治学以诚 发表于 2014-4-30 11:53:01

lyzzb 发表于 2014-4-30 11:54:45

{:sweat:}看的一头雾水

治学以诚 发表于 2014-4-30 11:55:06

lyzzb 发表于 2014-4-30 11:55:54

求推荐书啊 基础一点恶补{:4_90:}

尺短寸长 发表于 2014-4-30 11:57:00

回复 420# 治学以诚

两者形成冗余,何错之有?

即便都出问题了,不是还有手动直接控制的吗?
只不过原先允许在联动控制器上,现在单独设置手动控制盘,如此而已如此而已。

老诚,你继续。

治学以诚 发表于 2014-4-30 11:57:31

尺短寸长 发表于 2014-4-30 11:58:07

回复 423# 治学以诚

你这一榔头,敲的是谁啊?{:cry:}

治学以诚 发表于 2014-4-30 12:01:16

治学以诚 发表于 2014-4-30 12:02:11

尺短寸长 发表于 2014-4-30 12:27:55

控制柜以外的所有线路,(多个起动线路)都必须考虑断路、短路故障时,任一起动系统,发生断路、短路时,各起动线路之间不得相互影响。
治学以诚 发表于 2014-4-30 11:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

湿式报警阀的压力开关动作信号,一是作为直接启泵的触发信号,二是作为报警信号送FAS,然后通过联动控制器,作为系统的联动触发信号,发出启泵信号与直接启泵的触发信号形成冗余——

这两者之间,不形成冗余?
老诚又乱搞。

二点钟太阳 发表于 2014-4-30 12:31:07

呵呵,这正是规范4.1.6条的纰漏所在了!
根据4.1.6的自身内容表述,以及把它放在4.1一般规定中,再结合4 ...
大鼻山 发表于 2014-4-30 10:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

同意此观点。
但条文解释让人不知所云。好像是仅指“对于可靠性要求较高的气体、泡沫灭火系统”,又好像是指所有的“自动消防设备、设施”。“为防止气体、泡沫灭火系统出现误喷”,强制要求消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等“自动消防设备、设施”也必须采用两个报警触发装置报警信号联动。
条文解释再次出现“自动消防设备、设施”“自动消防设备(设施)”,依然无定义。
来培训吧。

尺短寸长 发表于 2014-4-30 12:32:10

本帖最后由 尺短寸长 于 2014-4-30 12:35 编辑

湿式报警阀的压力开关,是双接点,一副接点作为触发信号送泵控制柜直接启泵,另一副接点作为反馈信号送消防控制室,然后经联动控制器再送泵控制柜作为FAS联动控制启泵,两者形成冗余。

请问老诚版主,哪里错了?

xudi1234 发表于 2014-4-30 12:48:40

疑问3:
“自动消防设备”的定义是什么?
“自动消防设备”是附录A中消防设备的全部?还是其中一部分消防 ...
二点钟太阳 发表于 2014-4-29 21:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    宣贯语:区别是否是区域报警系统,只要抓住是否设了“联动模块”。

大鼻山 发表于 2014-4-30 12:58:14

同样都是线路,为什么铁定认为:
1、湿式报警阀压力开关至消防泵的启动线路会发生断路、短路等电气故障?
2、压力开关动作信号应同时传至消防联动控制器的线路 不会  发生断路、短路等电气故障呢?
3、为什么不考虑  两者同时都 发生了断路、短路等电气故障呢
治学以诚 发表于 2014-4-30 11:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
正因为都可能故障,所以才让压力开关动作信号兵分两路,互为备用(冗余)嘛!

尺短寸长 发表于 2014-4-30 13:19:06

宣贯语:区别是否是区域报警系统,只要抓住是否设了“联动模块”。
xudi1234 发表于 2014-4-30 12:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这是乱讲了。
页: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38
查看完整版本: 新《火规》深圳宣讲片段