发表于 2014-4-28 17:46:20
5年后规范修订时再提吧?{:4_108:}
大鼻山 发表于 2014-4-28 17:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一盆冷水,兜头浇下……{:4_104:}
大鼻山
发表于 2014-4-28 17:46:25
进入某防火分区的第一个隔离器设在穿越处即可,可不要求该防火分区每个隔离器均在那里设置。
大鼻山
发表于 2014-4-28 17:48:23
此外,对于环形系统探测器自带隔离器的,显然已经不是在穿越处设置隔离器。
尺短寸长
发表于 2014-4-28 17:52:45
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-4-28 20:27 编辑
进入某防火分区的第一个隔离器设在穿越处即可,可不要求该防火分区每个隔离器均在那里设置。
大鼻山 发表于 2014-4-28 17:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
无需强调“穿越处”,否则就难以实施。
考虑了一下,改为:
应按防火分区设置总线短路隔离器,总线短路隔离器宜设置在专用的电气竖井内。
条文说明:
总线仅通过某个或某些防火分区但与这些防火分区无关联时,则无需对应这些防火分区设置总线短路隔离器。
这样规定,如何?
PS:
“……总数不应超过32点”的规定,意义不大,规定按防火分区设置即可,余下的问题交由生产厂商即可。
大鼻山
发表于 2014-4-28 20:20:12
或者干脆不提隔离器安装地点,就改为:接于同一短路隔离器的各探测器,应布设于同一防火分区内。
尺短寸长
发表于 2014-4-28 20:32:35
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-4-28 20:38 编辑
实际上,在防火分区穿越处设置总线短路隔离器,远不如在专用的电气竖井内设置总线短路隔离器安全。
专用的电气竖井,那可是采用防火门、防火隔墙保护的。
3.1.6 条,似乎欠考虑。
尺短寸长
发表于 2014-4-28 20:59:44
条文说明:
总线仅对应一个防火分区,可不设置总线短路隔离器;总线仅通过某个或某些防火分区但与这些防火分区无关联时,则无需对应这些防火分区设置总线短路隔离器。
尺短寸长
发表于 2014-4-28 21:03:09
《火规》历经这么多年才出台,却没想到竟然会令大家产生这么多疑问,导致无法正常开展工作,实在是……{:dizzy:}
小菜
发表于 2014-4-28 21:21:34
此外我提醒各位,如果谁要买《实施指南》,必须事先指定是2014年5月底重新出版的版本。因为目前版本——老丁 ...
大鼻山 发表于 2014-4-28 17:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
只有"个别纰漏"{:lol:}
尺短寸长
发表于 2014-4-28 21:31:26
我理解自动消防设备就是:可进行联动控制的消防设备,如消防泵、消防风机、卷帘及防火门等
大鼻山 发表于 2014-4-26 15:45 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
声光报警是不是“可进行联动控制的消防设备”?
得,玩完。
大鼻山
发表于 2014-4-28 21:40:02
声光报警是不是“可进行联动控制的消防设备”?
得,玩完。
尺短寸长 发表于 2014-4-28 21:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
既然你喜欢将声光报警划为联动控制设备,那你就如此看待吧{:4_119:}
小菜
发表于 2014-4-28 21:48:41
自动消防设备,我同意鼻总的看法。不如我们出个论坛统一措施
尺短寸长
发表于 2014-4-28 21:53:49
既然你喜欢将声光报警划为联动控制设备,那你就如此看待吧{:4_119:}
大鼻山 发表于 2014-4-28 21:40 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵,似乎大鼻山还不认可声光报警属于联动控制设备,那有请大鼻山去看看——
先看 GB 50116-98 的 6.3 章节“消防控制设备的功能”,后看 GB 50116-2013 的 4 章“消防联动控制设计”的 4.8 章节“火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计”,待看完,再过来说是也不是。
尺短寸长
发表于 2014-4-28 21:57:28
自动消防设备,我同意鼻总的看法。不如我们出个论坛统一措施
小菜 发表于 2014-4-28 21:48 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
规范的自动消防设备一说,就将自己逼进了死胡同:3.2.1 条,无法自圆其说。
沫沫
发表于 2014-4-28 21:59:47
我也这么认为。
尺短寸长 发表于 2014-4-27 22:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我也这么认为