尺短寸长
发表于 2014-5-7 20:52:55
http://jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=28294&extra=&page=4
53# 尺短寸长
比方说,如果控制器只去联动卷帘门、防火门、气体灭火啥的,它就不必设在消防控制室。
大鼻山 发表于 2014-5-7 18:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
开玩笑!!!
不必设在消防控制室?
设在哪?
GB 50116-2013 规定条款(3.2.3 或 3.2.4),你不想遵守了是吧?
尺短寸长
发表于 2014-5-7 20:55:21
自己编的规范,还没实施呢,就不由自主想去违反它了。
尺短寸长
发表于 2014-5-7 20:58:38
说到声光警报器,说是全楼一起动作;
说到应急广播,却又说可能……
想到哪,说到哪。{:dizzy:}
大鼻山
发表于 2014-5-7 22:36:08
我基本转达完毕。
理解上若还存在困难,请直接找老丁……{:4_95:}
大鼻山
发表于 2014-5-7 23:01:04
遗憾肯定有,但瑕不掩瑜吧……
尺短寸长
发表于 2014-5-7 23:12:12
遗憾肯定有,但瑕不掩瑜吧……
大鼻山 发表于 2014-5-7 23:01 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
四面漏风,还瑕不掩瑜?
尺短寸长
发表于 2014-5-7 23:48:12
我基本转达完毕。
理解上若还存在困难,请直接找老丁……{:4_95:}
大鼻山 发表于 2014-5-7 22:36 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哦,原来如此。
规范没甚大问题(大鼻山说了:瑕不掩瑜),是大家理解上“还存在困难”——受教了。{:4_125:}
大鼻山
发表于 2014-5-8 10:58:59
世间最郁闷的莫过于:明知道它一堆纰漏,还得乱蒙带猜按其设计{:4_123:}
尺短寸长
发表于 2014-5-8 11:04:22
世间最郁闷的莫过于:明知道它一堆纰漏,还得乱蒙带猜按其设计{:4_99:}
大鼻山 发表于 2014-5-8 10:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
遗憾肯定有,但瑕不掩瑜吧……
大鼻山 发表于 2014-5-7 23:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哪句话,才是大鼻山的本意?{:4_98:}
大鼻山
发表于 2014-5-9 18:42:14
尺短寸长
开玩笑!!!
不必设在消防控制室?
设在哪?
GB 50116-2013 规定条款(3.2.3 或 ...
尺短寸长 发表于 2014-5-7 20:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我没开玩笑。{:curse:}只要是无手动控制要求的联动控制器,你可以设在消防控制室之外的很多地方:有人值班场所、消防值班室、门卫、竖井、弱电间、不易遭受破坏的某某场所……
大鼻山
发表于 2014-5-9 18:44:53
哪句话,才是大鼻山的本意?
尺短寸长 发表于 2014-5-8 11:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
也许我是在模拟你俩的口气说的……{:titter:}
尺短寸长
发表于 2014-5-9 19:32:39
我没开玩笑。{:curse:} 只要是无手动控制要求的联动控制器,你可以设在消防控制室之外的很多地方:有人值班场所、消防值班室、门卫、竖井、弱电间、不易遭受破坏的某某场所……
大鼻山 发表于 2014-5-9 18:42 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
开玩笑!
竖井、弱电间——也要变成有“专人值班”了?{:titter:}
看见没——
集中报警系统和控制中心报警系统,火灾报警控制器和消防联动控制器(设备)应设在专用的消防控制室或消防值班室内以保证系统可靠运行和有效管理。
看见没——
只有报警功能的区域火灾报警控制器,由于其各类信息均在集中火灾报警控制器上集中显示,发生火灾时也不需要人工操作,因此不需要有专人看管。
尺短寸长
发表于 2014-5-9 19:36:12
大鼻山 发表于 2014-5-9 18:44 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
大鼻山属什么的?{:24:}
大鼻山
发表于 2014-5-9 20:10:44
我不会更改自己上述的意见,我也没要求竖井或弱电间必须有专人值班:
只要是无手动控制要求的联动控制器,你可以设在消防控制室之外的很多地方:竖井、弱电间、有人值班场所、消防值班室、门卫、不易遭受破坏的某某场所……
尺短寸长
发表于 2014-5-9 20:18:11
我不会更改自己上述的意见,我也没要求竖井或弱电间必须有专人值班:
只要是无手动控制要求的联动控制器,你可以设在消防控制室之外的很多地方:竖井、弱电间、有人值班场所、消防值班室、门卫、不易遭受破坏的某某场所……
大鼻山 发表于 2014-5-9 20:10 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
什么样的联动控制器“无手动控制要求”?
“无需要手动控制的消防联动设备”和“无手动控制要求的联动控制器”是一回事吗?