[问题探讨] 请问二类高层住宅的前室用不用设感烟探测器、手动报警等?用的话请说明规范依据。

 火... [复制链接]
     
发表于 2011-7-20 14:50:14 | 显示全部楼层
chen2966
55#“兄弟,请看自动报警规范GB50116-98的6.3.1.9”、57#“兄弟,请看民规的JGJ16-2008的13.4.1”:

兄弟,那是设置FAS后的消防联动控制要求。
     
发表于 2011-7-20 14:52:42 | 显示全部楼层
回复 60# 尺短寸长


我电话里说,高规没有明确有消防电梯需要上FAS,他回答,“你上高规组去做消防鉴审吧。”
(是济南市消防局)

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 仗势欺人。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-20 14:54:17 | 显示全部楼层
。。。。。。
     
发表于 2011-7-20 14:56:44 | 显示全部楼层
回复 62# cqzrm

仗势欺人。。。。。。
欺人太甚。。。。。。
发表于 2011-7-20 15:03:09 | 显示全部楼层
在现实没有改变的前提下,涉及到消防问题的,可宽可严的时候就严,可做可不做的就做,虽然工作量大了一些,但晚上睡得着觉啊。
     
发表于 2011-7-20 15:04:11 | 显示全部楼层
不反对高层建筑“有消防电梯”就设置FAS,但作为地方消防行政职能部门,应该规范自己的行为(应该发文规定),更不能耍态度。

不超过11F的高层住宅,很多不设置消防电梯,更不会“有电梯就需要联动”的说法。
     
发表于 2011-7-20 15:10:06 | 显示全部楼层
每个地方都不一样,我这一类高层住宅,有正压送风,都没有做火灾自动报警,手动控制排烟。直接不会做。
     
发表于 2011-7-20 15:56:58 | 显示全部楼层
sh_13131:一类高层住宅,有正压送风,都没有做火灾自动报警,手动控制排烟。直接不会做。

这个属于违规了,“手动控制排烟”?谁在火灾时跑到控制箱处开启?
     
发表于 2011-7-20 16:00:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-7-20 16:04 编辑

审图不同于提合理化建议,一切应以规范、标准和地方行政发文为依据(除非它是错的)。

俺也支持住宅建筑应该提高火灾自动报警系统的设置要求,但得写进规范、标准或地方规定,否则各自为政,公说公有理婆说婆有理的,岂不乱套?
     
发表于 2011-7-20 16:04:08 | 显示全部楼层
回复 64# 尺短寸长 就是
就是仗势欺人。
     
发表于 2011-7-20 16:11:52 | 显示全部楼层
和当地市消防局技术领导接触较多,他们都拿防火规范规定条款、地方发文要求来和你讨论问题,感觉比当地供电局好得太多。
     
 楼主| 发表于 2011-7-20 16:46:57 | 显示全部楼层
请注意你们的讨论跑题了,我的问题还没有回答清楚
     
发表于 2011-7-20 16:53:00 | 显示全部楼层


普通一、二类高层住宅,按现行防火设计规范(注意是现行GB) ,无强制规定“在前室设感烟探测器、手动报警”。
     
发表于 2011-7-20 17:03:41 | 显示全部楼层
如果一、二类高层住宅因建筑原因由暖通上防排烟系统,则消防联动得符合GB50116-98和JGJ16-2008:防排烟风机(包括与之相关的防火排烟阀等)、电梯(消防、非消防)等全得归入FAS消防联动——在前室要求设感烟探测器、手动报警。
发表于 2011-7-20 17:06:29 | 显示全部楼层
73楼尺兄(请恕冒昧)的分析不够全面吧,国标GB是必须遵守的,是设计的最低要求;行业标准要求比国标高,很正常,但是行业标准也是必须遵守的;

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 别介。。。不冒昧。

查看全部评分