[规范条文] 新《火规》深圳宣讲片段

   火... [复制链接]
     
发表于 2014-4-30 17:05:01 | 显示全部楼层
刚看到丁总讲消防设备不能采用变频启动是因为停止后启动不了(或者说停止后不能立即再启动),对变频不了解,老诚给说说呗。
     
发表于 2014-4-30 17:07:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-4-30 17:12 编辑


胡说!
报警阀压力开关的压力,来自哪里?
报警阀压力开关这装置,装在何处?
发表于 2014-4-30 17:08:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-30 17:10:47 | 显示全部楼层
回复 463# 治学以诚

凡事得从两面去看:这低水位一出问题,不就停泵了?

两害相权取其轻,低水位报警,不停泵。
烧电机?那就烧呗。
     
发表于 2014-4-30 17:11:48 | 显示全部楼层
回复 468# 治学以诚

老诚你都不知道湿式报警阀压力开关在哪里吧?{:titter:}
     
发表于 2014-4-30 17:14:12 | 显示全部楼层
回复 466# hbsjzsjy

GB 27898.2-2011《固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备》
5.4.9 变频器控制消防泵组运行的设备,当变频器故障时,消防泵组应自动转工频方式运行。
发表于 2014-4-30 17:16:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-30 17:19:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-30 17:20:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-30 17:23:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-30 17:25:11 | 显示全部楼层
俺好歹也是去过现场的人。
治学以诚 发表于 2014-4-30 17:20



去过现场还说这话——
一个系统,七八个报警阀,各处的报警压力肯定都不一样,你按那一个来动作?乱套了不是。
治学以诚 发表于 2014-4-30 17:01


{:huffy:}
     
发表于 2014-4-30 17:26:52 | 显示全部楼层
是最低水位停机。2000浙D22第79页
治学以诚 发表于 2014-4-30 17:23


{:dizzy:}
     
 楼主| 发表于 2014-4-30 17:28:04 | 显示全部楼层
刚看到丁总讲消防设备不能采用变频启动是因为停止后启动不了(或者说停止后不能立即再启动),对变频不了解 ...
hbsjzsjy 发表于 2014-4-30 17:05

丁总何时讲的啊?我咋没听见呢
     
发表于 2014-4-30 18:24:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-4-30 18:34 编辑

回复 478# 大鼻山

……
然后接下来,是消防设备的启动方式,水泵、风机等消防电气控制装置不应采用变频启动方式,这个消防这块已经明确。
以往我们很多,尤其水泵,采用变频启动,这个危害很大,时间保证不了。另外那个水泵启停,可能不止一次,可能不止一次启停。
再有,变频的,我建议大家变频的尽量少用。变频哪,对电网产生的垃圾比较多,如果你们用变频的时候,最好在它的前面,加个滤波装置……对其他设备影响比较大,尤其我们那个电机比较大,影响很大……

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 喔~

查看全部评分

     
发表于 2014-4-30 18:36:50 | 显示全部楼层
有请老诚细说端详。