hbsjzsjy 发表于 2014-4-30 17:05:01

刚看到丁总讲消防设备不能采用变频启动是因为停止后启动不了(或者说停止后不能立即再启动),对变频不了解,老诚给说说呗。

尺短寸长 发表于 2014-4-30 17:07:16

本帖最后由 尺短寸长 于 2014-4-30 17:12 编辑

一个系统,七八个报警阀,各处的报警压力肯定都不一样,你按那一个来动作?乱套了不是。
治学以诚 发表于 2014-4-30 17:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

胡说!
报警阀压力开关的压力,来自哪里?
报警阀压力开关这装置,装在何处?

治学以诚 发表于 2014-4-30 17:08:14

尺短寸长 发表于 2014-4-30 17:10:47

回复 463# 治学以诚

凡事得从两面去看:这低水位一出问题,不就停泵了?

两害相权取其轻,低水位报警,不停泵。
烧电机?那就烧呗。

尺短寸长 发表于 2014-4-30 17:11:48

回复 468# 治学以诚

老诚你都不知道湿式报警阀压力开关在哪里吧?{:titter:}

尺短寸长 发表于 2014-4-30 17:14:12

回复 466# hbsjzsjy

GB 27898.2-2011《固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备》
5.4.9 变频器控制消防泵组运行的设备,当变频器故障时,消防泵组应自动转工频方式运行。

治学以诚 发表于 2014-4-30 17:16:07

治学以诚 发表于 2014-4-30 17:19:51

治学以诚 发表于 2014-4-30 17:20:46

治学以诚 发表于 2014-4-30 17:23:35

尺短寸长 发表于 2014-4-30 17:25:11

俺好歹也是去过现场的人。
治学以诚 发表于 2014-4-30 17:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


去过现场还说这话——
一个系统,七八个报警阀,各处的报警压力肯定都不一样,你按那一个来动作?乱套了不是。
治学以诚 发表于 2014-4-30 17:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

{:huffy:}

尺短寸长 发表于 2014-4-30 17:26:52

是最低水位停机。2000浙D22第79页
治学以诚 发表于 2014-4-30 17:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

{:dizzy:}

大鼻山 发表于 2014-4-30 17:28:04

刚看到丁总讲消防设备不能采用变频启动是因为停止后启动不了(或者说停止后不能立即再启动),对变频不了解 ...
hbsjzsjy 发表于 2014-4-30 17:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
丁总何时讲的啊?我咋没听见呢

尺短寸长 发表于 2014-4-30 18:24:07

本帖最后由 尺短寸长 于 2014-4-30 18:34 编辑

回复 478# 大鼻山

……
然后接下来,是消防设备的启动方式,水泵、风机等消防电气控制装置不应采用变频启动方式,这个消防这块已经明确。
以往我们很多,尤其水泵,采用变频启动,这个危害很大,时间保证不了。另外那个水泵启停,可能不止一次,可能不止一次启停。
再有,变频的,我建议大家变频的尽量少用。变频哪,对电网产生的垃圾比较多,如果你们用变频的时候,最好在它的前面,加个滤波装置……对其他设备影响比较大,尤其我们那个电机比较大,影响很大……

尺短寸长 发表于 2014-4-30 18:36:50

有请老诚细说端详。{:4_117:}{:4_117:}{:4_117:}