楼主: simbar

[问题探讨] 请问二类高层住宅的前室用不用设感烟探测器、手动报警等?用的话请说明规范依据。

 火... [复制链接]
     
发表于 2011-7-15 21:50:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-7-15 21:58 编辑


请问sgf2002 :“没有火灾自动报警的可手动集中点亮应急照明”的“集中点”在何处?
     
发表于 2011-7-15 21:52:50 | 显示全部楼层
二类高层住宅建筑,比较容易做到。
     
发表于 2011-7-15 21:56:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-7-15 21:58 编辑

不超过100m高度的高层住宅建筑,声、光控灯应该可以了,有必要非得再加“手动集中点亮”?
发表于 2011-7-15 22:08:43 | 显示全部楼层
“当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施”这一问题,曾向规范编制单位提出存在的问题和建议,没有得到回复。
《建筑电气》有篇论文配合规范要求,对建筑物没有设火灾自动报警系统,提出一些强启应急照明的办法。办法十分勉强,至今没有见到用于工程。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 论文做法有误!

查看全部评分

     
发表于 2011-7-15 22:13:05 | 显示全部楼层
“当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施”这一问题,曾向规范编制单位提出存在的问题和建议,没有得到回复。
《建筑电气》有篇论文配合规范要求,对建筑物没有设火灾自动报警系统,提出一些强启应急照明的办法。办法十分勉强,至今没有见到用于工程。lhchen 发表于 2011-7-15 22:08


本就是一条不合理的规定。

问题在于:编制人员为何不敢直面电气设计人员的质疑?
     
发表于 2011-7-15 22:14:49 | 显示全部楼层
承认错误不坍台。
     
发表于 2011-7-16 09:20:24 | 显示全部楼层
我在做江苏盱眙一个项目,11楼的,不设火灾自动报警系统,应急照明用声光控不充许,只准用普通开关。我现在做法只有这样了,电梯前室用带蓄电池的吸顶灯加普通开关,楼梯灯采用带声光控的吸顶灯,另外在楼梯位置安装一个双头应急灯。没办法只能这样了。
     
发表于 2011-7-16 10:01:21 | 显示全部楼层
如果是现在,我会做。。。。。规范毕竟只是最低标准嘛。。。。。对吧。。。。。。

以前我也有的做、有的不做。。。。。。。。最后消防审查意见下来再具体执行。。。。。。

大家看看是否可行。。。。。。。
     
发表于 2011-7-16 19:33:51 | 显示全部楼层
我在做江苏盱眙一个项目,11楼的,不设火灾自动报警系统,应急照明用声光控不充许,只准用普通开关。我现在 ...
landline 发表于 2011-7-16 09:20


即便如此,依旧不满足“当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施”的规定条款啊?{:sweat:}
发表于 2011-7-17 09:02:26 | 显示全部楼层
现实是,大部分地区的住宅,
自带蓄电池的应急照明,是靠正常电源的断电来实现的。

正常电源不断的话,应急照明就不点亮。
     
发表于 2011-7-17 09:50:24 | 显示全部楼层
不设置火灾自动报警系统为前提,如何做到“自带蓄电池的应急照明”的“正常电源”自动断电?

“当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施”——没法整。
发表于 2011-7-17 10:01:05 | 显示全部楼层
在不设置火灾自动报警系统的前提下,
正常电源的切断是靠人工操作完成的,
其切断正常电源的动作,引发了自带蓄电池灯具内应急控制回路的自动启动,
应急灯具所具备的这种控制功能,是否可称为“自动”。

举个不一定恰当的例子,
“自动步枪”实际上也是靠人工扣动板机完成击发动作,
来自动完成弹出弹壳,枪机复位,自动装填等动作的。
     
发表于 2011-7-17 10:18:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-7-17 10:20 编辑

即便gblgb的解释,大家能认同,请问:

“正常电源的切断是靠人工操作完成的,其切断正常电源的动作,引发了自带蓄电池灯具内应急控制回路的自动启动。。。。。。”,那么火灾发生时——
1、哪位普通居民知道“正常电源的切断”在哪里完成?
2、还会想到跑至电气竖井那里去分断MCB?
3、逃生还恨少长两条腿呢。。。。。。是不?{:titter:}
发表于 2011-7-17 10:29:55 | 显示全部楼层
火灾发生时,发现火灾的人,一般会打电话报警,
或者通知物业管理人员,

无论是通知哪一方,正常情况下,均可联系到电工或值班员,
切断电源的工作,自是受过消防培训的人员,按照消防规定,所应完成的动作。

如果举例说,不打电话,不报警,或者工作人员不懂,

那么,谁也没有办法,即使设置了火灾自动报警系统,

还有可能需要值班员确认,还需要将控制方式选择开关置为“自动”,
可见,还是需要人的,并不是上的火灾自动报警系统就不需要人了。
     
发表于 2011-7-17 10:32:01 | 显示全部楼层
声、光控经多年实践(选用质量过关的产品),应该是能满足要求的。

真有规定要再加手动集中点亮应急照明(声、光控环节再加手动集中控制),设计人员跟着做就是,反正大家没权利不按规定要求做,除非该规定是错误的。。。会导致事故发生、扩大的。。。。。。