[问题探讨] 请问二类高层住宅的前室用不用设感烟探测器、手动报警等?用的话请说明规范依据。

 火... [复制链接]
     
发表于 2011-7-24 20:21:23 | 显示全部楼层
尺短的反感,更多的不是针对GB50368-2005的规定,而是编制组“迟迟不作回应”。
     
发表于 2011-7-24 20:23:36 | 显示全部楼层
注册会员始终没搞明白,尺短寸长的感言是针对什么而发。
     
发表于 2011-7-24 20:28:22 | 显示全部楼层



注册会员错误理解尺短寸长的解释,公安部消防局没顾虑,我更没有顾虑。

注意这个区别 —— 公建是允许采用,但不是高层住宅建筑的“应”采用。
     
发表于 2011-7-24 20:41:20 | 显示全部楼层
应该和注册会员讨论得差不多了,还是听听其他兄弟们的意见吧。
发表于 2011-7-24 20:43:02 | 显示全部楼层
看了注册会员的帖子,基本的印象是:声光控控制不能用于高层住宅建筑的楼梯间、公共走道的应急照明,除非它 ...
尺短寸长 发表于 2011-7-24 19:45


我本人不是这个态度。
这里我可以明确表达个人意见:有FA,无论神马住宅公建,在必须或者需要节能的场所都应该或者可以使用节能自熄,但要求强启。电梯厅如果不让用,那么请在条文解释里给出令人信服的科学依据!
无FA,可不可以用,有争论。应由也必须由消防部门去做调研,但是我认为调研的结果要么住宅公建都允许,要么只住宅允许,因为通俗地说,住宅火灾危险性低,疏散难度较小。但是这里有一个逻辑关系,如果只住宅允许用,那么一定是这种方式实际使用和日常维护中不甚可靠,不敢推广到公建。

至于尺短先生后面的几个帖子把消防放在一边又把节能拿出来说事,我不认同。如果声光控真的不那么可靠,而仅仅因为节能刻意去做,那消防首选还是节能首选?而且还有其它技术方案可选啊。不是就要一个灯,这个灯就是消防平时都用,要节能彻底,用自熄,要消防,我就认为它声光控是可靠的,这个有点......,其它方案就真的不可取?
其实,我还认为,在声光控控制消防照明这个问题上,住宅和公建真没有多大区别。都是喊一声就亮,着不了不是产品寿命问题就是后期维护问题。而且随着智能应急照明产品的推广,消防自检没问题,也就是确保灯没问题,到时候亮不亮就是维护成本所决定的。或许过几年的规范变通一下,用节能自熄开关的灯一律要求应急灯有自检故障报警功能。也说不准啊。
     
发表于 2011-7-24 20:48:09 | 显示全部楼层
我本人不是这个态度。
这里我可以明确表达个人意见:有FA,无论神马住宅公建,在必须或者需要节能的场 ...

其实,我还认为,在声光控控制消防照明这个问题上,住宅和公建真没有多大区别。
注册会员 发表于 2011-7-24 20:43


见168#。
发表于 2011-7-24 20:49:03 | 显示全部楼层
注册会员错误理解尺短寸长的解释,公安部消防局没顾虑,我更没有顾虑。


尺短寸长 发表于 2011-7-24 20:28



哥们,不是我错误理解,你看看12条的措辞,找十个人问问他们怎么理解的?把具体做法还写那么详细,还用上“宜”,莫非写出来“宜”这么做不是内心真实的推荐做法?没写出来的做法倒是你想让大家做的?
怎么一到了编规范编书,都喜欢玩深沉了?
     
发表于 2011-7-24 21:04:47 | 显示全部楼层
怎么一到了编规范编书,都喜欢玩深沉了?
注册会员 发表于 2011-7-24 20:49


玩深沉

一大堆人一起开会,没达成共识吧。

会议不大公开,了解的人不多,也不好发表意见。
     
发表于 2011-7-24 21:48:45 | 显示全部楼层
回复 173# sccat


2006年,对高层住宅采用声光控达成一致意见,对公共建筑不作强制,但也没将门关死不准用(当时比较统一的意见:对公共建筑不作硬性规定)。

注册会员有意见,可以提个建设性意见,拟一句关于公共建筑采用节能自熄开关的具体规定,我帮忙传达,相信消防局会采纳好建议。
     
发表于 2011-7-24 22:57:36 | 显示全部楼层
看完此贴,有点迷糊了,有一段时间我也觉得此处有点含糊,不过我给自己的解释如下:
1:什么叫强制点亮措施
按我理解狭隘或者专业的角度讲应该是FAS,广义或者大范围讲:只要故障,灯能即可点亮,都属于强制点亮的范畴
2:我想问问应急照明是否要求强调节能,规范对应急照明部分内的疏散照明: 除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外。疏散照明平时宜处于点亮状态。
     
发表于 2011-7-25 08:59:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-7-25 09:01 编辑

回复 175# 老康阁楼

规范中有矛也有盾,就看你拿的是矛还是盾。
矛好还是盾好?
别人说不清,只有听卖的人摆活
     
发表于 2011-7-26 12:58:19 | 显示全部楼层
回复 120# chen2966


    消防审查意见就没有说到火灾报警事,到时消防验收时要求消防应急灯具要采用自带蓄电池,两路电源不行。
     
发表于 2011-7-26 13:18:57 | 显示全部楼层
回复 177# sh_13131

按GB7000.2-2008,“消防验收时要求消防应急灯具要采用自带蓄电池,两路电源不行”似乎不错。

按GB17945-2010,6.3.5.1至6.3.5.5, 请消防验收解释一下如何理解?双路输入(正常电源和备用电源)好像也是对的。

到现在还是不理解,目前我国到底执行还是不执行GB7000.2-2008,很纠结啊。
     
发表于 2011-7-26 16:09:21 | 显示全部楼层
消防大队喜欢直接的东西,什么两路电源他们觉的都不可靠,自带蓄电池的灯具,停电就亮他们认为比较可靠。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 小工程,3-4万平以下的工程,我赞同这个做法 ...

查看全部评分

     
发表于 2011-7-26 17:58:34 | 显示全部楼层
大哥就是不一样3~4万的我这算是大工程了,呵呵