hbsjzsjy
发表于 2013-12-16 15:57:29
诚版,JGJ16-2008第10.6.3条哪里要求厕所照明要设节能自熄开关了?
yjgabc
发表于 2013-12-16 16:33:54
回复 196# hbsjzsjy
我也对这条不敢苟同。~!
cqzrm
发表于 2013-12-16 16:38:07
个人认为,老诚的审核单中,2, 5, 6, 7, 13, 14, 22条可能都有问题。
治学以诚
发表于 2013-12-16 17:08:35
yjgabc
发表于 2013-12-16 17:13:20
回复 199# 治学以诚
此处是卫生间,而且还是学校的卫生间。设想,到了晚上女生上厕所,没一会灯自己灭了,一个女孩子在黑乎乎的厕所里蹲着,是不是有点惊悚?我们做设计的就不能人性点吗?以人为本~!
何况规范说的是“宜”,外审真不应该拿这条说事~!
yjgabc
发表于 2013-12-16 17:19:36
多说几句,老诚又多干了几件“校对”干的事。可以这样说,凡是老诚列不出违反规范具体条文的,老诚都不应该给人家提,即使提也要加“建议”两个字,否则就是越俎代庖。
治学以诚
发表于 2013-12-16 17:20:45
治学以诚
发表于 2013-12-16 17:23:02
cqzrm
发表于 2013-12-16 17:29:25
本帖最后由 cqzrm 于 2013-12-16 21:50 编辑
14
规范明明说:
6 配电系统的支路划分原则:4)空调用电应设专用回路。
1)~3)全都是支路;到4)就成配电干线的要求了?
cqzrm
发表于 2013-12-16 17:39:09
“照明动力严格分开”
谁说分体空调属于动力?
治学以诚
发表于 2013-12-16 17:42:22
治学以诚
发表于 2013-12-16 17:43:55
尺短寸长
发表于 2013-12-16 18:13:18
10.3.2
6 配电系统支路的划分应符合以下原则:
1) 教学用房和非教学用房的照明线路应分设不同支路;
2) 门厅、走道、楼梯照明线路应设置单独支路;
3) 教室内电源插座与照明用电应分设不同支路;
4) 空调用电应设专用线路。
“空调用电应设专用线路”是“配电系统支路”划分原则下的“专用线路”,这条当属“支路”规定,不应该扩大至干线。
cqzrm
发表于 2013-12-16 21:41:35
7
SPD的后备保护熔断器不能按附录J的简单估算选择,这种做法和型式试验的结果差别巨大。
cqzrm
发表于 2013-12-16 21:43:39
22
每根引下线均引出接地扁钢,这种做法需要前提条件,否则,就是最笨的做法。