发表于 2014-4-27 22:46:53
大家去看看《实施指南》的图1.1-5,有何想法?
大鼻山 发表于 2014-4-27 22:26 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
比不上厂家画的示意图。
大鼻山
发表于 2014-4-27 22:53:34
回复大鼻山
联锁太狭义了,个人感觉规范中联动是对额
canghaicha 发表于 2014-4-27 22:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你同时看看《规范》和《实施指南》的4.2.1或4.3.1~3,看能否分清楚何谓联锁、何谓联动?看完有何感想?{:4_114:}
尺短寸长
发表于 2014-4-27 22:58:18
根据 GB 50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》和GB 50084-2001(2005年版)《自动喷水灭火系统设计规范》规定,结合 GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》,早就有了 10D303-3 中的相应做法,这不是GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》的创新规定。
大鼻山
发表于 2014-4-27 22:58:50
规范编制组巡讲全国,我认为这是十分必要的,精神是可嘉的;尽管大家存在不同看法,但至少能给大家提供交流和倾诉的机会吧。这本身就是一种奉献、一种进步。
我要再次感谢以丁主编为组长的编制组光临深圳、不吝赐教!{:4_113:}
尺短寸长
发表于 2014-4-27 23:09:18
GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的 5.3.2 条,规定得很清楚了。
现在进一步要求设置“消防联动控制器的手动控制盘”(原采用多线控制可不必设置“消防联动控制器的手动控制盘”),也不是不可以,但“直线控制”不采用 AC220V,可不可以?
yjgabc
发表于 2014-4-27 23:16:13
既然宣贯规范就不应收钱,或者只收劳务成本钱,不能靠宣贯发财。不能说交了钱就叫明白,不交钱就不给明白的机会
大鼻山
发表于 2014-4-27 23:17:45
GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的 5.3.2 条,规定得很清楚了。
现在进一步要求设置“消防联动控制器的手动控制盘”(原采用多线控制可不必设置“消防联动控制器的手动控制盘”),也不是不可以,但“直线控制”不采用 AC220V,可不可以?
尺短寸长 发表于 2014-4-27 23:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
对于指南图1.1-5的“直线控制”,我的理解:
它实际包括两部分线路:
1)联动控制线路;其电源均为DC24V;
2)手动控制线路(即传统硬线控制线路)。对它,新《火规》现有说法,是有些表述纰漏的。
大鼻山
发表于 2014-4-27 23:21:23
既然宣贯规范就不应收钱,或者只收劳务成本钱,不能靠宣贯发财。不能说交了钱就叫明白,不交钱就不给明白的 ...
yjgabc 发表于 2014-4-27 23:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
但培训收费高低,一般都不可能是宣贯教师参与决定的。你懂的……{:4_127:}
大鼻山
发表于 2014-4-27 23:26:07
丁组长怎么可能振臂一呼:我*月*日要来贵市搞宣贯啦,你们赶紧每人缴纳****元,前来参加培训吧……
尺短寸长
发表于 2014-4-27 23:26:56
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-4-27 23:28 编辑
回复 172# 大鼻山
对于指南图1.1-5的“直线控制”,我的理解:
它实际包括两部分线路:
1)联动控制线路(消防联动控制器);其电源均为DC24V(一般采用总线控制模块,可节省大量线缆,简化系统);
2)手动控制线路(消防联动控制器的手动控制盘):有两种方式,方式一是 A220V 传统硬线控制线路,方式二是 DC24V 的多线控制模块。对此,新《火规》没有说清楚。这两种控制方式,我个人更倾向于采用方式二,理由是安全可靠性没降低,但更方便于实际工程的施工安装。
尺短寸长
发表于 2014-4-27 23:31:41
回复 171# yjgabc
宣贯规范已成产业化,倒是怪不得丁组长的。
想听就付费去听,不想听就上网看论坛讨论。
尺短寸长
发表于 2014-4-27 23:43:15
大家可以看实施指南的示意图。它要求是每个控制对象都是尽量自己独自解决联动问题,而其他联动设备故障等,都不应影响到本设备的联动。所以,才有学员断言:今后应是一对一放射式联动(包括联动控制和手动控制)为主,而传统联动总线基本靠边站了。
我也有点认同该说法。
大鼻山 发表于 2014-4-27 21:40 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
从哪里可以看出大鼻山“我也有点认同该说法”的“今后应是一对一放射式联动(包括联动控制和手动控制)为主,而传统联动总线基本靠边站了”的这种说法?{:24:}
尺短寸长
发表于 2014-4-27 23:44:39
指南图1.1-5的“直线控制”,只针对消防泵和消防风机,如此而已。
wga918
发表于 2014-4-28 08:03:38
硬线连接、直接控制,就是不经过任何东西直接连接。
大鼻山
发表于 2014-4-28 08:14:15
指南图1.1-5画得有点简漏。
好多该画的没咋的画,而可以少画的画了不少。导致疑惑点甚多。