:25:15

以六条出线为例。每线路250米。圆内接六边形分布,大地电阻0.5欧/千米。250米0.125欧,忽略。
箱变接地4欧,250米远处接地1欧。箱变与各处接地级采用PE线连接。
网格法计算本接地电网的等效接地电阻。(相对于10KV线路接地故障来讲的,低压无此等效电阻)
略大于0.16欧

治学以诚 发表于 2013-1-25 10:28:44

本文不必讨论文章中的任何细节问题,只需要弄明白:
1、高压接地电流的路径。
2、高压接地电流的幅值。
3、高压接地继电保护。
文章无端由弄个接地电流1000A,加在终端变上。
妄加揣测电气现象的本质。妄下雌黄。

大鼻山 发表于 2013-1-25 10:34:19

本帖最后由 大鼻山 于 2013-1-25 10:35 编辑

引自267#大鼻山 :入门者辛苦了这些天,还是没跳出拙文结语第b条之论断哟。

听其声,观其行。

“(或降低高压侧接地故障电流)”,到现在还在坚持论文中的1000A论点,论文中降低高压侧接地故障电流措施你写了吗?   
“或大幅降低变电所的共用接地电阻”,到现在还在坚持论文中的“但如此小的电阻,不易得到。”论文中降低接地电阻措施你写了吗?
即用大量篇幅大谈特谈“分设接地”。

结论与论文中内容相符吗?看了整篇论文,感觉中心议题只有二点,“等电位”与“分设接地”。
入门者 发表于 2013-1-25 09:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老兄自己的错觉吧。对于降阻或降低故障电流,我都有提及哟;此外,对于共用接地和分开接地,我是基本平行论述的,没有明显倾向。
请看原文:
2.2.1采用TN系统,变电所共用接地
路灯采用TN系统配电,而变电所共用接地时,可采用如下措施消除高压侧接地故障的不利影响:
a.在路灯杆处设置总等电位联结。此时,路灯杆处地面电位上升至与路灯杆外露可导电部分的故障电位相等,故预期接触电压 =0V,人身安全无虞。这应作为解决变电所发生高压侧接地故障时,所引发路灯TN配电系统内工频故障电压危害的首要措施。
b. 降低路灯变电所共用接地电阻,或由电力部门限制高压侧接地故障电流,从而使 =0.5 R E×I E <25V。显然,本措施仅在负荷侧路灯无总等电位联结时才须实施,且也仅适用于小电流接地系统。
c. 若 >25V,需要电力部门根据图2所界定的允许故障持续时间,切除高压侧接地故障。本措施也仅在负荷侧无总等电位联结时才须实施。


总之,采用TN系统配电的变电所“分设接地”,对于变电所外围场地条件、装置绝缘和保护设置等都有特定要求。工程实践中,当必须采用TN系统,而其“分设接地”的场地又受限时,可采取在负荷侧电气装置(如路灯)处实施总等电位联结(这适用于大/小电流接地系统),或有效降低变电所接地电阻(一般仅适用于小电流接地系统)的措施,从而仍可采用变电所“共用接地”的TN系统。

大鼻山 发表于 2013-1-25 10:40:30

本文不必讨论文章中的任何细节问题,只需要弄明白:
1、高压接地电流的路径。
2、高压接地电流的幅值。
3、高压接地继电保护。
文章无端由弄个接地电流1000A,加在终端变上。
妄加揣测电气现象的本质。妄下雌黄。
治学以诚 发表于 2013-1-25 10:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
100A或1000A,都是DL/T620-1997原话;本文绝不敢专用或臆造。

大鼻山 发表于 2013-1-25 10:42:47

以六条出线为例。每线路250米。圆内接六边形分布,大地电阻0.5欧/千米。250米0.125欧,忽略。
箱变接地4欧,250米远处接地1欧。箱变与各处接地级采用PE线连接。
网格法计算本接地电网的等效接地电阻。(相对于10KV线路接地故障来讲的,低压无此等效电阻)
略大于0.16欧治学以诚 发表于 2013-1-25 10:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
又来一位空想理论家{:4_112:}

治学以诚 发表于 2013-1-25 10:43:37

这是计算结果

大鼻山 发表于 2013-1-25 10:46:12

这是计算结果
治学以诚 发表于 2013-1-25 10:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
郑人买履。
但实测结果,一般很难在1欧以下。如何解释?

治学以诚 发表于 2013-1-25 10:48:52

设若高压接地,只经大地回路,对这样的末端,接地电流必须经过所有的接地电阻,总是要计算一下,这个等效接地电阻的。
你不要只会给人扣帽子,扣帽子的同时,给出你的逻辑过程来。
不要胡搅和。本帖讨论问题,只强调你文章是对的,以你文章的论据来证明你文章为论点正确,有意思吗?要知道你的文章已经不符合人家的常识了。入门者的论证,论据是正确的,只是缠绕在你的逻辑中,他是在证明按你的说法,你的措施也不是必要的,真的看不出来吗?

治学以诚 发表于 2013-1-25 10:50:46

你懂接地电阻测量?开玩笑。
你知道水平接地电阻测量最近距离要200米以外吗?

大鼻山 发表于 2013-1-25 10:58:21

本帖最后由 大鼻山 于 2013-1-25 11:07 编辑

我只关心正确的质疑。以下就属于坛友质疑、我个人也觉得很有价值、有必要进一步落实的问题:

1、TT系统究竟什么时候需要分开接地?
2、常规变压器等设备制造,是否都只考虑变电所共用接地要求?
3、高压接地故障的流通路径是?

治学以诚 发表于 2013-1-25 11:04:28

你看,对错还是你说了算吧。
早已经看出来。连质疑正确与否,都由你说了算。这个帖子跟着没有什么劲。

LXQ3 发表于 2013-1-25 11:29:43

讨论学术问题与技术问题,别伤了和气!{:tongue:}
页: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21
查看完整版本: 拙文《高 / 低压接地故障对路灯配电系统的影响探讨》发表,请批砖