[问题探讨] 请问二类高层住宅的前室用不用设感烟探测器、手动报警等?用的话请说明规范依据。

 火... [复制链接]
     
发表于 2011-7-20 08:28:01 | 显示全部楼层
反之,高层住宅没有FAS 或者说做不到自动,封闭楼梯间公灯采用普通灯开关,却算遵守了GB50368-2005“当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施”,天理何在?
发表于 2011-7-20 10:39:31 | 显示全部楼层
设吧,有电梯就需要联动了!
发表于 2011-7-20 10:46:14 | 显示全部楼层
赞成11楼。
不需要机械排烟时,就是说,这个场所在火灾情况下,人不会被窒息死亡。
     
发表于 2011-7-20 13:04:16 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-20 13:08:43 | 显示全部楼层
大师,有什么直接说吧,用不着猛流鼻血吧??

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 不是大师。。。只是吓一跳。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-20 13:41:10 | 显示全部楼层
高层住宅均设置电梯,但绝大部分没有消防联动(除非该高层住宅设置FAS),即便消防电梯,也不过要求:
1、轿厢内应设专用电话;
2、首层设供消防队员用的操作按钮。

请chen2966别用大师,改用兄弟相称。
     
发表于 2011-7-20 13:56:20 | 显示全部楼层
我们这边的消防鉴审要求,消防电梯必须做联动。做山东项目的同仁稍注意一点。
     
发表于 2011-7-20 14:02:02 | 显示全部楼层
我们这边的消防鉴审要求,消防电梯必须做联动。做山东项目的同仁稍注意一点。
cqzrm 发表于 2011-7-20 13:56


这个要求应该不属于规范、标准的要求。

问下cqzrm:
1、该“消防鉴审要求消防电梯必须做联动”有无书面的行政发文?
2、是设置FAS做消防联动?
     
发表于 2011-7-20 14:07:53 | 显示全部楼层
我电话问过消防局。他们的答复是:“住宅内的防排烟和消防电梯属于消防联动的范畴,需要设置FAS。只要送我们这边审的项目,就按这个执行。”没有书面的东西,说是和济南某大院达成的共识。
发表于 2011-7-20 14:09:57 | 显示全部楼层
兄弟,请看自动报警规范GB50116-98的6.3.1.9
     
发表于 2011-7-20 14:13:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2011-7-20 14:14 编辑

楼上,先有蛋还是先有鸡?是不是有照明箱就要切非?
发表于 2011-7-20 14:13:24 | 显示全部楼层
兄弟,请看民规的JGJ16-2008的13.4.1
发表于 2011-7-20 14:14:33 | 显示全部楼层
两本规范用的字眼都是“应”,何来没要求?
发表于 2011-7-20 14:21:24 | 显示全部楼层
民规该杀了,刮了。
     
发表于 2011-7-20 14:44:05 | 显示全部楼层
我电话问过消防局。他们的答复是:“住宅内的防排烟和消防电梯属于消防联动的范畴,需要设置FAS。只要送我们 ...
cqzrm 发表于 2011-7-20 14:07



又得流一次鼻血。

高层住宅因建筑布局不合理,才会上防、排烟系统,此时危险性大增,不上FAS是不行了。
高层住宅仅仅是有一部消防电梯,就必须设置FAS, 那么超过100m(GB50045)、35F及以上(GB50368)应设FAS的规定,全是废话。

山东消防局、济南某大院走得比较远了。