根据丁组长讲解的新版《火规》,消火栓泵具有三种启动方式:
1、联锁控制:压力开关等信号直接现场启泵(压力开关等信号不需进入消防控制室);这是优先措施。
2、联动控制:消火栓按钮动作信号,经总线至消防控制室再来联动控制水泵(是在上述措施1失效时才发挥作用);
3、手动控制:在消防控制室的手动控制盘,进行远程启停消火栓泵(用在上述1、2失效时)。
大鼻山
发表于 2014-4-26 22:31:37
但规范4.3.1表述不当,其中2处“联动控制”,均改为“联锁控制”才妥。否则,该句中“不受自动或手动状态影响”之说就错啦!而且极易造成术语混乱,尤其会跟《指南》的4.2.1.3或4.3.3.1混淆。
大鼻山
发表于 2014-4-26 22:36:44
此外,规范中关于消防控制室中手动控制的表述方式(如4.2.1.2,4.3.2条)待斟酌,可能会生歧义。
大鼻山
发表于 2014-4-26 22:42:46
根据丁组长讲解的新版《火规》,喷洒泵也可理解为具有如下三种启动方式:
1、联锁控制:报警阀压力开关直接现场启泵(压力开关信号不需进入消防控制室);这是优先措施。
2、联动控制:上述报警阀压力开关动作信号,另经总线至消防控制室再来联动控制喷洒泵(是在上述措施1失效时才发挥作用);
3、手动控制:在消防控制室的手动控制盘,进行远程启停喷洒泵(用在上述1、2失效时)。
大鼻山
发表于 2014-4-26 22:46:14
对于我51楼的结论,也许还需要大家反复研读《指南》和《规范》,并慢慢体会之。
大鼻山
发表于 2014-4-26 22:51:23
本来联锁控制、联动控制、手动控制这三个术语挺受用的,但在规范正文中出现了混用、误用或漏用,是显得有些遗憾哈!大家不妨注意甄别。{:4_124:}
ranxh
发表于 2014-4-26 22:56:22
这火规出的,还没看完,又整出来个指南,到处宣贯,每处的宣贯还不一样,到底咋整啊,五一就要到了啊
大鼻山
发表于 2014-4-26 22:57:43
同样道理,我认为规范4.2.1.1表述亦不当,其中2处“联动控制”,均改为“联锁控制”才妥。
大鼻山
发表于 2014-4-26 23:02:38
因上述规范4.2.1.1和4.3.2中“联动控制”最好改名,就使得“联动控制”内容要缺少了;因此,建议规范正文中另增“联动控制”的内容。
大鼻山
发表于 2014-4-26 23:08:10
我的上述见解,都是我昨晚回家后复习培训笔记、仔细研读规范和指南所得。不一定正确,也未能向丁组长当面请教。下一个开展培训城市的兄弟,不妨转为咨询一下?
chipy
发表于 2014-4-26 23:19:38
不知尺兄是否满意。
尺兄是质疑,规范的正确性。
作为规范主编,应当拿出为编制的依据来,这个依据有四 ...
治学以诚 发表于 2014-4-26 09:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
赞 诚版。。规范不是学术论文,一定要成熟可靠实用。
不能信口开河。像防火门监视器,产品都跟不上。。规范都出来了,不能不使人怀疑有厂家绑定的嫌疑。
小菜
发表于 2014-4-26 23:22:11
1、2失效用3的说法不准确,3只适用于转换开关位于手动的情况,指南中有说明
chipy
发表于 2014-4-26 23:40:29
我再抛出几个大家也许认为震撼或新奇的东东:
1、从此以后,凡探测器必带单独编码(地址)。(无地址的火焰 ...
大鼻山 发表于 2014-4-25 23:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请教大鼻山老师
6、推荐报警总线和联动总线分开设置;
第6条依据什么?根据规范好像看不出来