大鼻山 发表于 2010-7-25 15:21:56

10欧,又怎样?
gblgb 发表于 2010-7-25 13:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
好,10欧就10欧,你开始定TT系统的配电开关吧。

东海龙王 发表于 2010-7-25 15:25:17

有个问题:这单独设的接地极打在什么地方?和"(PEN)线重复接地"的距离怎么考虑?
gdx8785 发表于 2010-7-19 11:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
IEC TC 64主席有个讲座,弄来看看。

大鼻山 发表于 2010-7-25 15:25:27

最好别让理论家忽悠了,以为都总等电位联结了,整座楼宇都是一个电位哈。

gblgb 发表于 2010-7-25 15:51:55

先发上一个图哈。

gblgb 发表于 2010-7-25 15:54:58

大鼻山 发表于 2010-7-25 15:59:02

一看你的图,无须你开口,我就知道你该宣讲等电位联结巨大无边的效用了。

gblgb 发表于 2010-7-25 16:00:56

如上图
公式RA·Ia≤50V 中的RA,
实际上是RC,
构成整个接地故障回路的电阻主要是(Ra+Rb+Rc),

其他小电阻暂忽略,
由上式可以看出,
只要PE线按规范,正规去选,
电阻Rc是可以满足Rc·Ia≤50V.

大鼻山 发表于 2010-7-25 16:01:03

我只想简单说一句:人踩在水泥地面上,绝对不等同于他就踩在地下的钢筋网上。

大鼻山 发表于 2010-7-25 16:02:42

那实际是一张祸害无比的传统插图,已经不知道它在无形中害死了多少冤魂。

大鼻山 发表于 2010-7-25 16:05:34

无数的工程设计人员,以为这张图就算是等电位联结了,就算解决全部接地故障保护问题了。
这是一张伪科学图。

gblgb 发表于 2010-7-25 16:06:46

如鼻兄所言,就请鼻兄给出一个你认可的Rc值,可以吗?

gblgb 发表于 2010-7-25 16:09:14

巨大无边不敢当,
可是,如没有作用,为什么专家、规范、同行等还要用呢。

大鼻山 发表于 2010-7-25 16:11:20

如上图
公式RA·Ia≤50V 中的RA,
实际上是RC,
构成整个接地故障回路的电阻主要是(Ra+Rb+Rc),

其他 ...
gblgb 发表于 2010-7-25 16:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
公式中的RA
实际上是RC????   等于变电所工作接地电阻?

大鼻山 发表于 2010-7-25 16:13:56

如鼻兄所言,就请鼻兄给出一个你认可的Rc值,可以吗?
gblgb 发表于 2010-7-25 16:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你所说的Rc,就是变压器工作接地电阻吗?如果是,它宜为4欧以下。

gblgb 发表于 2010-7-25 16:13:58

变电所工作接地电阻是Ra.