大鼻山 发表于 2013-1-25 11:33:45

都是犀牛皮,够挡一阵子{:4_114:}

czx2007 发表于 2013-1-25 12:25:19

恭喜楼主,建筑电气是核心期刊吗

入门者 发表于 2013-1-25 14:40:57

引自272#大鼻山 :380V大谈10000V,中间差距26.31倍。很有劲么

10000V,并不神秘,也得服从三相电路的基本规律。

如果还需要考虑,高压单相接地电容电流计算。

根据《建筑电气》2011年12期“中压配电网中性点运行方式研究”一文,提供的电缆电容电流为2A/km。一般10kV电缆供电最大长度为10km,考虑到照明线路允许压降大,就取20km,总电缆电容电流为40A。

按重叠原理,电容电流+电阻电流,由于电容电流与电阻电流有90度相位差,必须用相量法。
假定电阻短路电流为490A,则流过终端变电所接地点的短路接地电流为,490的平方+40的平方,然后再开方,可得491.6A,只增加了1.6A,微乎其微。

大鼻山 发表于 2013-1-30 09:58:01

也有人提出,可在路灯箱变内,把10KV接地系统与380V接地系统截然分开。大家意下如何?(我个人认为难度也不小)

尺短寸长 发表于 2013-1-30 10:29:23

你懂接地电阻测量?开玩笑。
你知道水平接地电阻测量最近距离要200米以外吗?
治学以诚 发表于 2013-1-25 10:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

你懂接地电阻测量?开玩笑。
这句,够猛!{:tongue:}

你知道水平接地电阻测量最近距离要200米以外吗?
这句,更猛!{:49:}

大鼻山 发表于 2013-1-30 10:41:05

畅所欲言,言之不尽,言之无罪

治学以诚 发表于 2013-2-1 09:15:31

那里猛了?
如果懂,就不会提分设接地极的问题了。
即使规范这样提,作者也应当知道规范是错误的。

治学以诚 发表于 2013-2-1 09:28:51

治学以诚 发表于 2013-2-1 09:33:18

当A电极有电流流入时,在A周围AD连线方向上在60度有扇形区内,任何一个接地极均与A接地极存在一个电位差,当A、B两个接地极有导线引入同一场所内时,即把两个不同电位引到一个场所,这是不允许的。所以,凡是多接地极系统,接地极之间都必须采用导线连接在一起。那里能允许你分设接地极?

尺短寸长 发表于 2013-2-1 09:55:08

那里猛了?
如果懂,就不会提分设接地极的问题了。
即使规范这样提,作者也应当知道规范是错误的。
治学以诚 发表于 2013-2-1 09:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

你知道水平接地电阻测量最近距离要200米以外吗?
这句,难道不猛(足够“萌”)?{:lol:}

尺短寸长 发表于 2013-2-1 09:56:40

http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%E6%B0%B4%E5%B9%B3%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E7%94%B5%E9%98%BB%E6%B5%8B%E9%87%8F%E5%9B%BE%E7%A4%BA&ie=utf-8&in=2803&cl=2&lm=-1&st=&pn=6&rn=1&di=58741989950&ln=1976&fr=ala1&fm=ala1&fmq=1359512182953_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&is=&istype=#pn7&-1&di38031874650&objURLhttp%3A%2F%2Fwww.epdoc.cn%2Fuploads%2Fallimg%2Fc100608%2F12K9C113230-3L96.jpg&fromURLippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bjr15v_z%26e3BvgAzdH3F6uAzdH3Fdn0nd_z%26e3Bip4s&W544&H436&T10450&S32&TPjpg

http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%E6%B0%B4%E5%B9%B3%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E7%94%B5%E9%98%BB%E6%B5%8B%E9%87%8F%E5%9B%BE%E7%A4%BA&ie=utf-8&in=18083&cl=2&lm=-1&st=&pn=1&rn=1&di=209085186750&ln=1976&fr=ala1&fm=ala1&fmq=1359512182953_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&is=&istype=#pn1&-1&di209085186750&objURLhttp%3A%2F%2Fwww.pw0.cn%2Fuploads%2Fallimg%2F090903%2F0Z61M4T-1.gif&fromURLippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bvwfjp7_z%26e3Bv54AzdH3FwAzdH3F%25dCk1%25dC1n%25dCkc%25dC1b%25dCkc%25dCj0%25dC10%25dCjb%25dCkd%25dCjd%25dCvw%25dC19%25dCk0%25dCk1%25dCk0%25dCwb_z%26e3Bip4&W364&H306&T9718&S4&TPgif

http://www.dz3w.com/articlescn/measure/74069.htm

治学以诚 发表于 2013-2-1 09:59:08

一个2.5米深的垂直接地极,他的作用区域是15-20米。
也就是说。AB相距15-20米测量垂直接地极的接地电阻时,都是不准确的。
一个40米长的水平接地体,作用区域,我以前算过,不去算了,套接40*40接地网格的接地体的测量距离是150米左右,记不住了。网上有的。

尺短寸长 发表于 2013-2-1 10:10:48

http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%E6%B0%B4%E5%B9%B3%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E7%94%B5%E9%98%BB%E6%B5%8B%E9%87%8F%E5%9B%BE%E7%A4%BA&ie=utf-8&in=11568&cl=2&lm=-1&st=&pn=39&rn=1&di=151516326100&ln=1974&fr=ala1&fm=ala1&fmq=1359684265843_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&is=&istype=#pn39&-1&di151516326100&objURLhttp%3A%2F%2F61.53.245.1%2Fgs_gczd%2Fjxjd%2Fjyweb%2Fjy51%2FImage761.gif&fromURLippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fm8_z%26e3Bcn_z%26e3Bd9c_z%26e3B8AzdH3F2f_2vz1AzdH3F3x31AzdH3F3yojkAzdH3F3yc8AzdH3F3yc84wtg_z%26e3Bip4&W861&H613&T9862&S10&TPgif

http://www.carejd.com/iframe/view.asp?id=665

治学以诚 发表于 2013-2-1 10:13:58

电极的布置见图B1,电流极与接地网边缘之间的距离d1,一般取接地网最大对角线长度D的4~5倍,以使其间的电位分布出现一平缓区段。在一般情况下,电压极与接地网边缘之间d2约为电流极到接地网的距离的50%~60%。测量时,沿接地网和电流极的连线移动三次,每次移动距离为d1的5%左右,如三次测得的电阻值接近即可。

如d1取4D~5D有困难,在土壤电阻率较均匀的地区d1可取2D,d2取D;在土壤电阻率不均匀的地区或域区,d1可取3D,d2取1.7D。

电压极、电流极也可采用如图B2所示的三角形布置方法。一般取d2=d1≥2D,夹角约为30°。


40*1.414*4=?

尺短寸长 发表于 2013-2-1 10:30:52

标准配置:4.5米黑、绿导线;15米、20米导线;
……
页: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21