chipy 发表于 2014-4-29 21:57:39

继续上深圳丁总部分宣贯内容:
1、消防控制室配备至少6人值班;
2、当无需设置手动控制盘时,对应的消防联 ...
大鼻山 发表于 2014-4-29 15:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
关于11条请教:
9.2.1 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在配电系统芮端为基本原则.宜设置在第A 级配电(箱)的出线端。在供电线路世漏电流大于500mA 时宜在其下一级配电柜(箱)设置。
对一个建筑,如何确定漏电电流是否大于500mA?如何确定下一级配电柜满足小于500mA。
建筑复杂,设备种类多,线路长,如何确定漏电电流呢?

大鼻山 发表于 2014-4-29 22:20:47

请教 大鼻山老师
6.2.18 3 楼空面积与总面积的比例为15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
丁组长有没有这个实验 怎么做啊?这一步是不是留给厂家做啊
chipy 发表于 2014-4-29 21:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
丁总强烈建议你们建筑专业不要出现这种镂空比例。否则电气很惨

大鼻山 发表于 2014-4-29 22:25:15

1、一般广播多大电压?
2、规范条文说明 电梯用EPS,貌似给这里矛盾啊?以丁老师口头为准,还是规范为准?
chipy 发表于 2014-4-29 21:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、广播几十伏上百伏;
2、老丁不推荐较大容量EPS,好像是针对照明用EPS。而对电梯配置EPS,他倒是推荐了的

大鼻山 发表于 2014-4-29 22:30:44

chipy 发表于 2014-4-29 21:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个很难准确计算,最多是按经验估算;而且还要遭遇三相RCD不易准确响应单相漏电电流超额的问题。

chipy 发表于 2014-4-29 22:55:56

丁总强烈建议你们建筑专业不要出现这种镂空比例。否则电气很惨
大鼻山 发表于 2014-4-29 22:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不用丁总建议,我们也会给建筑专业强烈建议。但是电气是小专业。建筑是龙头。他们强作,我们也挡不住。丁总j既然给出了这个条文,应该也有解决措施吧。碰到这种情况,是不是直接留给厂家去做呢?又担心审图提深度不够?

chipy 发表于 2014-4-29 22:57:26

1、广播几十伏上百伏;
2、老丁不推荐较大容量EPS,好像是针对照明用EPS。而对电梯配置EPS,他倒是推荐了 ...
大鼻山 发表于 2014-4-29 22:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
杭州宣讲会,老丁貌似又说 不用管这条。对电梯也不建议。真是矛盾。。

yjgabc 发表于 2014-4-30 00:22:18

老诚版主批评的一点没错。主讲人自己说话都前后矛盾,叫尔等草民如何判断。听课的要是有1/3老诚这样的人,宣贯会就能变成起作用的好会了。

大鼻山 发表于 2014-4-30 08:17:20

老诚版主批评的一点没错。主讲人自己说话都前后矛盾,叫尔等草民如何判断。听课的要是有1/3老诚这样的人,宣贯会就能变成起作用的好会了。
yjgabc 发表于 2014-4-30 00:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚要在场,宣贯会只怕成为炸锅会。
宣讲时只是在培训结束前的1小时,集中递纸条、老师自由选择问题来回答;不可能人人自由发言的。

大鼻山 发表于 2014-4-30 08:20:45

我提到的联锁控制/联动控制之误,竟然几乎无人附和?出人意料……{:4_92:}

尺短寸长 发表于 2014-4-30 08:29:29

附和没什么多大意思。
联锁控制就不该归《火规》管,《火规》手伸得太长。老诚早就说了:僭越!

大鼻山 发表于 2014-4-30 08:32:34

该话题与火规第4.1.6条(强条)紧密相关:需火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用2个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。
大家如何理解这2个报警触发装置报警信号?

尺短寸长 发表于 2014-4-30 08:33:10

回复 382# yjgabc

1/3老诚这样的人?
不需要不需要,听课的现场,有一两个老诚,足矣。

尺短寸长 发表于 2014-4-30 08:35:56

回复 386# 大鼻山

这个可以结合4.5章节去理解。

尺短寸长 发表于 2014-4-30 08:37:35

4.6章节如出一辙。

大鼻山 发表于 2014-4-30 08:41:15

4.1.6条看似包括了全部消防联动设备,但看其条文解释,却通篇只讲“可靠性要求较高的泡沫、气体灭火装置”?!喷洒泵、消火栓泵、消防风机等闭口未提?
页: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35
查看完整版本: 新《火规》深圳宣讲片段