tianyi2002 发表于 2015-12-9 16:31:38

尺短寸长 发表于 2015-12-9 16:20
因电气竖井里电缆自燃(各种违规,应该是主因)引发的火灾,屈指可数。

也不知啥原因,力推采用矿物绝 ...

这点确实有点过分了。。。

尺短寸长 发表于 2015-12-9 16:32:09

tianyi2002 发表于 2015-12-9 16:27
可能我说得不够清楚,总线盘是有,但是实际上消防泵控制箱仅有一路线接至多线盘,而没有接入我们常说的总 ...

不能拿违反98版就有规定的违规案例来说事。

治学以诚 发表于 2015-12-9 16:33:34

tianyi2002 发表于 2015-12-9 16:33:39

治学以诚 发表于 2015-12-9 16:30
可能我说得不够清楚,总线盘是有,但是实际上消防泵控制箱仅有一路线接至多线盘,而没有接入我们常说的总 ...

我觉得吧,你直启就只管你直启的功能,别把什么反馈的都加上去,那些可以通过总线控制来实现,也没多少难度,以前用了松江的多线盘,结果咨询他们的时候说不能代替手动控制。。。

治学以诚 发表于 2015-12-9 16:34:31

tianyi2002 发表于 2015-12-9 16:36:25

尺短寸长 发表于 2015-12-9 16:32
不能拿违反98版就有规定的违规案例来说事。

没明白你说的意思

尺短寸长 发表于 2015-12-9 16:38:01

tianyi2002 发表于 2015-12-9 16:33
我觉得吧,你直启就只管你直启的功能,别把什么反馈的都加上去,那些可以通过总线控制来实现,也没多少难 ...

我觉得吧,你直启就只管你直启的功能,别把什么反馈的都加上去,那些可以通过总线控制来实现,也没多少难度,以前用了松江的多线盘,结果咨询他们的时候说不能代替手动控制。。。

哪位松江技术支持说“松江的多线盘……不能代替手动控制。。。”?

开国际玩笑!

tianyi2002 发表于 2015-12-9 16:40:08

治学以诚 发表于 2015-12-9 16:37
你不懂控制,就不要瞎掺和了,说得给你懂似的。

呵呵,老诚放大招了。。。

尺短寸长 发表于 2015-12-9 16:40:34

tianyi2002 发表于 2015-12-9 16:40
呵呵,老诚放大招了。。。

{:lol:}

tianyi2002 发表于 2015-12-9 16:41:32

尺短寸长 发表于 2015-12-9 16:38
我觉得吧,你直启就只管你直启的功能,别把什么反馈的都加上去,那些可以通过总线控制来实现,也没多少难 ...

。。。我当时也特奇怪,反正是几年前打的,当时那支持还挺不高兴的。。。

治学以诚 发表于 2015-12-9 16:44:28

tianyi2002 发表于 2015-12-9 16:45:31

tianyi2002 发表于 2015-12-9 16:41
。。。我当时也特奇怪,反正是几年前打的,当时那支持还挺不高兴的。。。

这有啥好说的,当时他口气蛮冲的,直接说我没怎么做过设计。。。

治学以诚 发表于 2015-12-9 16:47:28

尺短寸长 发表于 2015-12-9 16:48:32

治学以诚 发表于 2015-12-9 16:44
4.3.2 手动控制方式,消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮,应在消防控制室内设置远程起动、停止按钮,直接 ...

这样虽然不对,但是,道理是通的——老诚胡说了。道理不通!

消防控制室远程控制,不得设置停止按钮!

azbe 发表于 2015-12-9 16:49:14

尺短寸长 发表于 2015-12-8 13:40
自扇耳光没商量?

既然连续供电时间为3h的只能用矿物绝缘电缆,那么这个强条都是错的