发表于 2014-4-30 13:22:22
正因为都可能故障,所以才让压力开关动作信号兵分两路,互为备用(冗余)嘛!
大鼻山 发表于 2014-4-30 12:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
就是。
有请老诚再来说道说道:这个你们大家都不懂了……
尺短寸长
发表于 2014-4-30 13:36:25
消防控制室需要反馈信号,也只能从 压力开关所连接的泵的接触器,发出。不能由压力开关直接发出。
治学以诚 发表于 2014-4-30 12:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
压力开关直接启泵环节出了问题,泵无法自启(即泵控制箱的接触器无法完成合闸),“消防控制室需要反馈信号,也只能从 压力开关所连接的泵的接触器,发出。不能由压力开关直接发出”如何完成——
泵控制箱的接触器没有合闸,怎么完成“反馈信号”“只能从 压力开关所连接的泵的接触器,发出”?
老诚最近是不是被《火规》给气糊涂了。
尺短寸长
发表于 2014-4-30 14:05:19
……
因此,联锁只能是接触器之间的互锁。
接触器是从令电器。
而手报按钮,与压力开关,是主令按钮。
什么叫联动,喷水是一个动作,喷水导致起泵,就叫联动。
治学以诚 发表于 2014-4-30 11:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看看这个,尽管它用词是“连锁自动启动”(实际上,在这里就是“联锁自动启动”的意思)——
大鼻山
发表于 2014-4-30 14:09:23
老诚现在是见了火规或老丁二字就烦。
尺短寸长
发表于 2014-4-30 14:14:01
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-4-30 14:19 编辑
治学以诚
发表于 2014-4-30 16:11:13
大鼻山
发表于 2014-4-30 16:13:32
别较这个真儿了吧?还有好多有意义的事情可以做{:4_91:}
治学以诚
发表于 2014-4-30 16:15:17
治学以诚
发表于 2014-4-30 16:16:27
治学以诚
发表于 2014-4-30 16:19:55
治学以诚
发表于 2014-4-30 16:21:55
治学以诚
发表于 2014-4-30 16:24:04
治学以诚
发表于 2014-4-30 16:26:07
治学以诚
发表于 2014-4-30 16:33:17
尺短寸长
发表于 2014-4-30 16:33:20
回复 443# 治学以诚
《全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》 (2009)7. 4. 3条第6款第6项
消防泵的控制
①消防主泵
d:“消防泵房应有强制起停按钮,消防控制中心应有手动启泵按钮:消防水池最低水位报警,但不得自动停泵;任何消防主泵不宜设置自动停泵的控制。”
一个报警阀组控制的喷头数不过800个喷头,也是从美国的规定。水专业,倒是切合国际先进理念,非常密切。
电专业远远的落后于先进理念。
还停留在,追求省点钱、省点事的 层次上。
不是围绕安全,可靠性,问题方面,做深入的思考
治学以诚 发表于 2014-4-23 16:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
底(低)水位停泵——老诚说一套,做一套?