LTree2009
发表于 2010-7-5 20:36:34
本帖最后由 LTree2009 于 2010-7-5 21:42 编辑
突然想到一个问题,是关于电阻电路电流分配的问题,不知道对不对。
如果引到同一单体的是1根95平方的PEN,与1根10平方的PEN线,
假设有200A的不平衡电流要回流, 95平方的电阻是10平方的1/9(约),
按纯电阻 电路理论上,95平方的将得到9/10的不平衡电流,约180A,而10平方的,仅为1/10,即20A。
如果这个理解是正确的,至少在正常使用中不会出太大问题吧。
当然电流回路的路径与设计所设想的回流路径不一致,这个确实需要更深一步的探讨。
冷若冰
发表于 2010-7-5 20:41:16
楼上的,你太有才了,我认为你说的很对。。。
老诚,楼上的理由如何。。。。
治学以诚
发表于 2010-7-5 20:43:19
本帖最后由 治学以诚 于 2010-7-5 20:45 编辑
对。
短路时严重。不给你算了。I1、I2是细、粗电缆中的电流。
I1*R1=I2*R2
I1/I2=R2/R1=S1/S2=10/95
yueyue
发表于 2010-7-5 23:07:12
看了诚版的论点,我认为大家都忽视了一个重要概念:
手册中的电缆电抗,都是L1、L2、L3、N、PE紧密靠紧时的数据,电抗与导体间的距离有关,距离越大电抗越大。
yueyue
发表于 2010-7-5 23:10:33
对。
短路时严重。不给你算了。I1、I2是细、粗电缆中的电流。
I1*R1=I2*R2
I1/I2=R2/R1=S1/S2=10/95
治学以诚 发表于 2010-7-5 20:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
公式并不正确,此时小电缆中的电感要大得多。
dfp_001
发表于 2010-7-6 08:58:46
此时短路的绝大部分电流还是通过原短路回路的L、N、PEN线回到电源点,通过重复接地点的流回电源点的短路电流很小。小电缆不能承受短路电流之说似乎不存在。
本人水平有限,不对之处欢迎高手指正!
治学以诚
发表于 2010-7-6 09:10:01
本帖最后由 治学以诚 于 2010-7-6 09:12 编辑
需要做一个定量的计算来说服大家。我原以为定性就可以了。定量的数据也简单的很,这都不会,不知大家凭什么学问来搞电气。
我先不算了。只是说当进线小截面PEN自身的不平衡电流已达到承载的额定值时,另一条电缆发生短路,会不会烧坏这条电缆呢?
凭什么允许这种可能性存在呢?
冷若冰
发表于 2010-7-6 19:02:21
不知大家凭什么学问来搞电气。----说得好,不知道那些专家凭什么编规范。。。呵呵
wosuwoxing
发表于 2010-7-6 19:21:21
其实计算很难,因为只涉及到PEN中的电流,而这个电流计算就不容易,从定性上分析要好些,
自己原来写了一部分,后来觉得量化太难,作为论文不合适,加上现在比较忙就没继续了。有做研究的可以一起探讨
冷若冰
发表于 2010-7-6 19:26:55
哈哈哈哈,wo版,估计你戳老诚的心窝去了。。。。
对吧,老诚。。。。
yueyue
发表于 2010-7-6 19:55:58
2个互感导体之间的感抗为X=0.1445lgDj/0.778r(Ω/km),Dj为导体间的几何距离(cm),r为电缆主线芯的半径(cm)。从上式看,大电缆回路发生接地故障时,由于小电缆回路的r值下,并且小电缆回路的PEN导体与故障的大电缆回路的相导体距离,远大于大电缆回路的PEN导体与故障的大电缆回路的相导体距离,因此小电缆PEN的感抗应远大于大电缆PEN的感抗,故实际小电缆PEN上分流的电流很小。
治学以诚
发表于 2010-7-6 20:03:29
本帖最后由 治学以诚 于 2010-7-6 20:27 编辑
治学以诚,虽不中亦不远矣,yueyue 堪配此句。值得尊重。
(这两条PEN线通过的电流是同性质,同相位,是同一个电流的两部分,不适应手册上这个公式的。)我在假定一个100m的供电长度,算着呢。
括号内错了
yueyue
发表于 2010-7-6 20:25:08
由于实际计算较难,王老的设计安装与检验一书中有一实验验证,大意思:2根同截面的并联导体,1根与相导体贴邻靠近,1根与相导体间距300mm,当通过1实验短路电流时,距离较远的那根导体,只流过10分之1的电流。
yueyue
发表于 2010-7-6 20:36:02
其实情况确实比较复杂,2根电缆如果在室外采用穿钢管敷设,由于钢管的屏蔽效果,小电缆的PEN与大电缆的相导体间导磁系数应该不在是空气中的导磁系数,实际感抗会更大。
治学以诚
发表于 2010-7-6 20:39:25
2个互感导体之间的感抗为X=0.1445lgDj/0.778r(Ω/km),Dj为导体间的几何距离(cm),
1根与相导体间距300mm
lg30=1.5。公式与实验结果出入太大,公式似乎可信。
页:
1
2
3
[4]
5
6
7
8
9
10
11
12
13