治学以诚 发表于 2013-12-6 11:39:37

尺短寸长 发表于 2013-12-6 11:45:07

图纸上此处如果他设安全出口标志,我也不会提的——也就这个审图意见的认知,是正确的。

治学以诚 发表于 2013-12-6 11:48:06

wh843995607 发表于 2013-12-10 10:54:41

回复 18# yjgabc


    开关设置墙体要墙厚大于200,我在河北石家庄,一直在首层通往地下室的门框上设置火灾禁入。可一直不知道这个火灾禁入是出自规范哪?

治学以诚 发表于 2013-12-10 11:00:50

hbsjzsjy 发表于 2013-12-10 11:30:54

回复 169# wh843995607

《建规》7.4.4《高规》6.2.8

wh843995607 发表于 2013-12-10 14:40:06

高规说的明显标志,我在石家庄,确实是电气弄一个火灾禁入灯放在门框上。问了建筑专业,建筑竟然说,这个明显标志不是你们电上做嘛。

songzhj 发表于 2013-12-10 15:01:51

高规说的明显标志,我在石家庄,确实是电气弄一个火灾禁入灯放在门框上。问了建筑专业,建筑竟然说,这个明 ...
wh843995607 发表于 2013-12-10 14:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


哈哈,省院审的吧
说来说去都是规范编的含糊,让人猜,引来诸多口水!

尺短寸长 发表于 2013-12-10 15:09:42

回复 172# wh843995607

大概是老诚版主给他们(建筑审图人员)上过课了。{:1_275:}

wh843995607 发表于 2013-12-10 19:33:30

我的预埋管埋深都是室外0.8米,诚版要求不宜小于1.5米啊。是不是我错了啊。
还有一个进线的隔离开关我用的都是塑壳式的负荷隔离开关,用的是3P。诚版要求微断隔离且4P啊,大家怎么用的啊,还是我用的一直是错的,我们这审图没有提过这个。

治学以诚 发表于 2013-12-10 19:40:07

治学以诚 发表于 2013-12-10 19:46:29

wh843995607 发表于 2013-12-10 19:46:51

图纸埋5.5米,这么深啊,写错了吧。

治学以诚 发表于 2013-12-10 19:51:58

治学以诚 发表于 2013-12-12 09:03:06