Mr.Deng 发表于 2013-12-4 15:01:33

引用错了,原文是“无消防联动时,不需要设置充电线”。这两者没什么关系吧。

geheime 发表于 2013-12-4 15:04:08

{:lol:}诚版是断电点亮的拥护者···我也是~~~诚版万岁,灌下水,求加分···

尺短寸长 发表于 2013-12-4 15:05:35

让老诚版主收了神通?
老诚版主能听从否?

治学以诚 发表于 2013-12-4 15:12:08

治学以诚 发表于 2013-12-4 15:18:04

wu05320532 发表于 2013-12-4 15:19:15

诚版主您好,给你个建议好吗,能不能具体一些,针对一个项目图纸,说说,哪里设计的不对,是设计方案问题(有优化的空间),还是设计水平问题(不符合相关规范),别东一榔头,西一棍子的,不系统。不利于我们成长和学习。

wu05320532 发表于 2013-12-4 15:20:55

向您在10楼的截图,能说说吗?
以我个人的意见:
1.一台配电箱的进出电线管就设计了3种(KBG管、JDG管、PC管),各位版主及前辈们啊,看了之后不想说些什么?
2.没有配电箱的设备功率?目前施工图的设计深度要求都允许了?
3.应急照明配电箱的进线电缆和出线电线选用的型号不是阻燃耐火型的,也可能在施工设计说明中说了,但是此工程是分标段施工的,没有设计说明的话,验收时怎么办?
4.应急照明配电箱的箱体尺寸是600*450*120;箱体厚度是120的,箱体里有双电源切换开关,能放开吗?与箱门的安全距离有吗?
5.NB1-63C32是个高分段小型断路器,具有隔离功能吗?至少用的图形符号标示是没有的,对吗?另外,选用此断路器有分励脱口附件吗?能实现吗?
6.火灾分励脱口分断强启应急照明什么意思?此箱功能是平时不亮,还是应急亮,一截图看不明白,希发套整图,共研

wu05320532 发表于 2013-12-4 15:24:45

向您在11楼的截图,能说说吗?
不可取的,是对的。我也认为。但和您思路不一样

治学以诚 发表于 2013-12-4 15:29:51

wu05320532 发表于 2013-12-4 15:33:02

应急照明支回路是用20A的保护,对吗?充电熔断器设置在开关后面,对吗?跳闸或人为拉闸,应急灯没有蓄电,火灾应急时怎么办?
为什么支回路采用微断!充电采用熔断器!原因是此设计师(姑且先叫着)不知道为什么要这样用,它的好处是什么他不知道,

尺短寸长 发表于 2013-12-4 15:34:42

“无消防联动时,不需要设置充电线”。
无FAS线,充电线+中性线+保护线三线足够,多一个熔断器多一条线毫无 ...
治学以诚 发表于 2013-12-4 15:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

太过绝对,就难免存在问题:

人家就用照明配电箱上的微断集中控制兼做正常照明的应急照明,熔断器单独保护充电线(否则充电线会被切断),请问老诚版主这个违反哪条规范规定?

geheime 发表于 2013-12-4 15:36:28

本帖最后由 geheime 于 2013-12-4 15:37 编辑

向您在10楼的截图,能说说吗?
以我个人的意见:
1.一台配电箱的进出电线管就设计了3种(KBG管、JDG管、P ...
wu05320532 发表于 2013-12-4 15:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


1.明敷钢管,暗敷PVC没有不妥的。其实KBG按壁厚是不满足1.5要求的,估计是笔误。
2.设备功率这个事,只能说越详细越好,不标的话不影响理解就行。我就见到很多在竖向干线系统图标注的,在负荷表计算的。
3.按防火规范的要求,应急照明是可以用普通电线穿阻燃PVC在不燃结构体内暗敷设的,只要保护层厚度满足要求。
4.这个一般是做200厚度,这个是个参考尺寸,较真意义不大。120未必不可以,从理论上来,配电箱会做一块安装板,再加上距箱门的距离,确实120不是很合理的。
5.ATSE的隔离功能是指出线侧带隔离功能,与进线侧无关~~如果ATSE自带隔离功能,那ATSE前的那两个断路器要不要都无所谓。如果ATSE自带隔离功能,那你可以认为ATSE就是一个隔离开关,你见过隔离开关前面还要加隔离开关么···
6.这是应急照明强启的方式不同。诚版是断电点亮的拥护者的,我也是。
求加分啊··{:lol:}
诚版万岁~~

wu05320532 发表于 2013-12-4 15:36:42

系统图里面的字体、字高也不一样,一看就是东拼西凑的产物;应急照明支回路编号都是采用WL*,有意思

治学以诚 发表于 2013-12-4 15:39:22

geheime 发表于 2013-12-4 15:41:48

系统图里面的字体、字高也不一样,一看就是东拼西凑的产物;应急照明支回路编号都是采用WL*,有意思
wu05320532 发表于 2013-12-4 15:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

{:titter:} 你较真应急照明回路编号有什么意思···难道规范规定了应急照明一定要用WE开头??只要我高兴,我应急照明用ABCDEFG1~100,审图的又能怎么样···
至于字体字高,我曾经问过几个人一个问题,我画了潜水泵的控制箱,再拿了一个画得很乱的图给不同人看,有人觉得我画得好,我人觉得画得很快的那个好~~这种事只能说个人审美观念不同。
页: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13
查看完整版本: 秀一下枣庄的审查意见书,请批评