dqlenovo
发表于 2010-7-17 17:30:06
真的没有完美之事,得此失彼,那就要看侧重点了。
gdx8785
发表于 2010-7-17 21:39:53
苏州供电部门连住宅单元进线RCD都不想装
yueyue
发表于 2010-7-17 21:43:11
本帖最后由 yueyue 于 2010-7-17 21:44 编辑
回复 12# LTree2009
RA不应包括变压器中性点接地电阻,仅为设备接地电阻+PE阻抗
嘿嘿嘿嘿
发表于 2010-7-17 21:58:25
说实话,现在住宅小区的变配电室的设置,一般不单独设置,都是在建筑内设置,如果采用TT系统,那变压器中性点的单独接地是个问题,还没见那个工程要单独拉出去20米做中性点接地,很可能20米外就是地下车库。
如果单独设置配电室,可能要好做一些,建议动作电流1-3A,时间0.5秒以上。这个要是计算,可能要大的多
另外,还没见过供电局做的低压柜里面有加剩余电流保护的工程
呵呵,仅供参考
yueyue
发表于 2010-7-17 22:09:15
有的整个小区就一个大底盘,根本就不可能做TT,总不至于把变压器中性点接地设到用地红线以外
lfj2008
发表于 2010-7-17 22:44:03
江苏的项目,民用设计院做变电所的不多。
大鼻山
发表于 2010-7-17 23:14:50
如果因为接地故障而出了什么人身安全事故,住户可以根据规范去告电业局设计错误啊!哈哈,索赔
lhchen
发表于 2010-7-18 11:08:45
没有做过TT系统,却要发表意见,不妥之处,多请谅解。
一、漏电保护的整定:
动作电流,受电的建筑物入口处漏电保护动作值通常为500mA,时限不大于0.4s.如果电源的始端(配出回路的始端)应比下级至少大一级,整定为1A及以上,但不宜过大。时限0.6s及以上.
二、由低压配电装置至建筑物电源箱的线路是用电缆。电缆本身的绝缘防护是全面,相有相绝缘,相间有相间绝缘,外有铠装,埋地敷设还有一层PVC外套,一般出现单相接地的几率很少,想起10KV电缆线路是不装自动重合闸保护,认为电缆线路出了故障,可能不是单相接地问题了。
小菜
发表于 2010-7-18 13:03:20
如果因为接地故障而出了什么人身安全事故,住户可以根据规范去告电业局设计错误啊!哈哈,索赔
大鼻山 发表于 2010-7-17 23:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
理论上是这样,但实际上不可能。
大鼻山
发表于 2010-7-18 17:02:11
也不是不可能,只是没有碰到较真儿的主
hubeixp
发表于 2010-7-18 22:47:31
苏州供电部门连住宅单元进线RCD都不想装
gdx8785 发表于 2010-7-17 21:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
斑竹说得是,单元箱的总开关都不设RCD的
大鼻山
发表于 2010-7-19 09:28:33
瞎搞!错上错:(1)听说它们往往把TT系统N线在单元进线处重复接地;(2)如果装了RCD而且未装对的话,RCD就无法合闸,于是它们干脆取消RCD。
简直把人命当儿戏!
gdx8785
发表于 2010-7-19 09:55:27
瞎搞!错上错:(1)听说它们往往把TT系统N线在单元进线处重复接地;(2)如果装了RCD而且未装对的话,RCD就 ...
大鼻山 发表于 2010-7-19 09:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈
鼻兄别来火
国情如此,供电部门是垄断单位.
曾经就为了这单元总漏电和供电部门叫过板-------硬是让甲方逼我出变更取消
最后当然是不了了之,最后是否安装咱也就管不了了.
大鼻山
发表于 2010-7-19 10:24:44
早些年,我也在江苏做了一些项目。我沿袭深圳的习惯,把10KV高压柜到低压屏全部设计了。当地供电部门果然作梗,要求改图或取消设计。
我硬是不动声色,并向业主声明:我做的设计肯定比供电局便宜50%以上,而且安全度提高50%以上,你自己掂量吧。结果政府部门的业主采纳我的设计,但房地产开发商好像向供电局屈服了。
不过有一点是共同的:我始终没出修改一张图或修改通知单。
搞设计的,必要时要拿出一点骨气,尤其明显违反规范的傻事别干。一旦出事,没人帮你兜底的。
gdx8785
发表于 2010-7-19 10:54:49
回复 29# 大鼻山
"当地供电部门果然作梗,要求改图或取消设计。"----------你全部设计了,这供电部门的设计单位吃什么呢?当然要和你作梗了,在我们这儿,只要是变电所,这供电部门是从设计;施工;验收"一条龙"服务滴,且所有环节的收费都是不能还价的.
"但房地产开发商好像向供电局屈服了"-----------大多如此,也是无可奈何之事,如果不屈服,供电部门不给供电.
页:
1
[2]
3
4
5
6
7
8
9
10
11