账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: simbar

[问题探讨] 请问二类高层住宅的前室用不用设感烟探测器、手动报警等?用的话请说明规范依据。

 火... [复制链接]
发表于 2011-7-22 11:00:57 | 显示全部楼层


是的,规范有错的不少,对于错的离谱的和错的让人无法设计的那不违反也不行
现实中不少人敢于违规,但一个违规的图纸要通过各类审查,恐怕也得看设计人的能力和影响,对不?
所以,没有住宅建筑规范,没有地方规定,那么全国绝大多数住宅建筑图纸的现状就是,无FAS,所有的应急照明要么是普通开关,要么是没开关;有FAS,做强启,双控开关也好,集中控制也好,但依然不会用节能自熄开关。对不?

评分

参与人数 2贡献 +5 E币 +4 收起 理由
尺短寸长 + 4 现状如此,不等于合理。
治学以诚 + 5 此一段堪称精典了

查看全部评分

     
发表于 2011-7-22 11:07:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-7-22 17:32 编辑

是的,楼上注册会员说的“现状就是”是对的。

尺短没有说过住宅建筑规范比住宅设计规范、比民规差,没有说过是吧?

尺短不满意在于—— 一直得不到确切的回应,且该规定明显是不合理的,也就是注册会员责备尺短的“厚此薄彼”,才造成混乱这么多年,住宅建筑规范编制组无责?
     
发表于 2011-7-22 11:13:47 | 显示全部楼层
是的,规范有错的不少,对于错的离谱的和错的让人无法设计的那不违反也不行
现实中不少人敢于违规,但 ...

有FAS,做强启,双控开关也好,集中控制也好,但依然不会用节能自熄开关。对不?

注册会员 发表于 2011-7-22 11:00


注册会员:有FAS,做强启,双控开关也好,集中控制也好,但依然不会用节能自熄开关。对不?

尺短寸长:这句不对!有FAS,做强启,可以用“声光控控制 + 强启”,早就有“声光控控制”三个接线桩的升级换代产品了。
     
发表于 2011-7-22 11:27:44 | 显示全部楼层
有书面意见,就是那个正压送风手动控制,每层设置按钮,不知道怎么搞。
sh_13131 发表于 2011-7-22 10:59


消防大队胡搞!

是楼梯间正压送风还是前室正压送风?
     
发表于 2011-7-22 12:03:23 | 显示全部楼层
楼梯间正压送风,还有个地下楼梯间是分开的。要分别控制。风量不一样。
     
 楼主| 发表于 2011-7-22 15:53:58 | 显示全部楼层
跟你们说,我们只有联动消防水泵的二类高层住宅,作自动报警时只设消防栓按钮就行了,审图的也通过了,因为这样做--不上感烟和手动报警,也没有规范说不行,消防栓按钮本身也具有报警的功能。
     
 楼主| 发表于 2011-7-22 15:55:05 | 显示全部楼层
如果有排烟风机当然要有感烟了,不然怎么能联动排烟
     
发表于 2011-7-22 16:39:43 | 显示全部楼层
超过100m(GB50045)、35F及以上(GB50368)应设FAS,除此以外见下:

跟你们说,在现行GB规范还未升版提高要求且高层住宅建筑满足自然排烟要求前提下,我们这里一类高层住宅也不强制要求设置FAS,楼梯间照明和公共走道(电梯厅除外)在不设置FAS前提下规定应采用声光控控制。

将来规范、标准有变化,那是将来的事,毕竟审图人员不能以自己的标准或喜好来审图。
     
发表于 2011-7-22 16:42:52 | 显示全部楼层
当然、业主方为提高该住宅区的品质和消防安全,自然可以要求设计人员按设置FAS进行电气设计,因为GB规范是最低要求,业主方可以提高要求。
     
发表于 2011-7-22 17:02:20 | 显示全部楼层
高层住宅建筑不满足自然排烟要求前提下,就得设置机械排烟了。。。。。。当然得上FAS了,按现行防火规范还必须设置消防控制室。

好,那就必须做到强制点亮应急照明了,不管普通灯开关双控、单控,带不带指示(灯光或蓄光),还是节能自熄开关(声光控控制、触摸延时、按钮延时、红外感应等等),全得做到由FAS消防联动强制点亮,也就是“自动点亮”。

理由:理由就是该建筑不满足自然排烟要求,危险性大增,需要设置FAS才满足防火规范要求,自然要做到FAS消防联动强制点亮应急照明。
     
发表于 2011-7-22 17:06:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-7-22 17:12 编辑

其他地区和城市的规定,估计会有所不同。

我知道有些城市的要求,比上海严格好多。
     
发表于 2011-7-22 17:22:50 | 显示全部楼层
上海高层住宅建筑设置FAS的要求,目前是按GB规定实施。

请楼下兄弟将你所处地区、城市比上海要求高的规定(指高层住宅要求设FAS的规定),贴上来告诉大家,最好有依据(比如地方规程和本地消防部门行政发文),也好提醒大家“入乡随俗”,不要违反当地规定,先谢了。{:49:}
     
发表于 2011-7-22 20:21:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-7-23 11:58 编辑

chen2966:大哥,以事论事吧,别的事情另外开一帖不行吗?

原本是提出问题讨论,居然令chen2966误会,保不准其他人也可能会误会,那就删了算了。{:sweat:}
发表于 2011-7-23 00:33:35 | 显示全部楼层
大哥,以事论事吧,别的事情另外开一帖不行吗?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 原本就在以事论事啊。

查看全部评分

发表于 2011-7-23 00:34:42 | 显示全部楼层
有书面意见,就是那个正压送风手动控制,每层设置按钮,不知道怎么搞。
sh_13131 发表于 2011-7-22 10:59



    很想看一下这个消防意见的内容怎么写的?!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-3 18:43 , Processed in 0.080425 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表