再说一遍,湿式喷淋系统、消火栓系统,不会采集手动报警按钮(不是消火栓按钮)或火灾探测器作为一个“与”逻辑的触发信号的,要组成“与”逻辑,也是与水流开关,但是没必要。
湿式报警阀的压力开关动作,是水经阀腔——经延迟器注水——再到压力开关、水力警铃启动的过程,表明系统完成喷水,与手动报警按钮或火灾探测器完全扯不上关系的。
尺短寸长 发表于 2014-4-30 11:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这也是逼良为娼啊!{:4_108:}如果说对消防泵2个联动触发信号之要求不合理,那么《火规》4.1.6条(还是强条!)就要以文字明确或者挪位置了!{:4_96:}
wga918
发表于 2014-4-30 11:22:26
听大家这么说,感觉这本规范不知道能不能用。
尺短寸长
发表于 2014-4-30 11:24:32
回复 406# 大鼻山
4.1.6条,不适用于湿式喷淋系统和消火栓系统,扯不上关系。
大鼻山
发表于 2014-4-30 11:26:40
回复大鼻山
4.1.6条,不适用于湿式喷淋系统和消火栓系统,扯不上关系。
尺短寸长 发表于 2014-4-30 11:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你是主编,还是丁总是主编?{:4_119:}
尺短寸长
发表于 2014-4-30 11:29:24
你是主编,还是丁总是主编?
大鼻山 发表于 2014-4-30 11:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
大鼻山挤兑人啊。{:mad:}
俺草民一个,丁总当然是主编而且兼宣贯主讲人。
治学以诚
发表于 2014-4-30 11:35:44
大鼻山
发表于 2014-4-30 11:40:23
老兄,看看
GB205135.10-2006
自动喷水灭火系统
第10部分
压力开关
再讲好不好。
主编无知,你也 ...
治学以诚 发表于 2014-4-30 11:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
主编早防着你们这帮人啦。《实施指南》第30页:“在实际工程应用过程中,为防止湿式报警阀压力开关至消防泵的启动线路因断路、短路等电气故障而失效,压力开关动作信号应同时传至消防联动控制器……”
治学以诚
发表于 2014-4-30 11:41:20
治学以诚
发表于 2014-4-30 11:45:05
治学以诚
发表于 2014-4-30 11:46:05
治学以诚
发表于 2014-4-30 11:47:14
大鼻山
发表于 2014-4-30 11:47:39
楼上老兄注意:大家只是为了顺应《实施指南》的术语,才称呼联锁/联动/手控的。
治学以诚
发表于 2014-4-30 11:49:11
尺短寸长
发表于 2014-4-30 11:49:20
老兄,看看
GB205135.10-2006
自动喷水灭火系统
第10部分
压力开关
再讲好不好。
主编无知,你也无知吗?..
治学以诚 发表于 2014-4-30 11:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
4.2.1.1条,这2个联动触发信号之一是湿式报警阀的压力开关动作信号;
尺短寸长 发表于 2014-4-30 10:47
老弟,看清楚,上面这句话,是我说的?
引用大鼻山的话,咋就成是我说的话了?
这个老诚,莫名其妙。{:dizzy:}