治学以诚
发表于 2015-12-9 10:57:20
尺短寸长
发表于 2015-12-9 10:58:05
治学以诚
凡是他们抄而改之部分语言都不正确,啰嗦,逻辑不清。发表于 3 分钟前
尺短寸长
这个说法,P 民所见略同。{:lol:}
治学以诚
发表于 2015-12-9 10:59:14
治学以诚
发表于 2015-12-9 11:03:18
yangyang7201
发表于 2015-12-9 11:03:40
尺短寸长 发表于 2015-12-9 10:39
98版,当然是优秀的!
13版,无疑是劣质的!
可笑某人宣贯时,居然想方设法去“羞辱”前辈,也不觉羞耻两字是怎么写的。
这年月虽然依然可以“指鹿为马”,但不代表可以蒙蔽视听,他大概忘记了一句话——群众的眼睛是雪亮的!
想法设法的结果到底是“羞辱”了前辈,还是自取其辱?依我看是后者!
尺短寸长
发表于 2015-12-9 11:04:05
治学以诚 发表于 2015-12-9 11:03
第4章是最可恶的章节。
那绝对是丁大的得意之作。
治学以诚
发表于 2015-12-9 11:07:37
治学以诚
发表于 2015-12-9 11:10:30
尺短寸长
发表于 2015-12-9 11:47:11
尺短寸长 发表于 2015-12-9 09:01
懒而不自知 恶而不自省
文章第一项
文章第三项
自己规范编得不清不楚稀里哗啦,居然“还”抱怨“还有人致电询问”?
从《建规》来讲——
真是废话,你14版《建规》讲清楚了没有?
14版《建规》10.1.8条,哪来的“这个条款是针对一、二级负荷的”?
人家审图就拿这条“强条”对三级负荷的消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房提设置末端自动切换装置要求,还给你开整改单,你能依据14版《建规》拿出可不设置的反驳理由吗?
PS
不是认为三级负荷必须设置末端自动切换装置。
hustzzzz
发表于 2015-12-9 14:44:34
规范条文全靠猜,猜来猜去我也猜不明白
tianyi2002
发表于 2015-12-9 15:23:58
尺短寸长 发表于 2015-12-8 22:48
假如与丁类厂房尤其是戊类厂房环境比较,那么“电气竖井你能说比外面安全还真未必”或许还真能成立。
...
对于公共建筑,设电气竖井,是为了将它们集中管理,控制火灾荷载,这样它的火灾荷载就必然比外部区域大,跟是否戊类丁类厂房没啥关系。只不过对于这类区域的防火要求比其他区域高,就算发生火灾也较难扩散。
tianyi2002
发表于 2015-12-9 15:33:57
治学以诚 发表于 2015-12-9 11:10
那个直线控制更扯蛋------规范的强条4.1.4的条文说明与后面各节的直线控制要求不同,后面各节的直线控制要 ...
你这样说也是有问题的, 现有厂家产品的多线控制仅相当于直启,即实际上漏了基本的联动控制,而规范要求的是要二者兼备的!其实很简单,厂家的多线模块可以简化,取消状态反馈功能,仅保留启停按钮控制,采用DC24V实现即可,反馈由消防泵、消防风机的输入输出模块来实现
尺短寸长
发表于 2015-12-9 15:35:45
tianyi2002 发表于 2015-12-9 15:23
对于公共建筑,设电气竖井,是为了将它们集中管理,控制火灾荷载,这样它的火灾荷载就必然比外部区域大, ...
对于公共建筑,设电气竖井,是为了将它们集中管理,控制火灾荷载,这样它的火灾荷载就必然比外部区域大——
商场、超市、酒店、宾馆、饭店、办公……这些公共建筑中,电气竖井就这么丁点大的空间,火灾荷载居然“必然比外部区域大”?
tianyi2002 你确认你没说反?
tianyi2002
发表于 2015-12-9 15:49:32
尺短寸长 发表于 2015-12-9 15:35
对于公共建筑,设电气竖井,是为了将它们集中管理,控制火灾荷载,这样它的火灾荷载就必然比外部区域大— ...
当然没有说反,这么多电气设备集中在一处,这么多接头集中在一个小区域,你确定比大范围的火灾荷载还要大?
尺短寸长
发表于 2015-12-9 15:49:51
本帖最后由 尺短寸长 于 2015-12-9 15:51 编辑
http://baike.baidu.com/link?url=hxtfvZlkTzqhsDwmEG9vCMXtxhfiCJPg4K8ucreD4fgatjr513MRAP4fhMV55-rBDRsXQeyUp414O9gfkrDIjq
火灾荷载
火灾荷载是衡量建筑物室内所容纳可燃物数量多少的一个参数,是研究火灾全面发展阶段性状的基本要素。简单一点,就是建筑物容积所有可燃物由于燃烧而可能释放出的总能量。
概念
在建筑物发生火灾时,火灾荷载直接决定着火灾持续时间的长短和室内温度的变化情况。因而,在进行建筑结构防火设计时,很有必要了解火灾荷载的概念,合理确定火灾荷载数值。
火灾荷载的确定
火灾荷载和火灾的严重程度之间的关系是很明显的,没有可燃物就没有火灾;燃物越多,火灾越严重。因此火灾荷载的计算非常重要。然而,不只是可燃物的数量重要,而且单位空间里的可燃材料的类型也很重要。因为有些材料在燃烧时每单位质量比其他单位材料释放更多的能量。这就是为什么火灾荷载经常用MJ而不是kg来表示的原因。有时,采用一些我们热悉的数据,如通过把一个空间内所有的可燃材料的热能等值地转化成当量的木材数量来表示该区间内的火灾荷载。
建筑物内的可燃物:
建筑物内的可燃物可分为固定可燃物和容载可燃物两类。固定可燃物是指墙壁、顶棚、楼板等结构材料及装修材料所采用的可燃物以及门窗、固定家具等所采用的可燃物。容载可燃物是指家具、书籍、衣物、寝具、摆设等构成的可燃物。固定可燃物数量很容易通过建筑物的设计图纸准确地求得。容载可燃物数量很难准确计算。一般由调查统计确定。
建筑物中可燃物种类很多,其燃烧发热量也因材料性质不同而异。为便于研究,在实际中常根据燃烧热值把某种材料换算为等效发热量的木材,用等效木材的重量表示可燃物的数量,称为等效可燃物的量。一般地说,大空间所容纳的可燃物比小空间要多,因此等效可燃物的数量与建筑面积或容积的大小有关。为便于研究火灾性状,一般把火灾范围内单位地板面积的等效可燃物木材的数量定义为火灾荷载。
火灾荷载密度:
即Fire Load Density,单位建筑面积上的火灾荷载 。