账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

[规范条文] 新《火规》深圳宣讲片段

   火... [复制链接]
发表于 2014-4-26 21:47:22 | 显示全部楼层
回复 45# 大鼻山

没有哆哆逼人,就是想了问问么
     
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:19:13 | 显示全部楼层
也别自作多情哈
     
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:21:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2014-4-26 22:52 编辑

根据丁组长讲解的新版《火规》,消火栓泵具有三种启动方式:
1、联锁控制:压力开关等信号直接现场启泵(压力开关等信号不需进入消防控制室);这是优先措施。
2、联动控制:消火栓按钮动作信号,经总线至消防控制室再来联动控制水泵(是在上述措施1失效时才发挥作用);
3、手动控制:在消防控制室的手动控制盘,进行远程启停消火栓泵(用在上述1、2失效时)。
     
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:31:37 | 显示全部楼层
但规范4.3.1表述不当,其中2处“联动控制”,均改为“联锁控制”才妥。否则,该句中“不受自动或手动状态影响”之说就错啦!而且极易造成术语混乱,尤其会跟《指南》的4.2.1.3或4.3.3.1混淆。
     
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:36:44 | 显示全部楼层
此外,规范中关于消防控制室中手动控制的表述方式(如4.2.1.2,4.3.2条)待斟酌,可能会生歧义。
     
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:42:46 | 显示全部楼层
根据丁组长讲解的新版《火规》,喷洒泵也可理解为具有如下三种启动方式:
1、联锁控制:报警阀压力开关直接现场启泵(压力开关信号不需进入消防控制室);这是优先措施。
2、联动控制:上述报警阀压力开关动作信号,另经总线至消防控制室再来联动控制喷洒泵(是在上述措施1失效时才发挥作用);
3、手动控制:在消防控制室的手动控制盘,进行远程启停喷洒泵(用在上述1、2失效时)。
     
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:46:14 | 显示全部楼层
对于我51楼的结论,也许还需要大家反复研读《指南》和《规范》,并慢慢体会之。

点评

6666  发表于 2016-1-4 17:16
     
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:51:23 | 显示全部楼层
本来联锁控制联动控制手动控制这三个术语挺受用的,但在规范正文中出现了混用、误用或漏用,是显得有些遗憾哈!大家不妨注意甄别。
     
发表于 2014-4-26 22:56:22 | 显示全部楼层
这火规出的,还没看完,又整出来个指南,到处宣贯,每处的宣贯还不一样,到底咋整啊,五一就要到了啊
     
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:57:43 | 显示全部楼层
同样道理,我认为规范4.2.1.1表述亦不当,其中2处“联动控制”,均改为“联锁控制”才妥。
     
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:02:38 | 显示全部楼层
因上述规范4.2.1.1和4.3.2中“联动控制”最好改名,就使得“联动控制”内容要缺少了;因此,建议规范正文中另增“联动控制”的内容。
     
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:08:10 | 显示全部楼层
我的上述见解,都是我昨晚回家后复习培训笔记、仔细研读规范和指南所得。不一定正确,也未能向丁组长当面请教。下一个开展培训城市的兄弟,不妨转为咨询一下?
     
发表于 2014-4-26 23:19:38 | 显示全部楼层

赞 诚版。。规范不是学术论文,一定要成熟可靠实用。
不能信口开河。像防火门监视器,产品都跟不上。。规范都出来了,不能不使人怀疑有厂家绑定的嫌疑。
     
发表于 2014-4-26 23:22:11 | 显示全部楼层
1、2失效用3的说法不准确,3只适用于转换开关位于手动的情况,指南中有说明
     
发表于 2014-4-26 23:40:29 | 显示全部楼层
我再抛出几个大家也许认为震撼或新奇的东东:
1、从此以后,凡探测器必带单独编码(地址)。(无地址的火焰 ...
大鼻山 发表于 2014-4-25 23:28

请教大鼻山老师
6、推荐报警总线和联动总线分开设置;
第6条依据什么?根据规范好像看不出来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-28 09:41 , Processed in 0.140922 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表